Om det finns en typskylt med rekommenderade tryck på hydropressen, så följ de värdena så långt de verkar rimliga
.
Tänk på att hydropressen ska vara tom på vatten när förladdningstrycket mäts. Man kan med fördel ha manometer (t ex däcktryckmätare) inkopplad till luftnippeln för att mäta pressostatens till- och frånslagstryck också, har man liten skillnad mellan tillslags- och förladdningstryck är det bra att ha mätt förladdningstrycket med samma manometer så man inte blir lurad av att manometrarna visar olika.
Ställ inte frånslagstrycket så högt att pumpen har svårt för att sega sig upp till det trycket (man ser ju om manometern stiger mycket långsamt på slutet).
Problemet jag har är att till och frånslagstryck ligger nära varandra, ungefär 4 och 4,2.. varför föstår jag inte, men jag såg det nu, så jag tyckte att pumpen gick igång för ofta, och dessutom verkar gå onödigt länge ibland.
Varför kan det tänkas vara nästan samma till och frånslagstryck?
Börjar vara inne på att backventilen nere i brunnen blivit lite inkontinent också.. att vattnet på något sätt rinner bakvägen och så startas pumpen utan att vattenuttag skett i huset (och inga läckage).
Går jag ner och "knackar på tryckströmbrytaren så stoppar pumpen..