Någon mer som råkat ut för följande eller något annat?
Har nyligen fått ovanstående utrustning installerad. Upptäckte snabbt att deltaT för 2020:n(avläses i meny 5.15 på vvm:n) ligger på konstant 5 grader oavsett utetemperatur och framl.temp. fastän skötselanvisningen uppger att börvärdet är fabriksinställt på 8 grader. Försökte då gå in i servismenyn för att kontollera det fabriksinställda värdet. Upptäckte då att meny 9.3.13.4, som används för att ställa börvärdet, saknas. Tilläggas kan att man måste ställa displayvisningen i servicemode (görs i meny 8.1.1). I akta varsamhet när du knappar runt i denna mode som egentligen bara är avsedd för rörkrökare.
Jag har varit i kontakt med Nibe som kommer att skicka ett nytt kretskort till VVM:n där den saknade menyn finns med.
Felet är lätt att missa och kan få konsekvenser (reglering mot felaktigt börvärde för deltaT). Hade jag inte varit så nyfiken så hade jag missat felet och åren hade rullat iväg. Lite putt på Nibe.