Ämnessammanfattning
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 28 maj 2007, 20:15:38 »
hej jag märker då inga nackdelar med att ha det så,,har kört mitt i flera veckor nu å det funkar jätte bra
det blir inte riktigt en knivskarp rand i tanken den smyg vämer vattnet under lite men det skicktar sig fint är då inga problem att ha 60 i topp å 25 i botten på tanken men som sakt det vandrar ner nån grad i botten på tanken men det kan jag leva med
det med omrörning är ett problem men det hjälper knappastt att ha utaget lägre som du skriver det blandas ut i tanken å blir jämvarmt dvs 45 i topp å 40 i botten typ så det kvittar vart man tar ut vattnet så länge det inte är i topp i botten eller en bit ovanför gör inte just nån större killnad enda skillnaden som blir e då man ska lada in i tanken då går det betydligt fortare med ett högre beläget utag till plattosen så man fintar tanken
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 28 maj 2007, 10:14:00 »
hej har en liten fråga gällande solvärme + acctankar
det är ju väldigt vanligt att vedeldare vill ha solfångare så dom ska slippa elda på sommaren kruxet är att ofta har dom fet stora acctankar på 750 lit st å ofta 2 st en normal sol anläggning märks knappt av i en sån tank....
skulle det inte gå finta solfångaren+tanken genom att sätta laddnings röret i topp på acctanken å topp ladda den utaget till solfångar anläggningen tar man ut just under beredaren,typ där elpatronen sitter...
På det viset kommer man ju bara att ladda övredelen av tanken dvs ca 3-400liter
Resultat tanken kommer förmodligen att upplevas mindre + att det kommer att gå relatift fort att ladda den full..så man får varmvatten jämt
det skulle även va möjligt att koppla in en switch på röret man tar vatten ur tanken så då acctanken håller tex 80 grader i första utagshålet växlade man om till att ta vattnet från botten av tanken ....å fick på det sättet fortsätta att bereda 3-500 liter vatten till risken för varmgång skulle försvinna
Tror ni det funkar ??
Hoppas ni ursäktar att jag försöker återgå till ursprungsämnet och inte kommenterar gräsklippare, motorsågar, snöslungor, oljebyte, mm. Jag är liiite skeptisk till själva iden. Vad händer när man tar ut vv ur en förrådsberedare? Då kyls väl det övre skiktet ned och kallt vatten rusar nedåt i tanken och blandar om. Det i sin tur resulterar i att hela tanken till sist blir ljummen. Med lågt placerat utlopp kommer man att plocka ut detta vatten och värma upp det till användbart dushvatten som man stoppar där uppe igen. Dvs det används som "förvärmning" till solfångaren. Men med ett högt placerat utlopp kommer man inte att ha någon större nytta av det. Det kommer bara att ligga där nere och svalna, dvs ren förlust. Men ändå så tror jag det gör en viss nytta iom att det dämpar kallraset och omrörningen så att det blir mindre förluster i övre delen. Tänker jag fel? Fördelar och nackdelar med båda alt men vilka kommer att överväga? mvh
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 14 maj 2007, 18:28:09 »
Okej.Tack nu är jag med Thumbsup
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 14 maj 2007, 14:14:59 »
Nej, kallvattnet måste gå till första blandaren. Såhär:
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 14 maj 2007, 13:59:24 »
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 14 maj 2007, 13:48:10 »
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 14 maj 2007, 13:03:01 »
Jag måtte vara dum men jag fattar inte vart man ska sätta blandningsventil nr 2 för det ska funka Kan ingen visa vart den ska sitta. Så här ser systemet ut i dag http://xs115.xs.to/xs115/07201/vvb2.JPG
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 13 maj 2007, 14:14:24 »
hej .. verkar vettigt om man har 2 slingor,fast för min del blir det en tappautomat på varmvattnet
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 13 maj 2007, 09:43:50 »
Jo, tänk dig att du kan få ut 45 grader i mittutaget och 70 i det övre men du vill bara ha 50 grader. Utan dubbla blandningsventiler så kommer du skicka in allt det 45 gradiga vattnet i övre slingan. Toppen kyls av och du måste blanda in mycket kallvatten för att få ner det till önskad temp. Med dubbla ventiler behöver bara en liten del av vattnet gå igenom övre slingan och man behöver inte spä in något kallvatten alls. Det varma vattnet från övre slingan späs med ljummet vatten från den nedre. Det kan tom vara så att man få ut 50 grader bara på nedre slingan och då behöver det inte gå något vatten alls i den övre.
