Skrivet av: Börje__
« skrivet: 16 april 2024, 09:13:17 »

Hade jag isproppsproblem i mitt hål skulle jag nog testa med att låta brine cirk pumpen gå konstant och även schemalägga lite elpatrons drift med vpn avstängd, som kortsiktig åtgärd iallafall.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 april 2024, 08:49:17 »

Det beror nog mycket på ur snabbt berget återladdas, i ett borrhål som har vattenflöde genom sig kan nog agera mer som ditt, ett som har stillastående vatten blir kallare och kallare ju längre vintern lider, och är som kallast sent på vintern vid en längre köldknäpp.
Var i landet man bor avgör ju också förstås, ju längre söderut desto mindre "senvinter" kan man nog påstå.
Jag har som regel kallast i mars om det blir en köldknäpp. (Jordvärme)
Men just i år var det vecka 6 som var kallast, -35 grader ute då...
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 16 april 2024, 08:30:44 »

Om temperaturen är väldigt låg är det en indikation, men håller med, bättre att titta på senvintern.

Jag vill korrigera mej lite angående "senvintern".

Min brine temperatur följer nog ute temperaturen.
Min brine temperatur verkar vara som lägst när det är som kallast ute, denna vintern var det under januar månad här nere på sydsvenska höglandet.
Just nu är min brine temperatur omkring 4-5°C, men den stiger mer om vpn står still under soliga dagar och kan också sjunka under 4°C om natten är kallare.
Så det är driftstiden per timma, dygn och vecka som ger min brine temperatur.

Men jag vet inte om samma gäller för andra installationer någon annanstans.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 april 2024, 15:24:02 »

Så vitt jag vet kan vätska bara tryckas ut ur kärlet av tre anledningar:

1. Kärlet sitter inte på högsta punkten, och man har läckage i kopplingen till toppen av nivåkärlet/säkerhetsventilen, alternativt en läckande säkerhetsventil.
2. Det fryser i borrhålet så att slangarna pressas samman, trycket i kärlet blir högt, och säkerhetsventilen på toppen öppnar.
3. Det läcker gas i värmeväxlaren och det trycks in i KB-kretsen, vilket skapar ett högt tryck, som kan pressa ut KB-vätska.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 14 april 2024, 21:47:00 »

Och varför ska cirkpumpen gå när man fyller på i expansionskärlet?

Tror inte själv det spelar någon stor roll, nu står det dock så i Bosch manual, har läst detta även på IVT om jag minns rätt.
Blir väl lite övertryck skulle jag tro kan vara skälet.

Min Vp fungerar helt utan utjämningskärl, beror på hur robust det är i övrigt, menar jag.

Funderar nu lite på utjämningskärlets placering? Sitter utjämningskärlet på högsta punkten så att luften naturligt samlas där, om inte kanske detta kan vara en delorsak och om kärlet inte är lufttätt upptill? Kanske inte troligaste orsaken men något som bör uteslutas iallafall.
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 14 april 2024, 21:41:38 »

Det är meningslöst med uppgift om vad det är för köldbärartemperaturer nu. Det säger inget om hur det var i vintras. Det är bättre med uppgift om var huset ligger, hur djupt det är borrat och hur långt det är ner till berget.
Om temperaturen är väldigt låg är det en indikation, men håller med, bättre att titta på senvintern.
Sedan uppfattade jag det var nyborrat så egentligen borde väl hålets djup osv vara rätt dimensionerat.

Men jag förstod det så av Josths inlägg att det ev. kunde vara igensatt filter / lågt flöde och stort delta, därav vore kb in och ut avläsning av intresse. Gjorde egentligen ingen värdering av några data, det är ni så bra på ☺️
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 april 2024, 18:31:28 »

Det är meningslöst med uppgift om vad det är för köldbärartemperaturer nu. Det säger inget om hur det var i vintras. Det är bättre med uppgift om var huset ligger, hur djupt det är borrat och hur långt det är ner till berget. 
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 14 april 2024, 17:18:27 »

Och varför ska cirkpumpen gå när man fyller på i expansionskärlet?
Skrivet av: Börje__
« skrivet: 14 april 2024, 16:11:43 »

Hej.

