Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 april 2022, 15:02:43 »

Det brukar vara trimventilen på returen från shunten som begränsar hur mycket flöde som kommer in/ut ur shunten, om flödet på cirkpumpen som driver flödet i golvvärmen är högre än flödet som kan släppas in/ut ur shuntgruppen så kommer temperaturen att bli lägre än framledningen.
Om du sänker flödet på cirkpumpen som matar golvvärmen kanske det blir "bra", men då riskerar du få "ojämnt varma golv" för att slingorna inte får det flöde de skall ha.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 02 april 2022, 08:07:26 »

Om det inte står något i instruktionen (till själva "shunten"/rörkopplingarna) kan du posta en fråga i något av de andra forumen (finns ett för golvvärme tror jag) så kanske någon vet. Skulle kunna vara så att den inte kan vara helt öppen för att den är gjord så (men jag vet inte).
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 01 april 2022, 22:52:04 »

Jo, den delen har jag förstått kring LK systemet och därför "om" jag läst instruktionen rätt stängt av inblandningen och öppnat allt annat för att inte få någon strypning men ändå så får jag en lägre temperatur. Kan det vara så att shunten för blandningen inte stänger riktigt? Är inte ett gammalt system så tror inte det ska ha kärvat ihop. Installerat 2017.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 01 april 2022, 19:16:59 »

På frågan om "vad som stryper": Det är ju det som "golvvärmeshunten" GÖR (läs igen vad Josth skrev).

Dvs de rören du har ovanför golvvärmefördelaren där cirkulationspumpen sitter har som funktion att blanda det varma vattnet från VP med returvatten från golvvärmen så att temperaturen SKA bli lägre. Så brukar det funka i alla fall. Kan inte se på dina bilder hur rören går exakt. Men ta en titt på dina rör själv och känn med handen och följ rören och kolla.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 01 april 2022, 12:37:59 »

Höjde kurvan igårkväll för att se vad som hände. Det intressanta var att då var både beräknad och faktisk framledning på pumpen 40 grader nu på morgonen. Men givarna på LK låg kvar på ca 30-31 grader. Så någonstans stryps det...

Jag har justerat tiderna som du nämnde ovan tidigare till standard.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 01 april 2022, 12:26:17 »

Skummade igenom tråden lite, din stopp av värme är högre än normalt (17). När utetemperaturen varit över stopptemperaturen under filtreringstiden (24h) så upphör värmeproduktion. Då ger den inte värme i onödan på sommarnätterna, om man inte vill det förstås, golvvärme badrum etc.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 01 april 2022, 09:22:53 »

Trevligt..... Lycka till själv!
jag har inte shuntat ner någonting då jag öppnat alla på max så därför undrar jag varför temperaturen inte stämmer med VP. Vad kan vara fel är min initiala fråga? DVs. är det någonstans man kan justera som inte är på LK systemet som jag missat.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 31 mars 2022, 17:27:59 »

Du förstår uppenbarligen inte vad jag skriver så jag bryter här. Lycka till!
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 31 mars 2022, 17:06:26 »

Japp, men då är det nog rätt. Men frågan är ju varför det fortfarande skiljer mellan VP faramledningstemperatur och analoga givaren i LK systemet.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 31 mars 2022, 15:23:20 »

Ja det är bra att nästan alla termostater står på max när man har värmepump så det alltid finns ett rejält flöde att arbeta med. Dock har F370 en äldre konstruktion med shunt så då kan man använda termostaterna om man vill och redan har noga ställt in värmekurvan i F370. Cirkulationspumpen på golvvärmefördelaren/-shunten garanterar ett bra flöde i alla slingor med öppen termostat och det vill man gärna ha för att få jämn temperatur över hela golvytan. Framledningstemperaturen från pannan shuntas ner i golvvärmeshunten till den temperatur som golvslingorna ska arbeta med. När det är som allra kallast på vintern vill man ofta ha ca 40° ut till golven och 55° ut till radiatorerna.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 31 mars 2022, 14:56:16 »

Jo men alla tempgivare är ställda högt (30 grader) så att de inte ska stänga. Alla andra manuella shuntar är öppna utom en som ska vara stängd så den inte blandar in returvattnet. Cirkulationspumpen stryper väll inte flödet?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 31 mars 2022, 14:48:46 »

Du har ju en golvvärmeshunt som tar ner framledningstemperaturen och med egen cirkulationspump. Då är det inga raka rör från pannan till fördelaren.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 31 mars 2022, 14:36:16 »

