Skrivet av: Stefan85
« skrivet: 08 januari 2023, 19:06:06 »Menar du att kompressorn är kass baserat på ljudet och att den bör bytas? Grejen är att jag har nydligen köpt huset (september) så jag vet inte hur den har låtit tidigare när det varit kallt ute.
Jag har en exakt samma modell som du.
När min genererar varmvatten, eller när den måste jobba under -10 grader så låter kompressorna ganska snarlik.
Din låter mer med högre ljudfrekvens som om den går......oljetorr? VILKET INTE BEHÖVER BETYDA DET!
Innerdelen har elmätare.
Kolla och mät SCOPen i innerdelens meny.
Kolla "producerad energi" delat på förbrukad energi.
Hamnar du runt 3 bör det vara ok.
Jag har senast en SCOP på 2,86 totalt med värme och varmvatten.
Förövrigt är tråden min som länkas här över. Trådens ursprungsprblem hade inget med kompressorna att göra, snarare att det är is i kylflänsarna