Författare Ämne: Ivt 590 kompressorn stänger av i förtid  (läst 602 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad budde1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ivt 590 kompressorn stänger av i förtid
« skrivet: 29 september 2022, 16:46:53 »
Hej,

reagerade på att det var dåligt med varmvatten i duschen. Noterade att kompen går ca 30 min och sedan lägger av. Tidreläet fördröjer nästa start och allt upprepas. Inga varningslampor lyser, fläkten går, cirkpumpen likaså. Blåst/sugit i avfrostningsvakt ok, inga spår av oljeläckage i kompressorrummet. Läste nån tråd om ivt 490 och dålig konding. Denna hade nåt liknande kort med en konding på 470uF 25V. Mätte rippel enligt 490-tråden och hade 3V ac över + o -.

Pratade med nån kyltekniker nån ivt-verkstad och 590 har inget kraftkort. i manualen står det Kort för elanod.

Nästa steg blir att kolla om LP/HP löser ut ifall lamporna är paj. Ska koppla även in en manometer för att kolla trycket på lågtryckssidan.

Nån som har annan ide? Tacksam för tips
Budde

Utloggad budde1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 590 kompressorn stänger av i förtid
« Svar #1 skrivet: 29 september 2022, 17:45:57 »
Mäter spänning över LP/HP under kompressordrift och har 230V på bägge. När kompressorn inte går har jag alltså bara skräpvolt. 2,4V på s k kraftkortet som jag inte riktigt vet om det har samma funktion som på Ivt 490.

Inte koll på hur det är kopplat men i min värld borde kontakterna på lp/hp leda fullt ut i normalt tillstånd och inte vara 230V mellan kontakterna men var för sig 230v mot jord.


Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ivt 590 kompressorn stänger av i förtid
« Svar #2 skrivet: 30 september 2022, 13:47:31 »
Kan du notera om den kör avfrostning när kompressor stannar ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad budde1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 590 kompressorn stänger av i förtid
« Svar #3 skrivet: 30 september 2022, 16:34:16 »
Svårt att säga vilket läge eller om det går att se ifall avfrostningen är igång. Blåst/sugit i slangar och det klickar samt ändrar resistans från avbrott till kontakt eller var det tvärtom. Borde gå att hänga ut slangarna och köra så dvs utan avfrostning för att se om det funkar.

Mätt på lamporna för LP/HP larm och bara skräpvolt där så inget av det borde ha löst ut. Tror också att det kan vara avfrostningen som spökar. Undrar vilken förångningspunkt avfrostningen kickar in, borde vara tryck/temperatur reglerat.

Utloggad budde1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 590 kompressorn stänger av i förtid
« Svar #4 skrivet: 30 september 2022, 16:48:46 »
så här ser avfrostningsvakten ut:
https://imgur.com/a/25HH873

drar jag ut/in innersta slangen dvs den till höger på nedre bilden så klickar det men inte när jag drar ut den vänstra

Edit: Maxar fläkthastigheten för att se om det blir skillnad. Kan ju också vara skitig förångare.
« Senast ändrad: 30 september 2022, 17:42:10 av budde1 »

Utloggad bohollen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt 590 kompressorn stänger av i förtid
« Svar #5 skrivet: 17 december 2023, 11:59:28 »
Löste du problemet genom att öka fläkthastigheten?

så här ser avfrostningsvakten ut:
https://imgur.com/a/25HH873

drar jag ut/in innersta slangen dvs den till höger på nedre bilden så klickar det men inte när jag drar ut den vänstra

Edit: Maxar fläkthastigheten för att se om det blir skillnad. Kan ju också vara skitig förångare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!