Hej igen,
har bifogat två bilder med mina analoga givare. Här är det som det diffar från vad VP anger som framledningstemperatur. Jag tror jag kör raka rör utan inblandning men ändå visar analoga givaren ca 5 grader mindre framledning än vad VP anger. På returen stämmer det.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 31 mars 2022, 13:52:05 »

Golvkretsens termometer för framledningstemperaturen är placerad efter punkten där returen från golvvärmen blandas med framledningen från pannan så allt är som det ska när det är rätt inställt. Har man inga radiatorer i värmesystemet kan man däremot köra raka rör till golvvärmen om man vill spara pengar och har en bra cirkulationspump i pannan som orkar allt.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 31 mars 2022, 12:58:21 »

Hej, beräknad och uppmätt är samma på VP som sig bör med viss skillnad ibland såklart. Det är de analoga mätarna på LK systemet som diffar ca 5 grader från mätvärdet på VP.


LK - system:
LK Fördelarshunt VS 2-2,5
RSK 241 85 12
NRF 836 43 25
Article no. 241 85 12

Cirkulationspump:
Grundfos Alpha2L 15-60 130
EEI <= 0.23 - Part 2
Skrivet av: Josth
« skrivet: 31 mars 2022, 12:44:52 »

Vad är beräknad framledningstemperatur på F370 och vad är uppmätt framledningstemperatur på F370? Det kan förekomma att uppmätt ligger under beräknad men i genomsnitt ska den bli rätt enligt den beräknande. På golvvärmeförelaren kanske temperaturgivaren sitter efter golvvärmeshunten? Vad heter modellen?
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 31 mars 2022, 09:26:48 »

Hej igen,
inatt har min pump larmat för låg fl.temp och ligger nu och kör på tillsats till den stabiliserar sig över 17 grader. Är dessutom kallt inne.
En fundering jag har som jag inte blir klok på:

På pumpen så står framledningstemperatur och beräknad framledningstemperatur. Just nu ca 35 grader enligt kurva.
Men på min temperaturgivare på shuntsystemet så står den på runt 30 grader på framledningsröret, dvs. ca 5 grader lägre.

Framledningen enligt LK givare: 30 grader
Retur enligt LK givare 29 grader.

Framledning enligt meny Nibe: 35 grader
Retur enligt meny Nibe: 29 grader

Finns det någon ventil på själva värmepumpen som kan strypa det? Allt på LK systemet står fullt öppet förutom inblandningen som är stängd.
Skrivet av: jonas_da
« skrivet: 15 mars 2022, 07:45:35 »

Då borde ju stängd vara lika med maximal effekt. Det motsvaras då av noll procent shunt DVD ingen inblandning av retur vatten i tilloppet. Att indikeringen går mot plus skall nog förstås som "ökad effekt".
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 15 mars 2022, 07:27:37 »

Hej igen, tack för all information. En fråga till som jag inte riktigt blir klok på.
Jag har som sagt LK Förderlarshunt VS 2-2,5.

Nära anslutning tillopp från primärkrets så sitter en styrventil 2-vägs, kvs 2,5. Försedd med handmanöverdon för manuell injustering av framledningstemperaturen.

Hur skall denna vara ställd för maximal framledningstemperatur? Nu "stänger" man den när indikeringen går mot + och öppnar ventilen när den går mot -

Jag har stängt den helt nu och det verkar funka men blir inte riktigt klok på hur det funkar.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 11 mars 2022, 16:47:20 »

De borde ha satt in en liten radiator även i klädkammaren om det varit någon ordning på byggfirman. Slarvas en del numera tråkigt nog. Det viktiga är hur ni upplever värmen i de olika rummen på eftermiddagen. Tycker ni allt är ok så kan utegivaren sitta på västsidan.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 11 mars 2022, 16:34:10 »

Stämmer, det är en klädkammare/förråd utan radiator så är dörren stängd dit så blir det svalt i det rummet.
Men då gör det kanske inte så mycket med utegivaren på västsidan? Annars så drar jag om den vid tillfälle i sommar när systemet bara kör varmvatten.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 11 mars 2022, 14:22:10 »

Kan då bli lite svalt i rum på husets norr- och östersida på eftermiddagen när solen påverkar givaren. Beror på hur solvärmen fördelar sig i huset och om man har öppna eller stängda dörrar. Vissa vill ha utegivaren på södersidan för att maximalt dra nytta av solens värmande strålar för energibesparing, men det normala är som sagt norrsidan. Konstigt det blir kallt ovanför tvättstugan. Är det en klädkammare utan någon liten radiator?
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 11 mars 2022, 13:51:54 »

