Skrivet av: JNosslo
« skrivet: 28 december 2022, 20:08:55 »Lyckats hitta en hel del saker när jag loggar och studerat datan.
1. Det susade när värmebärarpumpen körde över 40%
2. Jag har ganska hög delta (8-12 grader, oftast ~10) tycker VPn och därför ökar den flödet på värmebärarpumpen till 100% varje värmecykel.
3. Trasig MMA termostat på det påverkade radiatorn (men tvivlar det hade betydelse då det var maxat)
Det löste sig dock genom att jag blev tokig och knackade således med ganska hård kraft på både kopplet, rören och radiatorn. Då slutade suset
Nu har jag inte hört suset på hela dagen, men kommande nätter blir eldprovet.
Men vet inte vad jag löste? Någon envis luftficka?
Fattar dock inte varför min VP tycker ~10 grader i delta på fram och retur är högt nog för att köra flödespumpen i 100%?
Grundflödespumpen är på III också..
Mina inställningar är "Golvvärme + radiator" som borde enligt annan tråd här ge OK på 15 grader delta?
Någon får gärna hjälpa mig med det problemet. Vill helst inte att pumpen ska köras i 100%, för slitage, effekt och oljud.
Försökte även sänka deltat på system genom att temporärt ställa ner radiatorerna på termostaten, men utan direkt framgång? Tänker jag rätt där?
1. Det susade när värmebärarpumpen körde över 40%
2. Jag har ganska hög delta (8-12 grader, oftast ~10) tycker VPn och därför ökar den flödet på värmebärarpumpen till 100% varje värmecykel.
3. Trasig MMA termostat på det påverkade radiatorn (men tvivlar det hade betydelse då det var maxat)
Det löste sig dock genom att jag blev tokig och knackade således med ganska hård kraft på både kopplet, rören och radiatorn. Då slutade suset
Nu har jag inte hört suset på hela dagen, men kommande nätter blir eldprovet.
Men vet inte vad jag löste? Någon envis luftficka?
Fattar dock inte varför min VP tycker ~10 grader i delta på fram och retur är högt nog för att köra flödespumpen i 100%?
Grundflödespumpen är på III också..
Mina inställningar är "Golvvärme + radiator" som borde enligt annan tråd här ge OK på 15 grader delta?
Någon får gärna hjälpa mig med det problemet. Vill helst inte att pumpen ska köras i 100%, för slitage, effekt och oljud.
Försökte även sänka deltat på system genom att temporärt ställa ner radiatorerna på termostaten, men utan direkt framgång? Tänker jag rätt där?