R-talet är troligen tryckfall i Pa/m i det beräkningsprogrammet. Jag tror inte att det är Re (reynoldstal) isånnafall då borde värdena va i tusental, men jag antar att det inte är så?
För rörledningar som betjänar flera radiatorer föreslås R-värde 100Pa/m som max. ligger du nära 100?
Kan har du möjlighet att ange vilken typ av rör du använder i programmet, Cu, pex, pal?
Jag använder Mapress elförzinkat till avsticken och LK PEX för 25mm och Wirsbo Pex för 32-40mm. Nu med två stora stammar(40mm till 2st 32mm), och varje radiator har eget avstick på 15mm så är det R-tal(Pa/m) på 94.7, 138, 12.6. Största radiatorn är på 1200W.
Ska tillägga att detta är ett test då jag helst ifrån den stora stammen på 6k ha totalt 2 avstick, till 2x1,1kW och 3x1,2kW(här fattar jag att ett avstick på 15mm räcker).
Ändrar från 32->25mm stammar så klagar går det upp ill 323Pa/m.
Det som är mest udda tycker jag att varje avstick från stamm till radiator som är från taket till golvet, räknat på 5 meter 15mm i programmet, inte räcker nästan någonstans. Jag tycker min anläggning blir mindre än "normalt" men dimensionerna på alla rör verkar rejält stort.