Författare Ämne: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?  (läst 804 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« skrivet: 11 juni 2024, 13:48:30 »
Hej!

Min F750 fortsätter ge mig lite griller i huvudet, den här gången pga att den ofta hamnar i hetgasbegränsning vilket leder till att den vill slänga in tillsatsen lite onödigt tidigt. En observation är att detta inträffar när den ska värma upp radiatorvattnet och aldrig vid varmvattenkörningar. En annan observation är att problemet saktar ger med sig när värmepumpen har fått jobba ett tag. I våras var det t.ex inga problem att köra 120 Hz (full gas) under längre perioder.

Jag misstänker att det kan ha att göra med att det på något sätt blir flöde baklänges i bypassen eller liknande som gör att värmeproduktionen inte kan transporteras ut till elementen utan istället snurrar tillbaka till värmepumpen och "fastnar" i hög hetgas. Luftflödet ligger runt 190.

Tacksam för idéer på var jag ska felsöka?

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3865
  • Karma +3/-0
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2024, 18:46:56 »
Dags att renovera kylmodulen tycker jag det ser ut som, den verkar helt färdig.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2024, 22:05:31 »
Ja, något fuffens är det, men vad kan det vara för något som gör att 1) Varmvattenproduktion med betydligt högre temp ger upphov till lägre hetgas samt 2) Varför blir det bättre efter en tids körning? Nibe skriver någonstans att det kan bli uppstartsproblem efter en längre tids avstängning?


Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1791
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2024, 22:43:44 »
Hej!

Min F750 fortsätter ge mig lite griller i huvudet, den här gången pga att den ofta hamnar i hetgasbegränsning vilket leder till att den vill slänga in tillsatsen lite onödigt tidigt. En observation är att detta inträffar när den ska värma upp radiatorvattnet och aldrig vid varmvattenkörningar. En annan observation är att problemet saktar ger med sig när värmepumpen har fått jobba ett tag. I våras var det t.ex inga problem att köra 120 Hz (full gas) under längre perioder.

Jag misstänker att det kan ha att göra med att det på något sätt blir flöde baklänges i bypassen eller liknande som gör att värmeproduktionen inte kan transporteras ut till elementen utan istället snurrar tillbaka till värmepumpen och "fastnar" i hög hetgas. Luftflödet ligger runt 190.

Tacksam för idéer på var jag ska felsöka?

Hej!

Min killgissning:
Kortslutning i en radiator nära värmepumpen.

Är alla raddar på full kastrull?

Låt VP:n skotta Gradminutrar, och känn därefter på alla element.

Är det ettrörs, eller tvårörssystem? Byggår?



Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2024, 08:55:42 »
Tack för killgissningen! Du satte fingret på ett annat problem i detta hus (2-rörs, byggt sent 50-tal) och det är att radiatorerna inte har någon strypventil på returen! Det var en stor besvikelse när jag hade upptäckt det eftersom jag såg fram emot att gå runt med IR-kameran och trimma in radiatorerna så som jag hade gjort i ett annat hus (med STOR positiv inverkan på värmefördelningen i det huset). Alla raddar har vidöppna slottsvred, som jag planerar att byta mot nyare kranar där man kan ställa grundflödet. Jag har för mig att jag har sett att det finns insatser som passar i "huset" som slottsvredet sitter i...

« Senast ändrad: 12 juni 2024, 09:01:37 av Elingenjorn »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1791
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2024, 09:06:37 »
Tack för killgissningen! Du satte fingret på ett annat problem i detta hus (2-rörs, byggt sent 50-tal) och det är att radiatorerna inte har någon strypventil på returen! Det var en stor besvikelse när jag hade upptäckt det eftersom jag såg fram emot att gå runt med IR-kameran och trimma in radiatorerna så som jag hade gjort i ett annat hus (med STOR positiv inverkan på värmefördelningen i det huset). Alla raddar har vidöppna slottsvred, som jag planerar att byta mot nyare kranar där man kan ställa grundflödet. Jag har för mig att jag har sett att det finns insatser som passar i "huset" som slottsvredet sitter i...

"Gammalt" hus?,  eget vatten?, magnetit?

Rengjort eventuellt smutsfilter?

Gå in i värmepumpsmenyn, avancerat, gradminutinställningar, och välj -1500 GM, så börjar den skotta värme till radiatorerna (om inte stopp av värme är satt för lågt).

 Mät/känn sedan på rör/raddar, var värmen tar vägen/stannar.
« Senast ändrad: 12 juni 2024, 09:23:49 av kWhalp »

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3865
  • Karma +3/-0
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #6 skrivet: 17 juni 2024, 08:06:01 »
Tack för killgissningen! Du satte fingret på ett annat problem i detta hus (2-rörs, byggt sent 50-tal) och det är att radiatorerna inte har någon strypventil på returen! Det var en stor besvikelse när jag hade upptäckt det eftersom jag såg fram emot att gå runt med IR-kameran och trimma in radiatorerna så som jag hade gjort i ett annat hus (med STOR positiv inverkan på värmefördelningen i det huset). Alla raddar har vidöppna slottsvred, som jag planerar att byta mot nyare kranar där man kan ställa grundflödet. Jag har för mig att jag har sett att det finns insatser som passar i "huset" som slottsvredet sitter i...
Så läge du inte har småbarn som går och vrider så är det ingen praktisk funktionsskillnad att bara ställa med slottsvredet.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Elingenjorn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F750: Hetgasbegränsning pga flödesproblem?
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2024, 21:18:03 »
Så läge du inte har småbarn som går och vrider så är det ingen praktisk funktionsskillnad att bara ställa med slottsvredet.

Det har du förstås helt rätt i. Barnen börjar bli såpass gamla att de inte nödvändigtvis pillar på allting. En möjlighet är kanske att göra en markering med en tuschpenna eller liknande så att man kan se om vredet har rört sig från grundinställningen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!