0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Pelle-A

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
InstallationsNorm
« skrivet: 27 december 2010, 18:56:30 »
Hej!

 Beställde en Mitsubishi FD35 ink. installation hos Polarpumpen för knappt en vecka sen, gÃ¥r och väntar pÃ¥ att installatören ska ringa.
Min fråga är efter att ha läst tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36658.0
Kan man kräva trycksättning/spolning med Nitrogen? Ingår detta i (Cert-Normen) eller är det bara vissa extremt seriösa tekniker som bemödar sej med detta (extra?) livsförlängande moment.
Om han vägrar, ska man begära en annan installatör? Erbjuda en extraslant? Känns viktigt att få installationen gjord på RÄTT sätt. Jag bor i norra Bohuslän.

Mvh. Pelle
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.

Utloggad Pelle-A

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: InstallationsNorm
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 21:01:18 »
Min fråga är:
Kan man i värsta fall få 'nöja sej med' en vakuumsugning på 15 min. och lita på att garantin ska gå in vid problem en sådär 4,5 år senare, i bästa fall.
Vilka rättigheter har man som privatperson i denna fråga?

// Pelle.
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: InstallationsNorm
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 21:24:41 »
p-pumpen anlitar billiga installatörer så räkna inte med något extra.. och nej det är inget måste att spola/ trycka med nitrogen, inte alltid som jag gör det heller då utedelen sitter besvärligt till och jag inte får hjälp att bära dit nitrogentuben, men det är ju sriösare att göra det och så är det en extra kontroll så konorna är täta också.

Utloggad Pelle-A

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: InstallationsNorm
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 22:22:38 »
Nja 5300:- före ROT. för håltagning, 4m rör och kanal + konsol.... det kanske är billigt. :-\
Så då är det bara att stå där med mössan i hand och hoppas.. ::).. placera utedelen på ett smidigt ställe, erbjuda bärhjälp m.m.
Konstigt att inte certifierings-direktiven innefattar detta moment, borde ju säkerställa kvaliteten bättre just nu, och många fler år framåt. Borde även förbättra Märkets ryckte på lång sikt.

// Pelle.
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: InstallationsNorm
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 22:53:02 »
nej det är där priserna ligger, och konstigt nog får inte installatören dom 5300 som polarpumpen tar, så de installatörer p-pumpen nu anlitar anser jag som billiga, vår firma vill inte göra jobbet för det vi blev erbjudna av p-pumpen. man får räkna med 6tim/installation plus material för ca1500 plus moms så det är inte några ockerpriser som folk tror, och visst alla installationer tar inte 6 tim men har man fast pris måste man räkna med marginal.

Utloggad Pelle-A

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: InstallationsNorm
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 23:23:56 »
Dåligt av p-pumpen att sno en del av inst. pengen som kunden tror han betalar för en ordinär inst. så får han en budgetvariant. knUp inte bra... fiR:
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.

Utloggad Polarpumpen.se

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Nordens största värmepumpsleverantör pÃ¥ internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar frÃ¥n Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
SV: InstallationsNorm
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 18:54:11 »
Dåligt av p-pumpen att sno en del av inst. pengen som kunden tror han betalar för en ordinär inst. så får han en budgetvariant. knUp inte bra... fiR:

Hej,
Hörde att ni talar om vilka priser vi betalar till våra installatörer. Det är jag som attesterar installatörernas fakturor och jag borde veta bäst vad vi betalar.
Under 2009 gjorde vi en en genomgång av vad vi betalade till installatörerna och kom fram till att det i genomsnitt blev 5300kr. Därför tar vi det priset. Sedan betalar vi mindre i vissa områden och mer i andra.
Vi har också skrivit avtal med installatörer att de även skall få ett visst antal installationer av oss i lågsäsong för att de skall få stabilitet i sin verksamhet. Kan vi inte ge dem tillräckligt med installationer betalar vi dem ändå det vi kommit överens om. Den kostnaden läggs inte på installationspriset utan tas från företagets kassa.
Mvh Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.

Utloggad Pelle-A

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: InstallationsNorm
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 23:44:33 »
Ok,,,, då har vi fått klarhet i kostnadsbiten.

