Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: CE50 Övetemp Hetgas  (läst 968 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad taxusstent

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
CE50 Övetemp Hetgas
« skrivet: 18 november 2023, 22:50:38 »
Hej
Såsom rubriken lyder fått idag detta larm då jag vaknat imorse " Övertemp Hetgas, tillkalla service" med blinkande röd larm LED. OK i nedersta högra hörna gick bra att bekräfta och kompressorn satte igång direkt.
Vi har köpt huset för ett par år sedan och inget än alarmerande anträffat. Huset byggt 2007, då även VP installerats. Jag har inte mycket erfarenhet och välkomnar all input. Hur göra???
MVH 

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10195
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CE50 Övetemp Hetgas
« Svar #1 skrivet: 19 november 2023, 10:06:06 »
Man kan t.ex. kolla om värmesystemet är luftat och om cirkulationspumpen verkar fungera som den ska. Annars behövs en kyltekniker som kan mäta tryck och temperaturer i kylkretsen för att se vad övertemperaturen kan bero på.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1961
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE50 Övetemp Hetgas
« Svar #2 skrivet: 19 november 2023, 13:09:49 »
Du menar väl "Övertryck Hetgas" ???

Här finns beskrivet vad man kan kolla upp och justera själv, sidan 21
https://cdn.jseducation.se/files/pages/felsokningslista-comfortzone-ce.pdf

CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad taxusstent

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CE50 Övetemp Hetgas
« Svar #3 skrivet: 19 november 2023, 19:43:28 »
Du menar väl "Övertryck Hetgas" ???

Här finns beskrivet vad man kan kolla upp och justera själv, sidan 21
https://cdn.jseducation.se/files/pages/felsokningslista-comfortzone-ce.pdf

ÖVERTEMP HETGAS står det.

Utloggad taxusstent

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CE50 Övetemp Hetgas
« Svar #4 skrivet: 20 november 2023, 21:19:47 »
Felsökning idag.
Fel på expansionsventilen som inte släpper förbi. Trycket ökar momentant likaväl tempraturen som inom 30 sek når upp till 65, då stängs kompressorn. Teknikern justerade på ventilen (3 varv moturs, startade på 1½) och fick då acceptabla flöden förbi. Tillfälligt förstås innan nya ventilen+torkfiltret kommit fram för byte.
Hoppas detta hjälper någon.

PS inget luft i rören. Har REHAU men justeringsrören är riktigt smutsiga. Behövs nog spolning som får ske senare. Vet någon hur man nollställer trycket i golvrören så det inte blir alldeles för mycket spill?

 

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5051
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CE50 Övetemp Hetgas
« Svar #5 skrivet: 20 november 2023, 21:46:02 »
Ska/bör finnas avstängningsventiler på matarrören  strax för fördelarna, stäng av cirkpumparna, stäng ventilerna. Finns nog ventiler på fördelarnas motsatta sida som går att öppna, en hink under är bra. Då kommer en skvätt ut det är trycklöst och bara jobba med rengörningen. Tillbaka med alla delar öppna en ventil till en  fördelare och lufta, ta sen den andra och gör lika. Starta upp pumparna, kan fräsa lite, små luftbubblor som åker med runt och hamnar i VP eller ellement få högstahöjd.

Utloggad taxusstent

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CE50 Övetemp Hetgas
« Svar #6 skrivet: 21 november 2023, 15:28:11 »
Ska/bör finnas avstängningsventiler på matarrören  strax för fördelarna, stäng av cirkpumparna, stäng ventilerna. Finns nog ventiler på fördelarnas motsatta sida som går att öppna, en hink under är bra. Då kommer en skvätt ut det är trycklöst och bara jobba med rengörningen. Tillbaka med alla delar öppna en ventil till en  fördelare och lufta, ta sen den andra och gör lika. Starta upp pumparna, kan fräsa lite, små luftbubblor som åker med runt och hamnar i VP eller ellement få högstahöjd.

Stort tack.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 830
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!