Vad kostar den?
Det framgår inte av din länk hur den är utrustad med s.k. vinterutrustning. Klarar den av minusgrader?
Kontrollera detta noga, att det finns avfrostningsfunktion på den och om den slår av sig själv vid en viss utomhustemperatur. -10 grader är normal stopptemp, vissa går ned till -15, och en del av senaste snitt ser jag anger -25 grader som lägsta driftstemp.
Kolla på nibes hemsida, deras luftvärmepumpars montage och skötselanvisningar. Där ser man att man kan gå in i reglerdatorn och påverka start och stopptemperaturer för avfrostning, uppvärmning av droppskål (kondensat) samt vid vilken utetemp som den skall stoppa p.g.a. låg utetemp.
Det är sådana saker som gör att du uppnår verkningsgrad på pumpen utan att den havererar. Tänk dock på att det oftast är kortare livslängd på en luft/luft-värmepump än på en Berg/Jordvärmepump, detta p.g.a att de utsätts för klimatpåverkan som de senare inte gör.
Lycka till.