Uppfattningen att inte vattnet skiktar sig är fel i stort sett alla vedanläggningar med tank nyttjar skiktning
Skiktning i det fallet uppnår man ju genom att skicka in det mycket varma vattnet från vedpannan i tankens övre del med relativt låg flödeshastighet, för att inte skapa turbulens.
Frågan är hur det blir vid större flöden in/ut på en värmepump som designats för att ha låg framledningstemperatur och om det då kan blir sådan omblandning av radiatorkretsens flöden att skiktningen störs. Dock är det väl sannolikt inte fråga om några höga flöden ut från tanken vid nuvarande värmebehov.
Brist på skiktning förefaller inte vara skälet till att temperaturen i tankens topp för frågeställaren bara är 50°C, när en likadan anläggning uppmätt 75°C i tankens topp.
Till er som är mer insatta än jag:
Kan det vara fråga om köldmediebrist som gör att temperaturen inte blir högre?
Till frågeställaren:
Har det och i så fall hur verifierats att elpatronen faktiskt fungerar?
Jag hade nog efter kontrollmätning av elpatronen (resistans) kopplat in matning direkt på patronen för att se den faktiskt fungerar, mätt ström eller verifierat temperaturökning, utan inverkan av termostat eller reläer för styrning.