Hej, jag hittade den. Utegivaren sitter på ytterväggen en bit från marken på västsidan så nu på em. så ligger solen på tyvärr. Visar 15.5 grader ute. Men min egna lilla utetermometer som sitter på norrsidan visar 8.5.
Avluft går som du säger genom yttervägg. Frånluften går i bjälklaget över tvättstugan. En går till badrum, en till kök och en i tvättstugan om jag förstått det hela rätt. Allt går inne i huset. Däremot är det kallare i garderoben över tvättstugan än i övriga huset.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 11 mars 2022, 13:45:44 »

Utegivaren ser ut enligt följande bild. Den kan vara övermålad så att den inte syns så bra. Brukar sitta på norrsidan huset. Du menar att avluftskanalen går direkt ut genom ytterväggen. Frånluftskanalerna går förhoppningsvis inne i husets bjälklag . Går de i oisolerat utrymme ska de vara värmeisolerade.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 11 mars 2022, 13:25:01 »

Tack, det stämmer det sa du och den är avaktiverad tidigare. Som sagt en latmask som installerat detta. Tror problemet var att de aldrig flyttade in som tänkt utan sålde huset direkt pga. familjeskäl. Däremot så undrar jag nu var de satt utegivaren.... Vet du hur den ser ut så jag kan leta på väggen ute...
Frånluften går direkt från toppen på pumpen genom ytterväggen bakom så det ska inte vara oisolerat.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 11 mars 2022, 13:15:40 »

Som jag skrev tidigare ska du avaktivera innegivaren så att den inte styr framledningstemperaturen alls utan bara visar innetemperaturen. Det måste varit en riktig latmask till installatör som monterade den i tvättstugan bredvid pannan för den ska monteras centralt i huset där värmen är genomsnittlig för huset. Frånluftens temperatur brukar normalt vara något högre än rumstemperaturen då luften tas uppe vid innertaket där det blir aningen varmare. Konstigt att den visar något lägre. Går frånluftskanalerna delvis i något oisolerat utrymme?
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 11 mars 2022, 12:56:52 »

Hej igen,
nu börjar jag nog få ordning på det. Shunten nere till höger skall gå mot stänga för högre temperatur i systemet. Den övre är för att inte gå över rekomenderad framledning som nämndes.

Har dock en fråga till gällande rumstemperaturgivaren. Rumstemperaturen som anges på pumpen (BT50) är alltid väldigt mycket högre än i övriga rum. Antar för att den sitter vid pannan i tvättstugan? T.ex. nu så visar den 23.5 grad men termostaterna för golvvärmen i de olika rummen visar i samma stund 21 grader. Frånluften (BT20) visar t.ex. 19.5 grader.

Hur påverkar rumstemperaturgivaren (BT50) pumpens beräkningar av framledningstemperatur mm?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 mars 2022, 12:51:31 »

I manualen sidan 5 står det hur temperaturbegränsaren (den övre) ska vara inställd. Borde stå på 2,7 för att begränsa framledningstemperaturen till 40°. Framledningstemperaturen till golven regleras ner med den undre ratten och temperaturen kan som sagt avläsas på termometern (den högra).

Om det är den lite äldre Alpha 2L cirkulationspumpen rekommenderas inställning Cp1 eller Cp2 som jobbar med konstant tryck-kurva.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 10 mars 2022, 12:41:27 »

Tack!
Jag min cirkpump skiljer sig lite men den har både fasta och automatiska lägen. Jag satte i automatik CC II.
Gällande shuntarna så är det svårt att se vad som är rätt. Dvs, var sitter själva avläsningen i förhållande till numreringen på shunten? Går ju att vrida till fullt stängd och fullt öppen och killgissa lite vad det innebär däremellan... :)
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 mars 2022, 12:26:12 »

Det var snabbt jobbat! Har cirkulationspumpen tre fasta lägen eller fler automatiska lägen? Kanske modellen från 2017 skiljer sig mot den som gäller enligt manualen nu? Om den inte är automatiskt varvtalsreglerad är det viktigt att det finns ett by-pass-rör på golvvärmefördelaren. Annars får man ta bort ett ställdon så det garanterat alltid finns minst en golvvärmeslinga som värmevattnet kan cirkulera igenom.

