« Svar #45 skrivet: 04 mars 2012, 19:14:08 »
Ang:  rikta luftströmmen så lyckas min pump med hälften av vingarna riktade åt vänster och med halv jetvinge riktad ner mot golvet  att få in luft i angränsande rum som ligger direkt till vänster.
Placering:  om du sätter ute delen på "baksidan"  i höjd med vardagsrum/toalett, och innerdelen vid väggen som skiljer vardagsrummet från lilla hallen då får du lagom lång rörlängd, utedelen där den inte stör, bra spridning av luften (dock inte till sovrum 3) utan att behöva ha fullt blås på luftströmmen.

Har själv en liknade placering som fungerar bra

Utloggad Alvar 63

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur ska jag tänka??
« Svar #46 skrivet: 04 mars 2012, 19:57:18 »
Det betyder att vinklingen enligt dig Nikitalord borde funka, eller missar jag något? Utedelen kan inte vara på baksidan tyvärr, då hamnar den framför grannarnas entré, (kanske inte världens bästa som nyinflyttad ;-)).

Utloggad nikitalord

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
SV: Hur ska jag tänka??
« Svar #47 skrivet: 04 mars 2012, 20:55:57 »
se bilden på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46226.0
p1 ras 10 sitter placerad ett steg in i huset dvs i köket på hallväggen. Tidigare körde jag helt utan vinge för att få mer rundstrålning, så inte all värme hamnade lägst bort från pumpen. Provade sen att ta en kapad vinge riktad ner mot golvet och fenorna på den sidan fullt vänsterriktade. Har småungar som har vänsterummet som stort lekrum vill ha varma golv samt minst 22 grader,  diffen i huset är nog mindre än en halv grad, 104 kvadrat med placering likt det förslaget jag gett dig men med den skillnad att min pump sitter helt i mitten av huset.

Utloggad nikitalord

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
SV: Hur ska jag tänka??
« Svar #48 skrivet: 04 mars 2012, 22:56:25 »
Ang pumpstorlek finns fler hus på gatan där jag bor med liknade placering och småländska höglandet är ju kallare än stockholmstrakten. min ras 10 klarar av mina 104 kvadrat 70 tals hus och minsta pumpen bland grannarna är nog lilla ny fujitsun och enl ägaren har den klarat denna vintern utmärkt utan stödvärme.

Utloggad Alvar 63

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur ska jag tänka??
« Svar #49 skrivet: 05 mars 2012, 20:14:45 »
När vi kommer till fundering kring effekten, vad är viktigast? Ett högt COP eller effekten i kw?

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Hur ska jag tänka??
« Svar #50 skrivet: 05 mars 2012, 20:33:01 »
När jag monterade ll/vp 2004 så tog jag den med mera kW, den ger mera värme när det blir kallt. Skulle göra samma igen, välja den större.

Titta tillbaka på Rickards inlägg.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Alvar 63

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur ska jag tänka??
« Svar #51 skrivet: 05 mars 2012, 21:32:08 »
Tack för alla svar såhär långt. Betr placering av innerdelen så verkar det som det är lite olika tänk om hur den ska sitta, men jag spånar vidare. Vill gärna ha den under fönstret då bekanta har sin sittande så och den i mitt tycke syns och hörs mindre under fönstret än ovan dörrar (helt personlig känsla utan fakta). Är det någon som har en Nocria golvmodell och kan delge info om den? Väggmodellen verkar inte vara möjlig att vinkla blåset rakt fram på, eller har jag missförstått det?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!