Det där verkar ju vara en grej som man ska prova! Hittade den här ritningen http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/ShuntarBLV%20ESBE_LK.pdf
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 30 april 2007, 15:19:40 »
Angående slingorna så kan jag säga att det går fint fint att duscha när jag har 45 grader i toppen på tanken.Har en 10m förvärmning och en 15 m varm vatten slinga. Till o med frugan klagar inte
Har man 2 slingor så kan man köra med dubbla blandnings ventiler. Den tar bara från översta slingan när den nedre inte räcker till. Bättre siktning?
Ja jag tror dej, för det funkar bra å duscha hos mig med, när det är 45 i toppen, fast jag tror det är 2 st 12 mm slingor, å jag har ingen blandningsventil. mvh humlan.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 30 april 2007, 15:10:00 »
Angående slingorna så kan jag säga att det går fint fint att duscha när jag har 45 grader i toppen på tanken.Har en 10m förvärmning och en 15 m varm vatten slinga. Till o med frugan klagar inte Har man 2 slingor så kan man köra med dubbla blandnings ventiler. Den tar bara från översta slingan när den nedre inte räcker till. Bättre siktning?
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 30 april 2007, 14:51:16 »
Byter olja gör jag inte i bilarna efter antal mil, utan varje år, å det görs av en verkstad, då jag inte längre ids göra det själv Men att byta olja i snöslungan som går nån timme varje år, skottade t.ex EN gång i vinter, det känns jäkligt bortkastat. Samma med gräsklipparna, känns/ser inte oljan dålig ut, finns, som jag ser det, ingen anledning att byta. Däremot håller jag efter allt annat på dom... Det har ju fungerat i 30 år, å Klippon höll över 20 år innan den blev trött, trädgårdstraktorn är väl nånstans mellan 10-15 år å går som en klocka. Den enda jag haft/köpt, som gav upp fort, var nåt rappel från Husqvarna, som allting på chassit gick i bitar på, så den skrotade jag..., men motorn fungerade, så den gav jag bort. Visst är det fel att inte följa instruktionerna, men efersom det har fungerat. så fortsätter jag mvh humlan. PS. Min gamla bil: http://www.classicdreamcars.com/71BUICK.html Inte just det ex:et men en likadan, förutom att jag hade golvautomat, delat framsäte. Å så var det en -70:a med lite mer pulver i DS
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 30 april 2007, 14:39:00 »
hej tjaa må väl va så .. det e ungför som att ha brytare i tändningen på bilar...servar man bilen en gång per år funkade dom bra ....sket man i det så kunde det krångla har en bekant som klagade över att det va så jobbigt å byta brytare i bilen en gång per år konstigt han hadde jämt problem å starta grejerna då det blev kallt,bilen tog mycke soppa å gick allmänt kasst...
har som regel att byter jag bil så byter man olja,filter,tändstift,fördelar lock,rotor,tändkablar mm mm det första man gör.... sen går bilen i 3 år utan större problem det startar jämt på vintern,tar mindre soppa mm mm jag byter olja i allt jag äger en gång per år oavsett om det är kört 500mil eller 1500 mil...då vet jag att jag gjort mitt för att grejen ska funka
va lite överseriös med min 745a bytte alla oljor i bilen servooljan,motorolja,växellådsolja å tillsist i bakaxeln men nu sliper man bry sig om att byta dom medans jag äger bilen.
jag kallar det service å underhåll...
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 30 april 2007, 14:22:43 »
men varför chansa kör du blien i 3000 mil mellan oljebytena ?
