Jag har vid c:a +3 gr. ute, 13 min. gångtid 30 ggr/dygn på VP, 9 gr. VB diff, 42 gr. max framledning och 22 gr. inne.
Jag ringde till IVT och dom tyckte jag skulle öka VB-diffen genom att sänka cirkpumpen från 2 till 1, diffen ökade då från 6,5 gr. till 9 och där tycker dom jag skall ligga.
Jämförde start o stopp efter just. av kopplingsdiffen men tycker antal starter har ökat, men i natt fick vi ju minusgrader kanske därför.
Är inte en E9 i största laget för ditt hus? En 7:a vore kanske lämpligare ur start/stopp synpunkt. Kanske en ackumulatortenk måste till.
Dom jag hjälpte har 10,5 kw vp på ca 60 m3
Dom jag hjälpte har 10,5 kw vp på ca 60 m3 Kubikmeter ?? är det rätt ?
Din största optimeringsmöjlighet ligger i att sänka inomhustempen från 22gr till 20grader.