Skrivet av: gossen
« skrivet: 15 december 2013, 13:29:52 »Kan ju vara värt att påpeka att kompressorns livslängd är ganska beroende av antalet starter. Kan dessa minskas med 20% kanske pumpen håller i 1-2 år till. Påhittade siffror, som ett exempel.
Den ökade livslängden pga reducering i antal starter motverkas till en del av högre hetgastemperatur, som också sliter lite mer.
/Marcus
Det låter heltklart som att du har koll på detta, skulle inte du kunna redovisa (eller beskriva dina tankar iallall) om slitage pga start/stopp resp gångtider i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53579.0
Då denna diskussion har kommit upp flertalet gånger och egentligen inga slutsatser.