Har en Nibe F370 med fjärrvärmetillsats Nibe FJVM220. Driftläge auto och komfortläge inställt på ekonomi för varmvatten. Den visar att varmvattentermperaturen i tanken är 34 grader och jag tycker det verkar väldigt lågt med tanke på legionella.

Vad är normal temperatur i Ekonomi-läget?

Hjälper det att byta till "Normal"?

Tacksam för svar  :)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2024, 09:48:35 »
Har en Nibe F370 med fjärrvärmetillsats Nibe FJVM220. Driftläge auto och komfortläge inställt på ekonomi för varmvatten. Den visar att varmvattentermperaturen i tanken är 34 grader och jag tycker det verkar väldigt lågt med tanke på legionella.

Vad är normal temperatur i Ekonomi-läget?

Hjälper det att byta till "Normal"?

Tacksam för svar  :)

Hej!

Vet ej hur det är kopplat/inställt för dig, men har bifogat originalinställningarna på ekonomi/normal/lyx osv.

Har aldrig sett FJV-modulen irl, så kan inte säga om det är normalt eller ej att F370-tanken är 34°C, men legionella växer ju stadigt i den tempereraturen iaf...


Har ni nyligen badat/duschat/tvättat bilen i varmvatten, så sjunker ju tempen, OM den plockar varmvattnet från F370-tanken dvs?

Utloggad pathe915

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2024, 10:09:08 »
Tack för ett snabbt svar!

Jag körde en manuell "periodisk höjning" i samband med att jag aktiverade kompressorn för några dagar sedan (se annan tråd :) ). Då gick temperaturen upp som den ska men därefter har temperaturen stadigt sjunkit för att nu imorse vara 34 grader. Vi har inte använt något varmvatten sedan igårkväll så det kan inte bero på konsumtion.

Oavsett så bör den väl inte med fabriksinställningarna tillåta temperaturen att sjunka så lågt. Så snart den sjunkit under starttemperaturen så ska väl kompressorn köra igång och FJVM220 stå för allt varmvatten tills temperaturen i beredaren är återställd.

Tack för värdena, dom lyckades jag inte hitta i manualen. Vidare felsökning borde vara att dubbelkolla att fabriksinställda temperaturer för komfortlägena inte är ändrade. Jag antar att jag kan hitta det i någon servicemeny?





« Senast ändrad: 10 maj 2024, 10:12:47 av pathe915 »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9709
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2024, 10:13:38 »
Vilken givare är det som visar 34 °C ? BT? Kanske lika bra att du tar bilder på alla menysidor i meny nr 3(?)
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad pathe915

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2024, 10:17:47 »
VIlken sensor det är som visar 34 grader vet jag inte, men det är den som visas på displayen :)

Komfortinställningarna verkar inte vara problemet, dom ser bra ut.

Har ni tips och råd om vidare felsökning?

Bifogar bilder.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9709
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2024, 10:29:06 »
Ok, det är BT7 som är visande temperatur för varmvatten. Mystiskt att det ser ut så om ni inte senaste timmarna har använt väldigt mycket varmvatten... Kompressorn borde absolut hunnit köra ifatt temperaturen under natten. Hur mår kompressorn? Förångnings- och avluftstemperaturer när kompressorn arbetat en stund? (BT16 och BT21).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad pathe915

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2024, 10:43:45 »
Jag kan kolla BT16 och BT21 men jag är osäker på om kompressorn faktiskt kör som den ska nu så värdena kanske inte säger något.

Under 3.2 Kompressorinfo så påstår den att kompressorn kör men när jag kollar hur mycket ström den faktiskt drar från centralen så säger energimätaren för värmepumpen 60 W totalt på alla tre faser.Men då sitter även cirkulationspumpen för golvvärmen på samma mätare så troligen är det den som drar.

Enligt 3.1 Serviceinfo så är det 0 A på L1, L2 och L3.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9709
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2024, 10:49:22 »
Då kanske kompressorn är trasig och har varit så en tid. Finns bara ett termomekaniskt motorskydd så styrsystemet tror att kompressorn går bara det finns spänning påslagen fram till kompressorn. Man brukar räkna 10 års livslängd på dessa kompressorer och jag ser på menysida 4/10 att du har en ganska gammal årsmodell på din F370.

Edit: Eller hur var det nu du skrev i din andra förra tråd? Att du spärrat kompressorn i menyn?
« Senast ändrad: 10 maj 2024, 10:57:17 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad pathe915

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2024, 11:04:00 »
Då kanske kompressorn är trasig och har varit så en tid. Finns bara ett termomekaniskt motorskydd så styrsystemet tror att kompressorn går bara det finns spänning påslagen fram till kompressorn. Man brukar räkna 10 års livslängd på dessa kompressorer och jag ser på menysida 4/10 att du har en ganska gammal årsmodell på din F370.

Edit: Eller hur var det nu du skrev i din andra förra tråd? Att du spärrat kompressorn i menyn?

Jag ändrade till läge ”endast tillsats” i tidigare tråd men har ändrat tillbaka till Auto för några dagar sedan resultatet från den tråden.

Kan jag utesluta mer saker innan jag ringer tekniker? Kan det vara någon inställning som gör att kompressorn inte kör trots auto och trots att den påstår att den kör i 3.2 kompressorinfo?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9709
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2024, 11:10:17 »
Ok, har du ändrat tillbaka till Auto för några dagar sedan ska kompressorn definitivt hunnit få upp temperaturen i tanken igen... Det är en ganska enkel konstruktion och det borde inte vara något annat som kan stoppa kompressorn än att den har havererat (som vanligt). Hur gammal är din F370?
« Senast ändrad: 10 maj 2024, 11:13:46 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2024, 11:25:05 »
Du kanske har klickat i Smart price adaption?
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
Påverkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1754
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2024, 11:30:44 »
Du kanske har klickat i Smart price adaption?

Bra fråga, men kom just på;
Nej, jordgloben lyser ej. ;(

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9709
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2024, 11:37:15 »
När man tittar i installationsmanualerna ser det ut som den är tillverkad under kvartal 4 2015, dvs 9 år i år. Fullt normalt om kompressorn havererar. I alla fall om kompressorn har tillåtits arbeta och den inte varit spärrad i fjärrvärmeläge.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad pathe915

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2024, 12:40:52 »
Du kanske har klickat i Smart price adaption?

Den har ingen internetuppkoppling och tror även den behöver ett tillägg för att den ska kunna ha det. Den är gammal :)

Jag har ringt tekniker nu, dom skulle återkomma på måndag.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9709
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Låg varvattentemperatur Nibe F370?
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2024, 12:55:50 »
Bra. Kompressorbyte med tillhörande delar är ett standardjobb så du ska kunna få ett fast pris. Borde landa på runt 25 KSEK.

När den är nyare än 2013 så ska det finnas en nätverkskabel färdig på baksidan längst bakom display-modulen. Kan vara svår att fiska fram. Går att ansluta direkt i display-modulen också.
« Senast ändrad: 10 maj 2024, 12:57:44 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!