Arbetstanken är på 100 liter och det är golvvärme och konvektorer i huset. Det låter som att det inte är mycket vatten i värmesystemet. För on/off-pumpar bör det vara 20 liter vatten per kW pumpeffekt för att det inte ska bli för många starter då sådana sliter på kompressorn. Då pumpen är på 14 kW bör det vara minst ca 300 liter vatten i värmesystemet, alltså 200 liter utöver arbetstankens volym.
Pumpens effekt i förhållande till husets maximala värmebehov spelar roll för antalet starter. Det blir maximalt antal starter per dygn när pumpen går 50% av tiden. Om det sammanfaller med med normal vintertemperatur blir det många starter jämfört med situationen där pumpen är lite klent dimensionerad så att den går dygnet runt vid normala vintertemperaturer. Kan vara värt att kolla upp hur det är med mängden vatten i systemet och cykeltider. Tyvärr finns det ingen räknare för antal starter på IVT:s pumpar (kanske finns numer). En så kraftig pump som 14 kW tycker jag borde vara dimensionerad för rätt hög effekt i förhållande till husets maximala effektbehov.
Nu hamnar vi kanske på ett sidospår i den här tråden men uppskattar dina observationer och passar på att beskriva systemet lite mer.
Såvitt jag kan bedöma verkar pumpen vara rätt dimensionerad för att täcka 100% av uppvärmningsbehovet vid DUT. Projekteringsunderlag följde med och i det kan jag se beräknat effektbehov i alla rum och totalt blir det ca 14 kW.
Det är ett tvåplans suterränghus på 250 kvm strax utanför Stockholmsområdet byggt 2007. Betongbjälklag med vattenburen golvvärme samt konvektorer som komplement vid större glaspartier. Mekanisk frånluft utan någon form av återvinning. Varmvattencirkulation. Ska ett sådant hus behöva 14kW kan man fråga sig. Ja, det verkar inte bättre. Så nu sitter jag här och letar energibesparingar
Jag har justerat kurva och GV-slingor och tycker jag fått till det någorlunda. Med alla termostater fullt öppna har jag en jämn innetemperatur runt 20-21 grader. DeltaT på värmebärare ut/in från VP ligger runt 7 grader. DeltaT på värmebärare efter arbetstanken ligger runt 10 grader. DeltaT på GV-systemet, alltså efter shuntgruppen, ligger runt 5 grader. DeltaT för köldbärare från borran ligger runt 3 grader, dessvärre är inkommande kallt och sjunker till -1 som kallast. Borrdjup okänt.
Angående vattenvolymen. Arbetstanken är på 100L, konvektorkretsen ska innehålla 9L enligt underlaget. Total längd govlvärmeslingor är 980m med dimension 17X2. Om jag beräknar volymen i GV-slingorna plus några tiotal meter matarledning hamnar totalen faktiskt väldigt nära 300L.
Gångtiderna tycker jag är imponerande långa. Vid temperaturer runt nollan går kompressorn för värme i 2, 3, 4 timmer i stöten. Därtill kommer ett antal, kanske 4-5, laddningar av VVB per dygn som kan lägga till någon start. Vid -10 eller strax därunder går pumpen dygnet runt och om kraftiga tappvarmvattenuttag då görs behöver elpatronen gå in. Nu vet jag inte vilken DUT som användes i projekteringen men den borde ligga strax under -10 så det beräknade effektbehovet verkar (dessvärre) överensstämma med verkligheten.
Drog ut lite statistik som visar antal starter av kompressorn per månad i år.
Månad | Antal starter kompressor | Medelantal per dag |
Jan | 121 | 4 |
Feb | 138 | 5 |
Mar | 179 | 6 |
Apr | 191 | 6 |
Angående varmvattencirkulationen så styr jag VVC-pumpen med tidur så att den enbart är igång några timmar på morgon, samt lite fler timmar under kvällen. Men det verkar ändå vara mycket energi som går åt till VVB-laddningar.
/Staffan