Det vet ja många som gör då de är 3000 intervall på många bilar i dag
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 30 april 2007, 14:11:54 »
hej Hum-Lan joo visst det kan funka i 10 år att köra med samma olja bara du fyller på men varför chansa kör du blien i 3000 mil mellan oljebytena ? jag tycker att ett oljebyte per år + slipa upp knivar + kolla remmar är det minsta man kan göra för klipparen helt enkelt för det funkar bättre om den får lite kärlek... servar man klipparen en gång på våren å kollar oljan mitt i sommaren såhåller klipparen minst i 10 år utan att krångla... fast byter ni olja vart annat eller vart tredje år så funkar det med men ni måste kolla oljan nån gång per år..men det passar bra att byta olja å slipa knivar det e lätt fast iofs jag bytte klippare vart annat år då jag jobbade... mest pga att frun skulle få igång dom,bättre å ha fräch maskin som gumman fixar att starta ..då sköter gräsklippningen om sig skälv det va inte för att ha värst maskin utan för att den skulle va lätt å starta lat nää inte jag det kallas arbets planering ...nää nu måste jag ut å kolla om hon räfsat gräsmattan klart så jag får backa fram släpen ,,,så det blir lättare för gumman att lasta på gräset... ha det gött
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 30 april 2007, 13:37:33 »
Håller på ute med, tittar till burken emellanåt när man kommer in en sväng. Trevlig afton på er alla.
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 30 april 2007, 13:34:16 »
Har ni inget annat för er än att sitta vid "burken" hela dagarna?
Man behöver inte sitta still. Idag har jag spettat bort en del sten, som inte gräsklipparen har rått på, å fått igång en motorsåg som trilskades. Ska snart förberda maten till ikväll, å efter att Vi ätit så blir det att jobba på att berusa sig + hockey VM. Sen lär det bli att vakta huset, då grannen fått för sig att ha en majbrasa. Själv står jag över eldningen i år, så jävla snustorrt som det är på lägdorna i gammelgräset. Får elda upp ris/skräphögen vid nåt bättre tillfälle.... mvh humlan.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 30 april 2007, 13:22:55 »
Har ni inget annat för er än att sitta vid "burken" hela dagarna?
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 30 april 2007, 12:48:23 »
hej --- LOL Japp verkar inte bättre ..vi måste hitta nått nytt å diskutera om snart
Tja, kan väl säga att jag aldrig bytt olja i en B&S motor, utan bara haft överfyllt en aning hela tiden. Har aldrig nånsin haft ett enda fel heller (3,5 hk, 5 hk, 8 hk å 10,5 hk), utom på ett arvegods där man inte gjort det. Å mycket riktigt så kom vevstaksbrottet som ett brev på Psten Sug på den Du mvh humlan.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 30 april 2007, 12:43:43 »
hej --- LOL Japp verkar inte bättre ..vi måste hitta nått nytt å diskutera om snart
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 30 april 2007, 12:40:36 »
hej jopps då e vi överens Thumbsup
allt beror ju på vad du börjar bygga med vad du har för grejer då man börjar
skulle gärna ha 30 rör till men rymmer dom inte på garaget
så jag får försöka göra det bästa av läget som jag har..med skit tank å förådsberedare
skulle jag bygga nytt så blev det en 750 tank med 4 slingor å 3x30 rör på väggen + å 90mm puretan isolering
Överens! Fan åxå..., är det slut disskuterat då mvh humlan.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 30 april 2007, 11:50:49 »
hej jopps då e vi överens Thumbsup allt beror ju på vad du börjar bygga med vad du har för grejer då man börjar skulle gärna ha 30 rör till men rymmer dom inte på garaget så jag får försöka göra det bästa av läget som jag har..med skit tank å förådsberedare skulle jag bygga nytt så blev det en 750 tank med 4 slingor å 3x30 rör på väggen + å 90mm puretan isolering
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 30 april 2007, 11:39:38 »
Tja, samma sak som "fel", för självklart måste det vara en tank/slinga avsedd för solfångare. Här har Du en länk till alla tänkbara varianter: http://www.solarbayer.de/download/Brutto-Preisliste_2006.pdf men som Du ser är de flesta system å tankar utrustade med slingor. Tappvattenautomat används åxå tillsammans med dom, men det är inte nån billig historia. Jag lägger heller dom pengarna på fler solfångare, för det finns inte en chans i helvete, att en tappvattenautomat blir effektivare än det. Så för mig är tappvattenautomat en lösning för dom som inte vill/kan ha fler solfångare, eller redan har ett system som avgjort passar bättre för det. Själv har jag en solpanna, så det är väl därför jag aldrig har nåt problem med vv Thumbsup mvh humlan.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 30 april 2007, 11:30:09 »
Angående länken.., tja ingen har ännu byggt in samma funktion som en tappautomat (vad jag sett) i en tank, nåt som jag tror skulle va ännu bättre. Men som sagt, jag vill fortfarande kunna använda varmvattnet vid strömavbrott, även om det numera sällan är det Visst går det att jaga mer effekt ur solfångare genom att bygga till komplicerade tekniska lösningar, men jag gillar inte den typen av lösningar. Därför att en av grund-idéerna med solfångare, även är att hålla det så enkelt som möjligt, å helst då utan nån inblandning av el från nätet.
