Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 26 januari 2024, 15:04:20 »Med strömtransformatorerna anslutna till belastning så blir det nog bara några enstaka volt. Men med hög ström på primärsidan och transformatorn obelastad kan det nog bli några hundra volt sekundärt om det inte råkar finnas någon inbyggd skyddskomponent (varistor, zenerdiod etc).
Sekundärkretsen räknas INTE som svagström (SELV med modernt språkbruk), det brukar stå i installationsanvisningarna för värmepumpar, elpannor mm att den ska dras på starkströmsmässigt sätt.
Sekundärkretsen räknas INTE som svagström (SELV med modernt språkbruk), det brukar stå i installationsanvisningarna för värmepumpar, elpannor mm att den ska dras på starkströmsmässigt sätt.