Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Zoubolo
« skrivet: 12 februari 2024, 21:18:17 »

-3.6 kBut skall det självklart vara.
Skrivet av: Zoubolo
« skrivet: 12 februari 2024, 20:55:55 »

Hej igen.
Nu är vi där igen. Men problemet är att pumpen stänger av sig och startar om. Med ett intervall på ca 45-60min.
Nu lyckas pumpen komma upp i ca 37 i framledningstemp vid -8 utan elpatron.
Imorse hade jag -6.6 kB ut och -0.9 kB in.


Gjorde rent kB filtret i hopp om att det kunde hjälpa något. (Troligen aldrig rengjort på 4 år av förra ägaren då det var riktigt sketet).

Nu efteråt så ligger kB ut på 3.6 och kBin fortfarande på -0.9.
Systemet verkar slå ifrån vid -0.9 på kB in. Finns det en spärr för detta? (Som man kanske inte bör ändra på?).
Eller vad kan det vara?
Skrivet av: Zoubolo
« skrivet: 06 december 2023, 18:37:12 »

Och nej, har inte golvvärme.
Har äldre gjutjärnsradiatorer (dock ett äldre golvvärme i ett badrum som inte är separerat från radiatorerna).
Delta på 10.
Skrivet av: Zoubolo
« skrivet: 06 december 2023, 17:37:42 »

Stort tack så länge. Väl mottaget.

Elpatronen gjorde susen, föga förvånande. Nu är framledningstemp uppe på börvärde.
Hade hoppats att flödet nu sjunkit. Men legat stadigt på 28-33l/min. Mestadels 33l/min.

Fick ett tips av en bekant att det kan vara tre-vägsventilen som inte stänger helt mot Varmvattnet och på så vis både kan ge en lägre framledningstemp samt högreflöde. Kan det vara rimligt?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 december 2023, 13:47:23 »

Okej.
De flesta gånger jag kikat är det kring 30L/min, så det verkar ju oroväckande.

Patron är blockerad för värmedriften.

Ta bort blockeringen och sätt en spärrtemperatur lågt istället.
Jag kan tänka mig att din maskin ligger på gränsen rent kapacitetsmässigt vad gäller din framledning samt brinetemperatur. Inte mycket kvar tills toppen med de data du delade.
Jag utgår från att det är en GEO 3-10 kW

För att understryka, om du har golvvärme och delta 3 så skall du upp i detta flöde för att avge effekten som huset behöver. Dock så skall det inte vara som du skrev att du alltid har sett dessa flöden på maskinen. Om du nu inte installerade maskinen senaste veckorna.

/D
Skrivet av: Zoubolo
« skrivet: 06 december 2023, 11:25:04 »

Okej.
De flesta gånger jag kikat är det kring 30L/min, så det verkar ju oroväckande.

Patron är blockerad för värmedriften.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 06 december 2023, 11:06:34 »

https://drive.google.com/file/d/1H5FnQsIzXqHjJI2D6VMZIBxSqIx2_QjW/view?usp=drive_link

Cirkulationspump: På
Kompressor: På
3-Vägsventil: Rumsvärme/kyla
Elpatron 0kw
Köldb.pump: På

Den har såvitt jag vet alltid legat krign 33L/min mer eller mindre, om det är det flödet du syftar på.

Det har jag svårt att tro då pumpen är PWM styrd och jobbar mot delta. Det enda som skulle få maskinen att jobba så är att PWM kabeln ej är inkopplad på kortet.  Speciellt i låglast så kommer inte maskinen i närheten av dessa flöden. Är din elpatron avaktiverad/blockerad för värmedrift ?
Skrivet av: Zoubolo
« skrivet: 06 december 2023, 08:13:32 »

https://drive.google.com/file/d/1H5FnQsIzXqHjJI2D6VMZIBxSqIx2_QjW/view?usp=drive_link

Cirkulationspump: På
Kompressor: På
3-Vägsventil: Rumsvärme/kyla
Elpatron 0kw
Köldb.pump: På

Den har såvitt jag vet alltid legat krign 33L/min mer eller mindre, om det är det flödet du syftar på.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 05 december 2023, 23:50:10 »

Hej!
Nybliven hus ägare med en 4 år gammal altherma Geo 3 installerad.
Det har under första månade fungerat galant men jag har nu upptäckt att den inte kommer upp till börvärdet på framledningstempen, när vi har riktigt kallt ute.
Under dagen har vi haft ca -25 till -28 minusgrader med ett börvärde på framledningstempen krign 45-47grader.
Men den har aldrig kommit upp högre än 42.4 under dagen (åtminstone under de 15 gånger jag kikat på den).

Jag är rätt novis när det gäller värmepumpar men vill gärna försöka förstå mig på själv så gott som.
Det skall kanske tilläggas att vi har haft dessa låga temperaturer i en vecka snart.

Här är bilder på givarnas värden:
https://drive.google.com/file/d/18-A_1NQVhYh2y3Wa3FCUx3zI420KU-gE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1IVmbJPQAc9juvWKF2zWoE9VXKl-Z4SAP/view?usp=drive_link
DEn ser ut att göra  VV när jag ser det höga flödet.
Avgiven effekt ca 7 kW i det ögonblicket.
Gå in på information/ställdon och se vad den gör.

D
Skrivet av: Zoubolo
« skrivet: 05 december 2023, 20:49:50 »

Hej!
Nybliven hus ägare med en 4 år gammal altherma Geo 3 installerad.
Det har under första månade fungerat galant men jag har nu upptäckt att den inte kommer upp till börvärdet på framledningstempen, när vi har riktigt kallt ute.
Under dagen har vi haft ca -25 till -28 minusgrader med ett börvärde på framledningstempen krign 45-47grader.
Men den har aldrig kommit upp högre än 42.4 under dagen (åtminstone under de 15 gånger jag kikat på den).

Jag är rätt novis när det gäller värmepumpar men vill gärna försöka förstå mig på själv så gott som.
Det skall kanske tilläggas att vi har haft dessa låga temperaturer i en vecka snart.

Här är bilder på givarnas värden:
https://drive.google.com/file/d/18-A_1NQVhYh2y3Wa3FCUx3zI420KU-gE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1IVmbJPQAc9juvWKF2zWoE9VXKl-Z4SAP/view?usp=drive_link


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!