Chun-Lan. Med en underdimensionerad slinga i tanken spelar det ingen roll om Du har 90 grader i tanken. Du kommer ändå aldrig att få vv som räcker till behovet. Jag är säker på att om dom Du nämer, tappar ur vv långsamt, så kommer det att räcka till många liter. Men tydligen är deras slinga för klen, vilket gör att kallvattnet inte hinner värmas inan det passerat slingan. Så A å O är rätt dimensionerad slinga, inte vilken temp som tanken håller i toppen.
mvh humlan.
hej humlan en normal tappvatten slinga är ofta dimentionerad för en vedeldares vattentemp hög temp = kort slinga att den slingan inte funkar vid 50 grader är inte att den är fel dimensionerad ..tanken håller fel värme det va liksom inte tänkt att den beredare skulle ge varmt vatten vid 40 grader på senare tid finns det ju dubbla slingor å längre slingor pga solvärme å v-pumpar dom funkar bättre iomed dom är anpassade till att funka i 50 grader felet är att folk som eldat olja eller ved har hela systemet anpassat efter en högfram lednings temp =slingorna i tankar å pannor är anpassade för det då är det givet att dom inte funkar optimalt, då man börjar prutta på med 40-50 grader i systemen...
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 30 april 2007, 11:09:36 »
hej det länken visar e ju i princip en dubbelmantlad beredare jompaa kör ju en sån i sitt system jag ska rita en tank åt er få se vad ni tror om den stor förvärmnings blubba i botten mellan zoon för förvärmning + topp zoon för varmt vatten sen gäller det bara att få vettiga proportioner på behållarna jag tror inte att man vinner mycket på att ha piggen upp fruktat stor det ska räcka med 25-30 cm såg att röret upp ska rymma ca 40-50 liter max då e det vettigare att ha förvärmnings blubban i botten stoor typ 100liter
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 30 april 2007, 10:52:42 »
Angående länken.., tja ingen har ännu byggt in samma funktion som en tappautomat (vad jag sett) i en tank, nåt som jag tror skulle va ännu bättre. Men som sagt, jag vill fortfarande kunna använda varmvattnet vid strömavbrott, även om det numera sällan är det Visst går det att jaga mer effekt ur solfångare genom att bygga till komplicerade tekniska lösningar, men jag gillar inte den typen av lösningar. Därför att en av grund-idéerna med solfångare, även är att hålla det så enkelt som möjligt, å helst då utan nån inblandning av el från nätet. Chun-Lan. Med en underdimensionerad slinga i tanken spelar det ingen roll om Du har 90 grader i tanken. Du kommer ändå aldrig att få vv som räcker till behovet. Jag är säker på att om dom Du nämer, tappar ur vv långsamt, så kommer det att räcka till många liter. Men tydligen är deras slinga för klen, vilket gör att kallvattnet inte hinner värmas inan det passerat slingan. Så A å O är rätt dimensionerad slinga, inte vilken temp som tanken håller i toppen. mvh humlan.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 30 april 2007, 10:48:49 »
Själv hävdar då jag att det inte finns något mer effektivt ur skitningssynpunkt vid tappning än en helt vanlig VVB Kallt in i botten och varmt ut ur toppen..
