Men om du monterar en kraftigare pump som orkar sänka deltat bör det vara stor risk för att det kommer att låta om radiatorkopplen endera får man dra om rören eller installera en arbetstank och med tank kommer även start stop problemen att lösas.
Vad är det för cirk pump där sitter idag? Varför satte ni så många radiatorer på en slinga bara?
Plocka in en 300 liters tank och en strömsnål cp så bör det funka
Ja det kan du ha rätt i. Du skriver att alla radarna är fullt öppna, hur menar du då? är de inte injusterade?
Vilken storlek på vp ?
Danfoss är ju konstruerat så att max40% genom radiatorn. Skulle man öppna fullt mot rad borde väl termostaten strypa varpå totala flödet skulle minska. Tror det är bättre att strypa mot rad och därigenom få ett ökat tryck och lite bättre flöde genom kopplet. Men med 10 sådana strypningar i serie blir det inte lätt att få fart på det. Tror på en större pump och så får man hoppas kopplingarna pallar trycket.Ts var själv inne på det från början, så jag tror inte han är överaskad över svaren, men han hoppades kanske att han hade fel.
Ok så sänka flödet mot radiatorn borde öka flödet lite....frågan om det ger 1-2 grader 4-5 graders skillnad.Dock förstår jag inte varför en cirk. pump efter halva sträckan inte skulle ge effekt. Det skulle trots allt vara en rätt billig lösning om det funkar.Andra varianten att sätta in en extra tank är en större procedur i det rummet kan jag lova.Tredje varianten och fläska på en fetare cirk. pump är väl kanske sista utvägen så de visslar i ledningarna
En extra kraftig cp eller en extra kommer att dra extra ström vilket för mig skulle vara sista alternativet bara för att sänka deltat över vp.