Radiatorer dimensioneras oftast så numera att de ska avge sin beräknade effekt vid DVUT vid 55° framledningstemperatur. Det är gränsen för lågtemperatursystem. Det kan innebära att dina radiatorer behöver 55° för att klara hålla värmen i de rummen vid -12,7° ute. I praktiken klarar man sig ofta med något lägre pga viss överdimensionering vid val av radiatorstorlekar.

Angående rattarna på fördelarshunten - läs manualen för hur de ska ställas in.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 10 mars 2022, 12:14:30 »

Har kopplat in cirkulationspumpen nu och satt den i läge: II. Den har tre automatiska lägen. Läste mig till att II bör vara rätt för mig. Gällande shuntarna så ska jag sätta båda fullt öppet initialt? Har ju begränsat framledningstemperaturen på värmepumpen till max 45 grader så det bör ju inte kunna gå över detta?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 mars 2022, 11:41:26 »

Här är manualen till fördelarshunten: https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.184_lk-fordelarshunt-vs2.pdf  Man bör kontrollera temperaturbegränsarens inställning. Max framledningstemperatur bör inte vara högre än 40° (eller möjligen 45° om det inte räcker när det är som kallast) för att skydda t.ex. parketten på golven från att bli för varm. Kan bli aktuellt om man höjer värmekurvan för att få tillräcklig värme från radiatorerna.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 10 mars 2022, 11:33:59 »

Finns uttag och kontakten till cirkpumpen låg på pumpen så det är bara att köpa en kabeltamp och koppla in.  ::)

Tack för hjälpen.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 mars 2022, 11:23:30 »

Ja det är jätteviktigt att cirkulationspumpen går när man har en shunt på fördelaren. Är nog ganska dålig cirkulation i golvvärmeslingorna nu med ojämn temperatur som följd. I alla fall om inte shunten står helt öppen. Brukar sitta ett vägguttag eller strömbrytare där cirkulationspumpen ska kopplas in om elektrikern gjorde sitt jobb. Annars får man dra dit det.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 10 mars 2022, 10:31:04 »

Det jag hittar är följande:
LK Fördelarshunt VS 2-2,5
RSK 241 85 12
NRF 836 43 25
Article no. 241 85 12

Cirkulationspump:
Grundfos Alpha2L 15-60 130
EEI <= 0.23 - Part 2

Ser att cirkulationspumpen inte är inkopplad elektriskt. Låg ett kontaktstycke uppe på den i sitt paket. Kör den på självcirkulation nu då? Antar att den ska kopplas in :)
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 10 mars 2022, 10:25:20 »

Det jag hittar är följande:
LK Fördelarshunt VS 2-2,5
RSK 241 85 12
NRF 836 43 25
Article no. 241 85 12

Cirkulationspump:
Grundfos Alpha2L 15-60 130
EEI <= 0.23 - Part 2
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 mars 2022, 10:16:37 »

Ser absolut ut som en shunt-funktion där med justeringsmöjlighet och en cirkulationspump för golven. Kanske går det att se någon modellbeteckning för att kunna få fram rätt manual? Fint att det är temperaturgivare på både framledning och retur, det underlättar injusteringen av golvvärmen väldigt mycket.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 mars 2022, 10:08:59 »

Ok då har du extra tur. Effekten har inte blivit låst i F370 som det normalt ska göras vid installationen när man bygger nytt hus. Då kan el-patronen användas fullt ut så länge säkringarna inkl husets huvudsäkringar håller. Huset är inte särskilt stort och Varberg har ett ganska milt klimat med DVUT på -12,7° så effektbehovet ska inte vara så högt men när man t.ex. använder mycket varmvatten på en gång och flera ska bada/duscha är det bra att det finns gott om effekt att värma upp pannan på nytt. Sedan gäller det att följa upp husets el-förbrukning och se om man tycker den ligger på en rimlig nivå.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 10 mars 2022, 10:03:11 »

Här kommer bild på shunt. Det är två. Till vänster ut ur bild sitter fördelarna till golvvärmen. De två rören till höger är till radiatorerna på övervåningen.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 10 mars 2022, 09:56:00 »

Ska kolla om jag kan hitta shunten :) Annars så skickar jag en bild så får du peka ut den.
Gällande 5.1.13 så är den ställd på 15000KW
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 mars 2022, 09:48:08 »

Vad är max installerad eleffekt för uppvärmning låst på enligt meny 5.1.13? OBS Justera inget i den menyn om du inte är helt säker på vad du gör.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 mars 2022, 09:39:19 »