Då kanske jag kan passa på att fråga hur de installatörer du anlitar utför jobbet.
Om de gör Nitrogen-momentet (se start på denna tråd) eller inte. Krav från er, eller valfritt?

Mvh Pelle.
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.

Utloggad Polarpumpen.se

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Nordens största värmepumpsleverantör pÃ¥ internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar frÃ¥n Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
SV: InstallationsNorm
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 22:02:46 »
Ok,,,, då har vi fått klarhet i kostnadsbiten.

Då kanske jag kan passa på att fråga hur de installatörer du anlitar utför jobbet.
Om de gör Nitrogen-momentet (se start på denna tråd) eller inte. Krav från er, eller valfritt?

Mvh Pelle.

Hej Pelle,
Du kan få ett glasklart svar: beror på ;).

Det beror på vem som utför installationen och i vilken temperatur den utförs. Vissa anser att man alltid måste använda Nitrogen, andra anser att det är helt meningslöst. Det är ungefär som med SAAB-bilar, vissa älskar dem, andra anser att SAAB är rena skräpet. Det viktigaste för oss är att det blir bra installationer. I och med att vi säljer så stora mängder har vi ett bra statistiskt underlag och kan se vilka installörer som är duktiga och vilka som kan bli lite bättre. Vi kan inte se något samband mellan dem som använder nitro och de som inte gör det.
/Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.

Utloggad Pelle-A

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: InstallationsNorm
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2011, 00:24:49 »
Hej Martin!

Fick väl ungefär det svar jag räknat med: Installatören avgör knUp, med sin erfarenhet och yrkesstolthet som argument. Finns ju tydligen inte nÃ¥gra skrivna  :,v( direktiv vad gäller detta.
Jag får helt enkelt ta upp diskussionen med just min installatör när han kommer.
Hoppas han kör SAAB ;)

Mvh Pelle.
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.

Utloggad Pelle-A

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: InstallationsNorm
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2011, 02:21:14 »
Till Martin, och andra som kanske har en kommentar till detta:

Installatör kom avtalad dag, de var 2st. killar i ålder mellan 18 och 23. Jag har inga fördomar om ålder a:gl, men erfarenhet och kunskap är något som ökar med ålder har jag tyckt mej se genom livet.
Vi bestämde placering av inne och utedel. Tänkte luska lite i kunskapsnivÃ¥n och frÃ¥gade den ene killen om han brukade använda nitrogen..... Vad är det? fick jag till svar. Vet du inte det, är du inte certifierad? fortsatte jag. Svar: "nej men jag är godkänd, det räcker att en är certifierad i företaget, och det har vi en kille som är".   OJ.... :-\ detta verkar ju lovande... Kylkillen fortsatte:
Vi vakuumpumpar men utan manometerställ... "Jag hör pÃ¥ pumpens ljud när det är klart" Ok... :o.... Ingen vakuummeter heller dÃ¥?  Svar: " Nej det behövs inte" det satt en kvaddad klocka pÃ¥ vakuumpumpen utan glas med krokig/fastnad visare. Jag frÃ¥gar vidare: hur länge brukar ni vakuumsuga vid rÃ¥dande temp ca: -1 ºC. Svar: "10 minuter" Nu skojar du väl? :-\
Jag upplyste att minst 1 timme rekommenderas om man inte har mätare och kan se vakuumnivån. "Nej vi kör alltid 10 minuter och du har ju så korta rör (under 3m) så det räcker gott".
Komplicerat läge, minst sagt Sc:,h vad ska jag göra????
Ska jag skicka hem killarna? Ska jag skälla ut dem knUp :,v(.... Nej tänkte jag, jag har ju betalat 5300:- före Rot för att få en proffsinstallation..... så killarna får göra sitt jobb så som de lärt sig på sin s.k. utbildning.

Citat från P.pumpens hemsida. "Vi på Polarpumpen är måna om att våra kunder skall vara nöjda med sitt köp av värmepump. Därför har vi valt ut installatörer som är duktiga och gör fina arbeten. Självklart är de ackrediterade och certifierade". slut citat.

