« Svar #16 skrivet: 05 mars 2013, 20:17:13 »
Kolla in denna instruktion Joka

Loggat
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.
Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta
Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2025 under 11000kWh tack vare varm höst