Jag har en begagnad 3fas 220v 50 hz kontaktor från en IVT Greenline VP.
Spolen mäter ca 500 ohm dc som är korrekt.
Men genom kontaktorna när den är dragen mäter jag 0,5 ohm. Samma för alla tre. Kan detta vara korrekt? Borde det inte vara 0 ohm?
Enda sättet att få full kontroll på kontaktblecken är att lossa skruvarna som ska hålla tamparna och lysa in. då kan det kanske gå att se om det är bränt. Även att blöta på fingret och dra det på översidan och vid anslutningana, det får inte bli svart på fingret med sot. Det med att koppla in den är inte att föredra, då dåliga kontakter har en förmåga att fungera i bland bra.