0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Läckagerisken brukar öka med frysskyddsmedel i systemet, tror det är mest därför man är lite tveksam till det i de flesta fallen.Kolla om det finns smarta termostater till golvvärmen, kanske finns något idag som du kan lägga in en fördröjning på.Sen tror jag väl i och för sig inte att det spelar så stor roll om det gasar på för fullt, har du kurvan någorlunda rätt inställd så blir det ju inget gigantiskt överskott även om termostaten öppnar för fullt.Tror inte det har någon betydelse var du sätter cirkpumpen.
Mmm, det var därför jag tänkte att det kanske finns smarta termostater idag där man kan lägga in en tidsfördröjning eller en ramptid mellan vad man accepterar för att termostaten ska kunna gå från helt stängd till fullt öppen.Har ingen aning om det finns - men behovet finns ju i alla fall bevisligen.
Är kulvert redan dragen så är den offerten lite hög kan jag tycka. Ren fördelare och ESBE-shunt är mitt förslag, inga ställdon. Manuellt injusterade slingor.Appropå ramptid, det är något som finns i ESBE-shuntmotorer, de som följer någon form av extern givare. En utetempgivarvariant i norr rekommenderas. Kablad innegivare funkar väl? Trådlösa versionen är sopor. De andra är bra.
Tror det är värmeväxlaren, extra cirkpump och frysskyddet som gör att kostnaderna drar iväg.