Det är ju i princip som en tappvarmvattenautomat fast de lär väl inte få ner tempen hela vägen ner som inkommande vatten? Och mycket mindre som kan krångla och gå sönder
Sen att en VVB är mycket opraktisk för vedeldare m.m. kan jag hålla med om
En sån här då? http://www.blocket.se/vi/11744359.htm?ca=23_10_s
Skrivet av: nsiak
« skrivet: 30 april 2007, 10:32:04 »
Själv hävdar då jag att det inte finns något mer effektivt ur skitningssynpunkt vid tappning än en helt vanlig VVB Kallt in i botten och varmt ut ur toppen.. Det är ju i princip som en tappvarmvattenautomat fast de lär väl inte få ner tempen hela vägen ner som inkommande vatten? Och mycket mindre som kan krångla och gå sönder Sen att en VVB är mycket opraktisk för vedeldare m.m. kan jag hålla med om
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 30 april 2007, 09:47:10 »
hej tjaa tycke det lutar åt varmvarmvatten automaten som det ser ut i dag =) säg du behöver 10 liter 70 gradigt vatten för att producera 15liter 55 gradigt vatten 70 in = 10 grader ut ur plattisen släpper man ut 10 grader i botten så stannar det i botten = perfekt skiktning energi mängden som går åt är fast det går som inte att tulla på det ,tvivlar på att det finns nått annat som e lika effektift det skulle möjligt vis va en slinga på 100m i tanken å en tank som va 4m hög
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 30 april 2007, 09:31:02 »
Om vi alla nu läser denna ovanstående länk så borde vi vara rörande överrens om vilket som är bäst...eller...
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 30 april 2007, 09:04:35 »
I sämsta fall kan du ha 500 liter 40 gradigt vatten och i bästa fall 250 liter 4 gradigt men 250 liter 76 gradigt, det är samma mängd energi.
Har sovit på saken och tänkt lite till. Ovanstående stämmer inte. Vad jag menade var att om man utgår från 500l 76 gradigt vatten så har man i båda fallen tagit ut samma mängd energi men i det senare så har man lika mycket kvar att hämta. Men det förutsätter ju ett perfekt system och jag undrar om man inte skulle kunna få ut lika mycket med en slinga som går från botten till topp under förutsättning att värmeöverföringen är 100%. Nu är den ju inte det. Om man har en två meter hög tank och en 20 meters slinga så blir det 1m per dm. Tanken kommer inte att kylas helt i botten innan man börjar tulla på nästa "lager". Mittutag och dubbla blandare kan hjälpa upp ett sådant system och i ett traditionellt system där man har varmvatten i toppen och radiatorvarmt vatten i botten gör det definitivt nytta. Jag tror inte att du har problem med vv humlan men jag är övertygad om att allt går att göra bättre. Här kan man läsa lite om hur olika åtgärder förbättrar systemet: http://www.boras.se/download/18.1ced821102243aa59f8000972/Formas+sol.pdfEn tappvatenautomat kan tex höja solvärmeutbytet med 22%. Hur stor skilnad det är med eller utan förvärmningsslinga finns inte ens med. Det är helt otänkbart att inte ha förv.slinga. mvh
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 30 april 2007, 00:40:24 »
Har han dubbelslinga .. det är a & o /Bosse
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 30 april 2007, 00:14:22 »
hej .. det e nog bara jag som vill ha varmt vatten nää skämt å sido håller med jompaa ska du ta ut eller värma 50liter vatten till 50 grader så går det åt en fast mängd energi kvittar om du har slinga eller plattis du växlar med så i mitt fall handlar det om att kunna få ut nått använbart ur tanken = hög temp kallt vatten blir det sen ..i tanken...så det har jag ochså förmodligen så har jag nått fel i mitt va system ...har jag 100 liter varmvatten i min tank eller elberedare så räcker det knappt nånstans...duchar frugan,nån av ungarna å till sist jag så får jag springa genom duchen nu med 50 grader i acctanken dvs 400liter vatten+ 100 i beredaren + min 100 liters elberedare sviktar vattnet inte en mm jag vet att jag har över laddat rätt rejält,men jag hatar att tvätta mig i kallt vatten det är för mig en gåta hur 50 grader i en tank med slingor fixar att värma vatten så det räcker till en familj på 3 st om det va dvärgar kunde jag mer tro på det,då måste det gå mindre vatten utan skoj har nån bekant som påstår att deras vamvatten dör om tempen går under 60 i hanns tank.slingan hinner inte göra vatten i nog stor mängd om tempen droppar så hur ni fixar det på 40-50 skulle jag vilja veta ..
