Författare Ämne: Extremt ojämn gång?  (läst 250 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

MagnusF_lin

  • Gäst
MagnusF_lin
Extremt ojämn gång?
« skrivet: 28 november 2024, 23:25:47 »
Fick ett system med två inomhusenheter installerat nyligen. Har inte kört fullt ut då elen är temporärt installerad.

Ser ett beteende som jag inte väntat mig, där bägge inomhusenheterna går upp och ner i varv med KRAFTIG skillnad.

Noll till hög effekt. Pendlar så ungefär med 15 minuters mellanrum.

Kollar förbrukning och det verkar vara 0 effekt till typ max. Om och om igen.

Installatören säger att det är normalt. Är det verkligen såhär det ska se ut?


Utloggad Magnus_F79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Extremt ojämn gång?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2024, 23:39:18 »
Ny användare,  lyckas inte lägga till bild. Får försöka igen i morgon.

Installatören kommenterade att det i autoläge är så att den kollatr temp varje kvart. Men varför varvar den upp rejält varje gång och går på max en kort stund?

En Hero 25 och en takmonterad SLZ-M50FA2. Utomhus en multisplit.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8744
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Extremt ojämn gång?
« Svar #2 skrivet: 29 november 2024, 06:57:39 »
Låter lite märkligt om båda rusar upp och ner med 15 minuters mellanrum och känner inte igen det beteendet.

Den vanligaste inställningen är nog att man ställer fläkthastigheten manuellt på så hög fläkthastighet man står ut med så den inte går upp på högsta fläkthastighet om det luftflödet stör tex nattetid även om högsta luftflödet är bäst för spridningen.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2522
  • Karma +5/-0
SV: Extremt ojämn gång?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2024, 08:52:04 »
Är det alltså bara inomhusdelarnas fläktar som pendlar i varvtal, men kompressorn i utedelen går på jämnt varvtal (undantaget vid avfrostningar)?

Är inomhusenheterna placerade så att varmluft som blåser från den ena kan nå den andra?

Sker temperaturregleringen med de inbyggda tempgivarna i inomhusdelarna eller med tempgivare i fjärrkontrollerna? I det senare fallet: ligger fjärrkontrollerna framlagda på lämpliga ställen och med fri sikt till IR-mottagaren på respektive inomhusdel?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35438
  • Karma +55/-45
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Extremt ojämn gång?
« Svar #4 skrivet: 29 november 2024, 10:00:05 »
Uppenbart något fel.
Om installatören säger att det är normalt är han så långt ifrån seriös man kan komma.

Med tanke på hans utsago om att det skulle vara normalt kanske han har gjort samma fel vid installationer tidigare...
Kanske ska försöka få dit någon annan?

Har mycket svårt att tro att värmepumparna kollar temperaturen var 15:e minut, normalt kan en värmepump reglera ett rums temperatur mycket snabbare än så.
Om du t.ex. har 20 grader varmt och drar upp börvärdet till 23 grader så kommer maskinen varva upp direkt, den väntar ju inte 15 minuter på att kolla hur varmt det är, det skulle aldrig fungera.
Finns inte en chans.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Magnus_F79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Extremt ojämn gång?
« Svar #5 skrivet: 29 november 2024, 15:42:17 »
Lite tillägg: Har inte bottnat diskussionen med installatören, så vill inte kasta för mycket skit på honom. :)

Har börjat labba lite på senare dar och det är då jag börjat undra.

Kompressorn ute följer mönstret vad jag kan se. Dvs. såvitt jag förstår det är det fläktarna inne som tycker att det inte finns något behov av att köra och slutar gå, vilket får kompressorn att sluta gå. Sedan när det varvar upp är det både inomhus och utomhus det "sätter fart".

Lättare att bifoga bild från datorn, slänger upp hur det såg ut igår.

En pump sitter (Hero 25) på nedervåningen och den andra (tak-kassett SLZ M50) sitter på övervåning. Borde inte störa varandra, samt jag får samma effekt om jag kör bara ena pumpen.



Tänker att det borde bli en jämnare gång än såhär? Om temperaturen är nära angivet värde så kan jag förstå att den slår på/av, men då borde den väl inte behöva starta upp kompressorn max? Om det bara är en liten temperaturdifferens borde den väl starta upp på lägre effekt? Kan det vara något annat jag har som stör?

* Ingen påverkan mellan enheterna.
* Ingen närliggande tilluft-ventil
* Samma beteende (vad jag kan se) på bägge enheter => tempgivare borde inte vara problemet?
« Senast ändrad: 29 november 2024, 15:47:44 av Magnus_F79 »

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8744
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Extremt ojämn gång?
« Svar #6 skrivet: 29 november 2024, 15:46:50 »
Har installatören möjligen förväxlat styrkabeln mellan innerdelarna ?
Vet inte hur hur dom uppför sig om man gör detta så en vild gissning
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!