Hösten 2019 borrade vi brunn och fick en bergvärmepump installerad. (Bosch Compress 5000 9 LWM CU)


Har någon idéer eller tips på hur vi ska göra?

Värmepumpen skall normalt gå när köldbärarvätskan (eller lite vatten) fylls på i det vita nivåkärlet, eller egentligen cirkulationspumpen till köldbärarvätskan skall vara igång.
Avläsning av köldbär temperaturer in och ut (T10, T11) och manuell körning av cirkulationspumpen förstår jag kan göras i meny 9.10 och 9.13. Avläsningen görs lämpligen både när cirkulationspumpen körs manuellt samt när värmepumpen varit igång några minuter.
Kan vara att man behöver slå in en kod till "installatörsnivå" för att komma åt meny 9, verkar vara dagens datum tex 0414
"Byte från  Kundnivå till Installatörsnivå  kan också göras genom att info-knappen och menu-knappen hålls intryckta samtidigt i minst 3 sekunder."
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 april 2024, 14:19:53 »

Kärlet får aldrig bli tomt, man kan fylla på med små mängder vatten, men det bästa är att ha en dunk färdigblandad köldbärare att fylla på med.
Blir det tomt så kommer du får luft in i köldbärarsystemet på fel sida och detta går endast att bli av med genom att du tar hem installatören som får lufta systemet åt båda hållen.
Det krävs speciella grejer för att lufta köldbäraren.

På toppen ska det sitta en övertrycksventil fastskruvad, kärlet tål lite tryck och sitter inte ventilen fast så kommer nivån pendla mer.
Den kan det i värsta fall bli sånt övertryck att vätska pressas genom övertrycksventilen ändå, antingen beroende på att slangarna kläms ihop av is eller att det är luft kvar nånstans.

Så frågan är vad du har för temperaturer på köldbäraren?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 april 2024, 12:16:52 »

Pumpen håller inte på att gå sönder så det finns ingen anledning till oro där. Däremot är det problem med köldbärarkretsen. Pendlar nivån i expansionskärlet beror det på att det har kommit in luft i köldbärarkretsen. Det kan vara svårt att bli av med den. Man brukar använda en kraftig pump och pumpa runt köldbärarlösningen via en tunna där luften kan avskiljas. Den som installerade anläggningen ska kunna göra det.

Sen är frågan varför nivån steg i vintras. Ofta beror det på att det fryser i borrhålet så att slangen kläms ihop.

 

Skrivet av: Josth
« skrivet: 14 april 2024, 11:41:30 »

Hej! Var landet är det vi pratar om? Hur djupt är borrhålet? Har smutsfiltret på KB-sidan rensats på ev smuts? Kan det ha blivit så kallt i borrhålet att det frös? Vilka KB-in och KB-ut värden har du kunnat se på värmepumpen?
Skrivet av: Nyörjare
« skrivet: 14 april 2024, 11:06:17 »

Hej.

Hösten 2019 borrade vi brunn och fick en bergvärmepump installerad. (Bosch Compress 5000 9 LWM CU)

Den har fungerat alldeles utmärkt fram till under vintern. Nivåkärlet (En plastbehållare med två tuschstreck där den gröna vätskan alltid har varit mellan sträcken; är "nivåkärl" rätt namn?)
blev då så full (av grön vätska) att den började läcka ovanifrån.

Efter det åker vätskan berg-och-dalbana. Ibland är den tom - sen bubblar det till och den är på en bra nivå igen. Detta har inte hänt tidigare år. Just nu är den tom.

Vi är väldigt osäkra på hur vi ska göra och vi är oroliga för att pumpen håller på att gå sönder.



Har någon idéer eller tips på hur vi ska göra?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!