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 29 april 2007, 23:53:03 »
Ja jag har aldrig haft nåt sånt där problem med vv under dom 14 år jag kört med solfångare, så jag har svårt att se problemet. Eller förstå varför Ni har problem med att få vv att räcka till. Jag bara låter solfångarna gå, å är vattnet varmt, så duger det för mig Fast jag var nog så där i början jag med..., skulle ha så varmt som möjligt i tanken. mvh humlan.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 29 april 2007, 23:16:38 »
Men nu har Du väl ändå halkat lite snett i tänket Är vattnet hett, behövs nästan inget alls, utan mest bara kallvatten, å kallvattnet går ju inte genom tanken. Tar Du däremot endast 45 gradigt vatten från undre delen, så fylls på det på med +4 gradigt vatten i botten. Som jag ser det så kommer det att gå åt lika mycket energi i båda fallen, å kyla ner lika mycket av vv...
Nej jag har rätt för mig. Visst, det går åt lika mycket energi i båda fallen, men när du inte får ut 40 gradigt vatten till dushen så är tanken ju tom. I sämsta fall kan du ha 500 liter 40 gradigt vatten och i bästa fall 250 liter 4 gradigt men 250 liter 76 gradigt, det är samma mängd energi. Visst jag överdriver men vilket föredrar du? Har man det bättre systemet kan man minska på mängden lagrad energi och få mindre läckage. Kallare bottentemp ger dessutom effektivare solfångare. Att värma till för hög temp är att förstöra toppskiktet. mvh
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 29 april 2007, 22:46:24 »
Att nån inte ger sig. Det finns en regel oavsett du har vvslingor, tappautomater eller förådsberedare. Tillförd energi får inte understiga tappad, då får du kallare vatten. Jag undrar bara om ni inte har fått temp i hjärnan /Bosse
Jag säger ju det, spelar ingen roll var man hämtar ut det Likväl som det behövs mindre energi för att värma till en lägre temp. mvh humlan.
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 29 april 2007, 22:44:09 »
En automat är inte billig, så det måste gå att bygga in mycket billigare, då det blir en enklare lösning... Dessutom vill jag kunna använda det vv som finns i tanken, även vid strömavbrott mvh humlan.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 29 april 2007, 22:42:40 »
Att nån inte ger sig. Det finns en regel oavsett du har vvslingor, tappautomater eller förådsberedare. Tillförd energi får inte understiga tappad, då får du kallare vatten. Jag undrar bara om ni inte har fått temp i hjärnan /Bosse
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 29 april 2007, 22:14:02 »
hej felet e är ju det att en vettig sling tank inte är billig,det ska gå termostat styra en plattis så den bara tar precis den värme den behöver för att producera sitt 55 gradiga vatten lite som proffessorn skriver om i tråden
visst går det säkert köpa en bra tank ,men tyvär så e det inte aktuellt i dom flesta fall där man vill montera in solvärme så det har hummlan rätt i det e som en nödlösning som funkar bra....att köra vvautomat
tyvär så är det ju inte många som vill investera i en värsting tank + solfångare + en låda med andra grejer för att det ska funka bra
ska solvärmen bli attraktiv måste det kosta lite,funka hyfsat å va billigt att installera å hand ha ....dvs att dom inte behöver bry sig
för priset tror jag en varmvatten automat är det vettigaste,går att efter montera ganska lätt... fular man sen till det med in å utgångarna på tanken så tror jag att det ska gå få till ett vettigt system som oftast fixar att hålla huset med varmvatten ochvärme till vissdel
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 29 april 2007, 22:01:57 »
Hur kan Du slösa mindre vv med ett uttag i mitten Jo, tänk dig att du kan få ut 45 grader i mittutaget och 70 i det övre men du vill bara ha 50 grader. Utan dubbla blandningsventiler så kommer du skicka in allt det 45 gradiga vattnet i övre slingan. Toppen kyls av och du måste blanda in mycket kallvatten för att få ner det till önskad temp. Med dubbla ventiler behöver bara en liten del av vattnet gå igenom övre slingan och man behöver inte spä in något kallvatten alls. Det varma vattnet från övre slingan späs med ljummet vatten från den nedre. Det kan tom vara så att man få ut 50 grader bara på nedre slingan och då behöver det inte gå något vatten alls i den övre.
