Skrivet av: H Merkel
« skrivet: 18 april 2024, 20:38:46 »Som uppdatering kan jag meddela om att det var konvertern som gett upp redan efter 4 år hoppas den nya håller längre.
Skrivet av: H Merkel« skrivet: 18 april 2024, 20:38:46 »Som uppdatering kan jag meddela om att det var konvertern som gett upp redan efter 4 år hoppas den nya håller längre.
Skrivet av: H Merkel« skrivet: 14 april 2024, 20:10:39 »Så här ser den ut.
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 14 april 2024, 10:44:39 »När en inverter får lite konstig kontakt med nätet, kan det vara en dålig anslutning, dålig kontaktor o.s.v.
Och då kan den bråka. Ett foto på den kan ge lite info vad du har. Skrivet av: H. Merkel« skrivet: 14 april 2024, 10:23:19 »Du menar att invertern ev saknar en fas eller är paj på nåt sätt, det är inte själva pumpen då?
Jag hade alla faser in till kopplingsplinten i vp men mätte aldrig närmare pumpen. Ska ringa återförsäljaren imorgon så får vi se vad de kan hitta på. Det konstiga är att inte larmade om detta när den kan skicka larm om andra saker tex om en huvudsäkring skulle gå. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 13 april 2024, 19:06:03 »Kan vara att det saknas en fas till den, eller så har den sagt upp sig, går att koppla för bi den med att bygla över tamparna , brukar vara en snikvariant där endast ivå faser regleras normalt.
Skrivet av: H Merkel« skrivet: 13 april 2024, 18:51:07 »Har en Calibra 7 installerad för ganska exakt 4 årsedan, där kompressorn lagt av och vägrar starta.
Är det nån här som kan tyda en felkod? Felkod: Inverter 25-0000-0004 |
|