« skrivet: 29 februari 2024, 08:51:00 »Ok, jag tackar för svaret
Skrivet av: Rörisoleraren« skrivet: 29 februari 2024, 08:51:00 »Ok, jag tackar för svaret
Skrivet av: Rishwin« skrivet: 28 februari 2024, 15:53:26 »Hej!
Problemet löstes inte förens igår. Inverter byttes utan att det gjorde skillnad. Larmet kom tillbaks efter bara ett par timmar. Och igår byttes kompressorn och nu lirar allt igen. Förövrigt gällande, https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=81777.0 Så var det först trasigt exp kärl och sedan kom problemet tillbaks med sjunkande tryck och då var det en avluftningsventil som läckte, den som sitter på rören från utedelen. Skrivet av: Rörisoleraren« skrivet: 25 februari 2024, 12:07:39 »Hej, jag har samma problem och är lite nyfiken på vad problemet var?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 januari 2024, 09:06:05 »Du har nog gjort allt man kan göra själv, detta bör ju gå på trygghetsförsäkringen.
Skrivet av: Rishwin« skrivet: 18 januari 2024, 21:35:42 »Hej!
Har en VVM320 samt F2120 utedel som för ett par dagar sedan började larma för "Inverterskydd" 445. Började med att kolla huvudsäkringar samt mäta L1-L3 på inner och utedel, allt ok. Kvitterade larmet men de kom tillbaks efter ca 30minuter varje gång och utedelen snurrade ej. Dagen efter tickade jag i "Hjälpdrift" och lät den vara hela dagen sen på kvällen kvitterade jag larmet och då har det inte kommit tbx. Ute delen snurrar "lite" men pannan går fortfarande på el tillskott även vid 0 gradigt ute. Pumpen är från 2018 och 2021 byttes inverter på garanti. Några idéer om felsökning man kan utföra själv eller vad man kan förvänta sig för dom när servicetekniker dyker upp? |
|