Tja!
Min brun blev 'bara' 165m då det var så stort vattenflöde ur hålet att all kompressorkraft gick åt till att lyfta vattnet. Firman som gjorde jobbet hade räknat ett fram att det skulle behöva borras 167m och vi var överens om att borra 200m. När det 'tog stopp' i borrningen hade jag en dialog med firman om hur vi skulle göra, att fortsätta borra i samma hål var inte aktuellt.
Så, antingen låta det vara som det blev eller komplettera på nåt sätt. Tanken var att köra första vintern och sen utvärdera om hålet verkade för 'klent' eller ej.
Hålet blev alltså 165m, grundvattnet låg 2m under jordytan. Vet inte om man gjorde nån flödesmätning men under borrningen fylldes hela gatan nedanför med massor av vatten och jag bedömmer att det rann 50L per sekund in i den dagvattenbrun vi skottade fram.
Nu har systemet varit i drift i snart två månader och fram tills för en vecka sen har vi nästan aldrig haft varmare än -20, det har ofta varit under -25-> -30 med några toppar(dalar?) mot -35. Sen en vecka är det blida. I vart fall, Brine in föll till +/- noll redan första kvällen, sen har det stått noll eller -1 när det varit som kallast(pumpen gick konstant under 4-5veckor). Nu när det är milt ute så går VP inte alls hela tiden, brine in är dock fortfarande noll*.
Tycker iallafall det verkar som om att det inte kommer att löna sig att borra ett hål till. Känns också som att det kanske är en del vattenflöde i hålet eftersom brine in inte sjunkit under kallperioden ?
Jag har plats att dra ut en del slang, har ganska fritt på norra sidan av tomten kanske 40-45m * 5-7 meters bredd.
Frågan är om man ska skarva på med jordvärme eller om det är bra nog som det är. Del av slangen till hålet är inte nedgrävd utan isolerad i en massa snö så det skall endå kopplas om när tjälen farit ur marken.
Undrar också om det är till stor nackdel med jordvärmeslingor som ligger norr om huset och marken inte får direkt soljus ?
*)Har kalibrerat givarna mot varandra så att de iallafall visar lika när man tvångskör cirkpumpen när VP ej går. Ev. kan det vara så att brine in i verkligheten är lite varmare än vad givaren visar, frågan är var man mäter för att få en exakt koll.