Hej!
Vår IVT Greenline HTE7 är inne på sitt 20e år och jag börjar bli lite nojjig över att den ska ge upp. Har kollat på fjärrvärme som alternativ och en kostad för inkoppling skulle bli ca 65' och 0,5 kr/kwh. Enligt kundtjänsten så är förbrukningen för en äldre pump ungefär samma förbrukning som fjärrvärmen, men jag köper inte detta. Vår förbrukning på pumpen ligger på ungefär 15.000 kwh / år. Då är det väl rimligare att tro att vi har 30.000-45.000 kwh i fjärrvärme. Eller tänker jag fel?
Finns det något värde i vår pump, kompressor, databoxen byttes för några år sedan och vad jag förstår inte tillverkas längre?
Tacksam för svar!
Ja om er 7 kW värmepump har dragit 15000 kWh/år el så borde det bli runt 40000 kWh/år fjärrvärme. Men värmepumpen förefaller också vara underdimensionerad för huset?
Styrdataboxen Rego 600 borde det finnas intresse av som reservdel men priset blir kanske inte jättehögt när man säljer privat utan garanti.