Hej!
Jag har en Nibe F1155 16 kW som jag håller på att installera om köldbäraren på. Tanken är att få följande funktioner då jag är klar:
1. Frikyla för ventaggregatet
2. Avfuktning av kompressorluft
Jag har två borrhål på ca 160 m vardera där 40 mm kollektorslangarna är ihopkopplade parallellt medelst T-kopplingar. Enklast möjligt där eventuell obalans "självregleras" iom viskositeshöjningen vid kall temp. Tror jag...
Från T-koppling till pannrum är avståndet ca 4 m och här går brine i PN10 40-slang.
För att få mina tänkta funktioner är jag inne på följande idé:
Göra en "loop" i pannrummet med 28 mm Cu-rör (ca 10 m totalt) som är avshuntad från inkommande kölbärarslinga medelst trevägare mot ventaggregat och kompressor och utnyttja värmepumpens cirkulationspump vid kylbehov. Gör jag en tankevurpa här och är för optimistisk vad gäller tryckfallet i CU-slinga, kompressorns värmeväxlare och kylbatteriet i ventaggregatet? Tänker att eftersom F1155 är dimensionerad för att trycka brine genom 400 m 40-slang så har jag marginal att ta av till min "Cu-koppling" eftersom mina kollektorer motsvarar drygt 220 m slang?