Precis, radiatorer kräver normalt en högre framledningstemperatur än golvvärme för att ge den värmeeffekt som behövs. ICS.2 är bara rumsregleringen och ska helst inte ensamt användas för att minska ner värmen i golvvärmevärmeslingorna. På golvvärmefördelaren bör det istället sitta en shunt med cirkulationspump som blandar returen från golven med lagom mycket värmevatten från pannan och cirkulerar detta i golven för att hålla lagom golvtemperatur.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 10 mars 2022, 09:27:28 »

Tack så mycket. Jag avvaktar en dag och ser hur det artar sig. Brukar ju känna på golvet om det värmer på lite :)

Menar du att jag eventuellt får köra en annan kurva pg.a. radiatorerna och låta LK chuntarna sköta justeringen till golvet?

Huset är ju godkänt med F370 så jag antar att de räknat på det men man vet ju aldrig.

Kan nog stämma att det skulle landa på ca 130 kvm om hela övervåningen hade golv.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 mars 2022, 09:20:06 »

Bra. Värmekurvan och parallell-förskjutningen kan behöva justeras nu men man ska vänta ett par dygn för att se resultatet av varje justering. Är det radiatorer på övervåningen behöver normalt dessa ha en högre framledningstemperatur/kurva än golvvärmen. Då har man en shunt på golvvärmen som tar ner temperaturen dit. Du får känna efter om radiatorerna ger tillräcklig värme med bara kurva 5.

Sedan åtminstone tio år tillbaka har man stränga energikrav på nybyggen i byggreglerna och maximalt tillåten el-effekt som tillåts till pannan. Effekten på pannan/el-patronen spärras då. F370 har bara en ganska liten kompressor som ger ca 2 kW värme. Resten är med el-patron. Det vanliga är att man nu använder den nya generationen frånluftsvärmepumpar såsom F730/F750 som kan ge ca 4 - 6 kW värme från kompressorn beroende på husstorlek/luftflöde för att uppfylla energikravet om inte huset är extremt välisolerat. Menar du att ditt hus skulle vara ca 130 kvm stort om övervåningen gick över hela ytan utan att det var öppet upp till nock? Man kan säga att värmebehovet styrs av husets volym snarare än boyta om det är öppet till nock.
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 10 mars 2022, 08:53:28 »

Hej och tack. Har avvaktiverat innegivaren. Nu står inställt värde i "gröna huset" på 0 samt att det går att ställa mellan -10 och 10.

Hur menar du med bara F370? Det är som sagt nybyggt och på ca 100m2 i två våningar med öppet till nock (halva övervåningen är som en balkong) på övervåningen sitter två radiatorer. Är ju tillsattsvärmare till F370? Är novis på detta :)
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 mars 2022, 08:36:16 »

Golvvärme är väldigt värmetrögt och går inte att reglera värmen med snabbt. Innegivaren ska inte användas för att styra temperaturen då utan i så fall bara för att visa innetemperaturen. Avaktivera den och prova om det blir bättre efter ett par dygn. Intressant att bygget blev godkänt med bara F370. Är det ett lågenergihus/passivhus?
Skrivet av: ic00tope
« skrivet: 10 mars 2022, 07:50:24 »

Hej, bor i en villa byggd 2017 med golvvärme utanför Varberg i Halland (ca 15km in i landet).
Jag har en Nibe F370 och LK ICS.2.

Jag vill ha ca 22-23 grader inomhus och har ställt respektive rumsgivare som jag vill ha det. Det är separata slingor till varje rum. Jag har kollat så chuntarna funkar och att själva LK ICS2 systemet är igång.

Jag undrar hur jag skall ställa in min F370 med detta system? När jag vaknar är det ca 19 grader inomhus men går upp till ca 20, 21 grader på dagen. Temperaturen utomhus pendlar i nuläget mellan -4 - -6 grader på natten och 4-10 grader på dagen.

Jag har följande inställningar idag:

Temperatur: 22
Ventilation: normal 65%
Värmekurva: kurvlutning 5. kurvförskjutning 2.
Extern justering: 22
Min framledning: 20
Rumsgivarinställning: aktiverad, värmefaktor 2
Punktförskjutning: utetemp 0, förändrin 2
Nattsvalka: från

Driftläge: auto
Autolägesinställningar: stopp av värme 24, stopp av tillsats 15, filtreringstid 24h

Tack på förhand.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 417
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!