tror mer på en ren tank ..med tapp automat billigare å effektivare
Samma här. Enda nackdelen är väl att det är mer prylar som kan och kommer att gå sönder.
mvh
Men nu har Du väl ändå halkat lite snett i tänket Är vattnet hett, behövs nästan inget alls, utan mest bara kallvatten, å kallvattnet går ju inte genom tanken. Tar Du däremot endast 45 gradigt vatten från undre delen, så fylls på det på med +4 gradigt vatten i botten. Som jag ser det så kommer det att gå åt lika mycket energi i båda fallen, å kyla ner lika mycket av vv... mvh humlan.
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 29 april 2007, 21:54:31 »
hej .. tror mer på en ren tank ..med tapp automat billigare å effektivare
Blir ju samma sak, med den skillnaden att med en tappautomat så sker vvx utanför tanken, å det vill jag slippa. Det är bara att man inte ännu gjort en tank som jag vill se den, man fortsätter i gamla hjulspår, å verkar inte vilja förnya nåt. Placerar man allt på insidan slipper man pumpen, å har då vv även vid strömavbrott + att vvx alltid håller samma temp som vv. Nää, tapp-vv-automat är en nödlösning till dåligt gjorda tankar, tycker jag. Eller om man vill använda en befintlig tank... mvh humlan.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 29 april 2007, 21:52:31 »
Hur kan Du slösa mindre vv med ett uttag i mitten Jo, tänk dig att du kan få ut 45 grader i mittutaget och 70 i det övre men du vill bara ha 50 grader. Utan dubbla blandningsventiler så kommer du skicka in allt det 45 gradiga vattnet i övre slingan. Toppen kyls av och du måste blanda in mycket kallvatten för att få ner det till önskad temp. Med dubbla ventiler behöver bara en liten del av vattnet gå igenom övre slingan och man behöver inte spä in något kallvatten alls. Det varma vattnet från övre slingan späs med ljummet vatten från den nedre. Det kan tom vara så att man få ut 50 grader bara på nedre slingan och då behöver det inte gå något vatten alls i den övre. tror mer på en ren tank ..med tapp automat billigare å effektivare
Samma här. Enda nackdelen är väl att det är mer prylar som kan och kommer att gå sönder. mvh
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 29 april 2007, 21:28:00 »
hej .. tror mer på en ren tank ..med tapp automat billigare å effektivare
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 29 april 2007, 21:01:55 »
Hur kan Du slösa mindre vv med ett uttag i mitten Hetare tappvatten = mindre antal liter i uttag, så det måste ju gå på ett ut.... En lång stående vv-slinga i klen dimension måste va det bästa. Så klen som max uttag av vv tillåter. Till det en hög å smal tank, så kommer avkylningen när man tappar vv att bli låg, till det en liggande slinga/vvx i toppen för värmen . Så tycker jag en kombitank bör se ut, om jag får välja iaf. Kanske tänker jag fel... mvh humlan.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 29 april 2007, 20:35:09 »
till det med slingan ...då skulle ju lika gärna slingan kunna va hel inne i tanken dvs en lång slinga som går från botten tilll topp ....typ stående i tanken
Det var ungefär så jag menade. Att den ska vara delad är för att med ett mittutag och dubbla blandare så slösar man inte på det dyrbara topskiktet i onödan. sätt ett intag högt typ 20-30cm från toppen å det andra i botten på tanken så kan du välja. jag tror du kommer att använda det längst upp
Det blir nog 2 in- och två utlopp men det övre utloppet blir i så fall på mitten på samma nivå som returen från radiatorkretsen. mvh
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 29 april 2007, 17:36:12 »
Javisst, å jag vet faktiskt inte varför den är delad, men jag har sett tankar med slinga från botten till toppen på senare tid. Å ju längre å mer utdragen slinga, desstom bättre... Det där med röret, blir ju nästan som en beredare, å spolar Du hårt så rörs/blandas vattnet om i tanken. Med slingor kommer ju aldrig tapp vv aldrig i kontakt med ack-vattnet, å man slipper det problemet.
