Skrivet av: Apan
« skrivet: 04 mars 2009, 09:43:30 »Har du inte digitalt energimätare i din källare? Där du ser din förbrukning..
Skrivet av: Apan« skrivet: 04 mars 2009, 09:43:30 »Har du inte digitalt energimätare i din källare? Där du ser din förbrukning..
Skrivet av: MGKea« skrivet: 24 februari 2009, 13:58:20 »Det var ju nästan det. Rätt förutn "delta" före T
Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 februari 2009, 13:49:15 »Okej så du har en givare som mäter av flödet och två temperatur givare (inkommande och utgående)? Njae, det där stämmer inte. Det blir så här istället: Inkommande(4,2 x flöde (l/s) x Temp in ()) - utgående(4,2 x flöde (l/s) x Temp ut ()) Men eftersom inkommande flöde = utgående flöde så blir effektuttaget = 4,2 x flöde x (T in - T ut) = 4,2 x flöde x (deltaT) Skrivet av: MGKea« skrivet: 24 februari 2009, 11:57:09 »Okej så du har en givare som mäter av flödet och två temperatur givare (inkommande och utgående)?
Din kW utttag = Inkommande(4,2 x flöde (l/s) x deltaT ()) - utgående(4,2 x flöde (l/s) x deltaT ()) ?? Skrivet av: Stene« skrivet: 24 februari 2009, 10:28:17 »Flöde och T varierar. Det är en större anläggning med flera värmeväxlare.
Loggar på anslutningen till kommunen. Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 februari 2009, 10:10:14 »Effekt (kW) = 4,2 x flöde (l/s) x deltaT (ºC)
Skrivet av: MGKea« skrivet: 24 februari 2009, 09:36:08 »Är flödet och T konstant?
Skrivet av: Stene« skrivet: 24 februari 2009, 09:24:28 »Undrar hur jag ska räkna ut uttagen effekt på min fjärrvärmeanläggning?
Kända värden är flöde och delta T. Har lärt mej i skolan, men det var ju några år sedan. |
|