Där har du nog felet.Avluft, frånluft och förångaren är alla på samma temperatur => Din kompressor har inte gått på några timmar/dagar, vilket också bekräftas av väldigt hög tidfaktor för elpatronen.Nollställ larmet (starta om på displayens I/O-knapp) och kolla så att kompressorn kickar igång!
Vad är normal tidsfaktor på elpatron?
Alltså på 1236 kWh patron och den är på 6,5KW. Borde inte det bli typ 190 h på ett år?Tror ni det är fel på pumpen eller är det inställningar..?Jag har ju dagliga larm om låg framledningstemperatur från golvvärmen oxå..