Konor gjordes, kopplingar drogs..... mycke vita knogar  ??? :-\ :'(
Vid vakuumsugning passade jag pÃ¥ att bjuda pÃ¥ en lååång (30min) fika paus, lurade sÃ¥ledes till mej 20 minuter extra sugning  ^-^ Thumbsup. Vid avslut öppnade han ena insex-gas-kranen, stängde av vac-pumpen och lossade slangen. (En del Pys och fräs)... :D Drog Ã¥t kranlocken med vÃ¥ldsam kraft, riktigt hängde pÃ¥ skiftnyckeln,, utan stödja emot kranarna med en annan nyckel, som jag lärt mej, för att undvika brytning.

Dags för el: Ska vi ta en förlängningskabel till det jordade uttaget jag har på utsidan huset?
frÃ¥gade jag.... Svar: Du har ju ett uttag pÃ¥ väggen bredvid innedelen... men det är inte jordat upplyste jag.... "Man kan köra ojordat tillfälligt tills elektrikern kommer, det enda som kan vara lite obehagligt är att du kan känna lite surr... 1/10 av kostängsel om du tar i utedelen vid blött underlag"..... Kör bara studs :D kände jag ... Ni är ju godkända....  Thumbsup Thumbsup  Thumbsup Klaga.... det gör jag sedan. Med andra ord NU!!!

Uppstart av anläggningen..... full fläkt 31 ºC på fjärren... Inga tryck registrerades, ingen test kyldrift gjordes, tryck?? Fyll i dina uppgifter namn o.s.v. på protokollet!!!.... Tack och adjö... så var dom borta. Total tid ca: 2,5 tim. ink fika.

Min son fick sin FD-35:a installerad samma dag av samma killar . Total tid 1,5 tim inkl. 10 minuters vacuumsugning. Han hade redan hål i väggen.

Maskinerna funkar och ger bra värme just för tillfället.

Vet inte om jag får uppge namnet på kylfirman Rickard, så därför väntar jag med det.

Får det gå till så här???
Är detta vad ni vill ge era kunder Martin?

// Pelle-A
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 02:43:44 av Pelle-A »
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: InstallationsNorm
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2011, 06:50:49 »
hmmmm....låter som en riktigt bra installation som följer alla normer........kan tänka mig att den firman som utförde jobbet e "Svensk"

Utloggad Pelle-A

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: InstallationsNorm
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2011, 12:28:59 »
Du har definitivt en liten poäng där Nisse-Gurra.

Bilden är tagen 3 dagar eft driftsättning   och 1,5 tim eft avfrostning.

Kunde man vänta sig nÃ¥t annat  huvuddunk

// Pelle-A
1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.

Utloggad Pelle-A

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Rabbalshede
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: InstallationsNorm
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2011, 13:13:42 »
Min son, som jag nämnde ovan tittade förbi.

Samma mönster.

Hur ska vi agera?

NÃ¥n som har synpunkter?

// Pelle-A

1-plans tegelhus på platta byggt -66. 185m2 varav 2st sovrum ej uppvärmda (Stängda dörrar) Beläget i norra Bohuslän. Snitt-temp -2008: 8,01c -- -2009 7,12c 2010 Ca: 5,05c Här är det "lokal nedkylning"
Totalförbrukn. 2008: 15432kWh  --   2009: 15888 kWh. -- 2010: 17232kWh
Panasonic E9DKE sedan -06 förbrukn: 2008, 5050 kWh -- 2009, 4578 kWh -- 2010, 4970 kWh.
Chunlan sedan Jan -07 förbrukn: 2008, 1538 kWh  --2009, 2037 kWh -- 2010  2092 kWh skrotad Dec 2010.
Misubishi FD-35 driftsatt Jan 2011
V.v 150L Ca: 1750 kWh/år Hushållsel ca: 7200 kWh/år
Braskamin för mys och de kallaste kvällarna 2-3 m3/år.
Loggar temp med 19st. sensorer, Rickards (gamla modellen) Elen loggas med "EMC"  ir-sensor för total-el. Pumpar och V.v loggas med pulsanslutning.

Utloggad Lyckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: InstallationsNorm
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2011, 15:23:16 »
Sädär kan min bli också när den går på dellast, vad är yttertemperaturen?

Däremot ser det ut som att även ni kan ha problem med att värmeväxlaren ligger för nära chassieplåten, tycker mig ana det på isbildningen på sidan av åtminstonde "sonens" maskin.

/ Lyckan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!