Du har tyvärr gått på det nästan alla gör, köpt en massa termostater helt i onödan...
Din anläggning fungerar bäst om du vrider upp alla rumstermostater på max, justerar värmen i huset med kurvan i styrdatorn för värmepumpen och justerar tempen i enskilda rum genom att strypa/öka flödet i de enskilda slingorna på fördelaren manuellt.
Du har med andra ord lagt ut tusentals, kanske tiotusentals kronor på temostater som du inte behöver, eller rättare sagt, som förstör mer än de gör nytta.
Anledningen till att din värmepump löser ut för högt tryck beror antagligen på att allt för få slingor är öppna (temostaterna) och att du snabbt får tillbaks "för" varmt vatten.
Det är viktigt för att få optimal drift på anläggningen att alla slingor alltid är öppna, behöver du sänka eller öka tempen i ett enskilt rum så justera flödet manuellt på den eller de slingor det berör.
Jag vet att du inte vill tro att det jag skriver är sant, men tro mig, så är det!
Tyvärr är kunskapen bland de som säljer värmepumpar/golvvärme/radiatorer väldigt dålig när det gäller hur systemen skall justeras in, det gäller generellt, även om det KAN finnas undantag.