Författare Ämne: Varmvattenutspädare - hur funkar den?  (läst 2084 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jonasforssell

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
Varmvattenutspädare - hur funkar den?
« skrivet: 16 mars 2007, 18:24:22 »
Hej,

Jag har bytt varmvattenberedare och den nya tanken (soltank) använder kamflänsrör och har mindre uppvärmd volym med elpatron.

Jag har återanvänt "utspädningsventilen" från den gamla, dvs den ventil som garanterar 65 gradigt vatten ut genom att blanda med kallvatten. Ventilen är ställd på max utgående temperatur på vattnet (65 grader)

Nu verkar det som det sker ganska rejäl utspädning och så fort ingående varmvatten sjunker under 70 grader börjar vattnet bli "ljummet".

Bör jag byta ut ventilen? Skall inte en sådan ventil i princip sluta blanda då inkommande varmvatten kommer under 65 grader i värme?

Såg också att denna fråga även ställt här, men utan svar.. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13440.0

mvh Jonas
« Senast ändrad: 16 mars 2007, 18:27:26 av jonasforssell »

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7662
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Varmvattenutspädare - hur funkar den?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2007, 18:34:52 »
Får du inte rätt tempertur på vattnet (och ventilen är rätt monterad) är det fel på blandningsventilen och den bör bytas
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Varmvattenutspädare - hur funkar den?
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2007, 19:26:14 »
Blandningsventiler brukar kärva ihop och sluta fungera efter några år.
Beroende på vilken modell du har så finns det kanske en renoveringsats att köpa till ventil.

Anledningen till att dom pajar beror på:

1 Man måste regelbundet vrida på dom "motionera" för att dom inte ska kärva ihop.

2 Blandningventilen är felmonterad så att det inte blir en värmespärr, dvs. att ledningen från varmvattenberedaren inte går uppåt innan blandningsventilen.

Titta pÃ¥ Esbes hemsida och kolla pÃ¥ monteringsanvisningarna, dom förklarar bättre än vad jag kan  :D
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad jonasforssell

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
SV: Varmvattenutspädare - hur funkar den?
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2007, 20:04:56 »
Tack för svaren.

Jag har redan bytt ut detalj 1-11 på nedastående:

http://infoweb.esbe.se/files/50894/Esbe%20Spare%20Parts%20BLV%2020.pdf

Den späder dock ändå ut för mycket. Ratten är justerad så långt gängorna på 3 tillåter.

Felet kanske ligger någon annanstans. Det hade underlättat om någon kunde berätta hur ventilen faktiskt fungerar. Är det tänkt att termostaten skall bli längre om varmvattnet är varmare eller? I så fall putter den ju på 9 och täpper till kallvattentillförseln och det rimmar ju dåligt med vad som bör hända...

mvh Jonas

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Varmvattenutspädare - hur funkar den?
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2007, 20:31:05 »
Öpnna en varmvattenkran och låt det flöda.
håll handen på utgående varmvatttenrör och börja skruva på ventilen.
Du borde rätt lätt känna när den blandar mer eller mindre.
Akta dig så du inte bränner dig bara Thumbsup
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad tracker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 613
  • Karma +0/-1
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Varmvattenutspädare - hur funkar den?
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2007, 09:20:49 »
känselkroppen blir "kortare" när den får värme
har du kopplat den rätt ?
om du kopplar den fel så får den in varmt vatten hela tiden in till känselkroppen som blir kortare och späder på vv med kv
vattnet ska gå in "ner" mot kallvattnet (och spädas om det behövs) och sedan igenom 9 ut till tappvarmvattnet då kanner ju känselkroppen av utgående vattnet och ej ingående som den gör om du kopplar fel
det brukar finnas pilar eller ngt på den
hoppas du förstod

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!