Gör en ny tråd med rätt rubrik då frågeställningen skenade iväg lite. Vill börja med att tacka bla Rickard för bra support.
Jag har förstått att om man dimensionerar efter tumregler eller större så är det en ickefråga i mindre värmesystem.
Men jag skulle ändå vilja förstå sambanden.
Fråga 1.
Stämmer det att infalla jag har räknat ut att systemet behöver 50l/min för att leverera tillräcklig effekt så bör jag ha ett uträknat tryckfall i systemet på 40kpa enligt pump diagrammet?
Om jag i verkligheten skulle ha ett totalt tryckfall på 30kpa skulle flödet bli 58l/s. Ett överflödet på 8l/s som skulle ändra mitt dimensionerade delta T över radiatorerna?
Är det i dom här fallen man vill ha en stad på returen? För att öka tryckfallet och minska överflöden?
Fråga 2.
Många ventiler har ett spann där dom fungerar som bäst. Tex min 10kpa Max 100kpa. ( kräver minst 10kpa i tillgängligt tryck)
Betyder det att om jag har 50kpa i totalt tryckfall bör pumpkurvan väljas så H blir minst 60kpa?
Fråga 3.
Som kanske går ihop med dom andra.
Pumphöjd minus tryckfall = tillgängligt tryck?