mvh humlan.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 29 april 2007, 16:54:14 »
hej Hum-Lan till det med slingan ...då skulle ju lika gärna slingan kunna va hel inne i tanken dvs en lång slinga som går från botten tilll topp ....typ stående i tanken eller man kunde ha ett rostfrittrör på tex 250mm som stog inne i tanken å hadde insläppet för kallvattnet i botten iomed det kalla stannar i botten Proffessor Kalkyl sätt ett intag högt typ 20-30cm från toppen å det andra i botten på tanken så kan du välja. jag tror du kommer att använda det längst upp e då nöjd har ca 55 grader i topp + 45 i mitten på tanken,trots att det har vare skit väder i dag ....det snöade mitt på dan
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 29 april 2007, 16:48:10 »
Just det, dom 30-40 graderna är det bästa med solfångare, för den tempen får Du nästan med vilket väder som helst. Å med dom tokfina lågtemp uppvärmningssystem som finns idag, är det guld värt. Högre temp än så behövs inte för att hålla varmt å skönt inomhus. Vilket gör att det går att klara stora delar av årsbehovet, av både vv å värme med enbart solfångare. Nåt att tänka på för dom som bygger nytt, eller inst golvvärme...
mvh humlan.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 29 april 2007, 16:04:30 »
joo fast då skulle han lika gärna kunna lägga in loppet från plattisen mitt i tanken eller 40 cm ovanför det lägre intaget värmen stiger ju felet som blir e att det blir ett tokslött system + att du måste värma hela tanken i en gång
Jo, värmen stiger men på vägen blandar det sig med det kallare vattnet ovanför intaget så det bästa är två intag, ett i toppen och ett längre ner. Sedan förstår jag inte varför inte förvärmningsslingan går ända upp till och möter topslingan på 1/3-del eller kanske tom på mitten. Sun-Lan, tänk oxå på att det är skilnad på system som bara används för vv och ett som även används för uppvärmning. I det senare kan man ha mycket nytta av vatten som "bara" är 30-40 grader. Tillägg: Jag håller själv på att bygga ett system med två intag men jag är inte säker på att jag tjänar så mycket på det. Sommartid verkar jag kunna hålla hela tanken varm från ett intag mitt på tanken och under eldningssäsongen kan jag lika gärna bara ladda nedre delen och använda det till uppvärmning. mvh
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 29 april 2007, 15:34:13 »
hej
så du menar att om man kör slingor måste hela tanken va varnm ?? vart for vitsen med att slingor skiktar tanken bättre
har du 25-30 grader i botten värmer det ju ochså vattnet i slingorna..
Det är två vv slingor, en förvärmningsslinga i botten, å en som slutvärmer i övere delen av tanken (större tankar med ack å skiktning). Solvärme är inte avsett/tänkt att köras mot höga temeraturer, därför tillverkas heller inte tankarna för solvärme på det sättet. Den laddas endera med en utdragen slinga från ca 1/3 från toppen, ända ner till botten. Eller så finns en större liggande slinga i botten av tanken, oftast då i mindre tankar för enbart vv. Skiktning är inget man bryr sig i, så länge det inte är frågan om större volymer/tankar. Det är så, för att verkningsgraden på solfångarna minskar så mycket vid högre temeraturer, men i stället så laddar man oftast under en lång tid. Om jag valt att ha den temp Du vill ha, så skulle jag först ladda en mindre beredare från ett större solfångar-system till hög temp, därefter överskottet till en ack-tank på vanligt solfångar sätt. Men jag vet ingen som gör så, då det krävs mer solfångare än vad som behövs för 50-60 grader... Glöm inte heller, att i en tank med slingor, så skickar Du in 4-5 gradigt vatten, så fort Du öppnar vv-kranen, så det gäller att få upp den tempen, innan vattnet når till den övere slingan. Å har man rätt dimensionerat, så kommer kallvattnet att värmas i takt med tempen i tanken, å har förhoppningsvis nått samma temp som toppen av den, när det lämnar vv-slingan. Tanken kommer då att kylas från botten, vilket gör att den behåller sin värme i toppen länge... Det här blev lite rörigt, då det blev blandat vad jag tror gäller för olika tankar/system mvh humlan.
|
|
|