Varför provar du inte bara att höja maxvärdet för hysteresen, antagligen är det vad du är ute efter.Du kan också prova öka cirkpumpen en snäpp, om det går, då minskar deltaT över kondensorn och värmepumpen får gå lite längre innan stoppvärdet uppnås.Har du en länk till manual kan jag kolla lite mer när jag får tid, har ju läst manualer i typ 25 år, så nåt borde man väl kunna bena ut även från en VP-manual.
Kopplingsdifferens avgör när värmepumpens kompressor ska starta och stoppa i förhållande till värmekurvans värde.
Vad det gäller tidsfaktor så kan man enkelt säga :1 = Snabb minskning av kopplingsdifferensen = Korta gångtider.20 = Långsam minskning av kopplingsdifferensen = Långa gångtider.Om du har en standard CC160 (samma som IVT 290A/W) så ska det kanske förtydligas att den inte shuntar ut värmevatten, utan du får vad VPn ger direkt på radiatorerna. Om inte eltillskottet måste hjälpa till, då och endast då används shunten.Du verkar redan varit inne på lösningen till att få längre gångtider och jämnare värme. Volymtank!
Hmm. Jag är nog lite trött... Om jag har förstått allt rätt så är kopplingsdifferensen den tillåtna skillnaden mellan framledningens börvärde (värmekurvan) och aktuellt värde (T1). Vad betyder snabb resp långsam minskning av kopplingsdifferensen? När är differensen max resp min?
Citat från: purjo__ skrivet 14 oktober 2010, 16:44:43Hmm. Jag är nog lite trött... Om jag har förstått allt rätt så är kopplingsdifferensen den tillåtna skillnaden mellan framledningens börvärde (värmekurvan) och aktuellt värde (T1). Vad betyder snabb resp långsam minskning av kopplingsdifferensen? När är differensen max resp min?Start/stopp sker kring börvärdet med kopplingsdifferensen som variabel, börjar med "Maximal kopplingsdifferens" och sjunker med tiden mot "Minimal kopplingsdifferens"."Tidsfaktor" avgör hur snabbt kopplingsdifferensen förändras enligt formeln nedan.Vid varje start eller stopp, återgår kopplingsdifferensen till "Maximal kopplingsdifferens".Ex:Max kopplingsdifferens : 16°Min kopplingdifferens : 4°Tidsfaktor (k) : 10tid : 900 sek (förfluten tid sedan start el stopp i sekunder)(max-min) / ((tid/60)* (1/k)+1)+minSka vi se, tänk dig en liggande tratt. Där öppningen är Max-värdet och smalaste delen är Min-värdet. Och tratten är "tid" lång.Börvärdet klyver tratten på mitten. Dvs Max värdet är +/- 8º kring börvärdet, samma sak med Min.Räknar vi enligt ovan vid en punkt, ex efter tid=15 min (900 sek)(16-4)/((900/60)*(1/10)+1)+4 =8.8ºÄr börvärdet ex. 30º så skulle stoppvärdet bli 30+(8.8/2)=34.4ºBlev det klarare eller grumligare med den förklaringen?
Kolla den här gamla länken, där finns en del att läsa och lära om bl.a. kopplingsdifferenser.Titta speciellt på "kopplingsdifferenser.pdf" som Sture bifogat 10 sept 20006 17:06.http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.0HälsningarAnders H
Varför inte prova detta, om du inte redan gjort det.Stäng tillfälligt av rumsgivaren med värme/rumsgivare/påverkan/förändringsfaktor =0.Gå sedan in på temperaturer och titta på de 3 värdena T1 framledning och värmesystem start/stopp.När T1 sjunkit till värmesystem/start ska pumpen köra igång och sedan hålla igångtills T1 når stopptemperaturen.Detta förutsatt att det inte är någon timer som spärrar eller att det behövs varmvatten.Förmodligen ser du att kopplingsdifferensen minskar snabbt första minuterna efter varjekompressorstart, för att sedan minska ytterligare i ett allt lugnare tempo.Ditt börvärde som du får från värmekurvan är medelvärdet på start/stopp ska hela tiden varadetsamma eftersom rumsgivaren är avstängd.Och det är runt detta börvärde som kopplingsdifferensen varieras enligt formeln.Ställ tillbaka rumspåverkan till det ursprungliga värdet.Hälsningar Anders H