« skrivet: 15 november 2013, 13:20:54 »
Hej alla, jag är ny här på forumet och har givetvis ett problem... Köpte en Invest pump AVH-12D för några år sedan.
Nu har det ena kraftkortet på utedelen brunnit ett hål i med div fel som följd. Jag har varit i kontakt med Invest men dom kan tyvärr inte hjälpa mig med vare sig schema eller delar. Jag har konstaterat att Jula har sålt "samma" pump (416-054) och dom har kraftkorten som reservdel, jag fick hem detta i dag men det skiljer sig lite från det gamla kortet så innan jag lämnar tillbaka det så undrar jag om det är någon här på forumet som har schema, delar, kunskap om detta?
Med vänlig hälsning jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #1 skrivet: 15 november 2013, 13:51:04 »
Det behöver inte vara rätt kort du fått eftersom det ser annorlunda ut.
Ta ett foto av det brunna kortet (helst med detaljer som artikelnummer osv.) och kontakta därefter Energicentra
Att ringa dem är snabbaste sättet att få kontakt, Googla efter deras sida för kontaktuppgifter
Man kan också skicka ett PM i forumet till "Greven1" om man inte har så brottom

mejla sedan bilderna på bejäran och hoppas på tur att de har reservdelar som passar din maskin.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #2 skrivet: 15 november 2013, 14:51:42 »
Vet inte om det är exakt samma på de där, men du borde ha ett serienummer på det typ: ITACDC01-CON-05-01 Plus fyra siffror som anger datum.

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #3 skrivet: 16 november 2013, 12:20:14 »
Tack för era svar! jag prövar detta.
//Jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #4 skrivet: 16 november 2013, 12:31:32 »
Såg att jag hade två filer i min mapp över LVEn. De kom givetvis härifrån och gjorda av den här killen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.msg292740#msg292740

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #5 skrivet: 02 december 2013, 10:18:48 »
Hej, nu har jag fått en annan beg elektronik till utomhusdelen och den funkar!, den var trög att få igång , troligtvis för att kompressorn var kall och orkade inte igång. Nästa fråga är: Jag tycker inte att den avfrostar, vad kan sånt bero på?

//Jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2440
  • Karma +5/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #6 skrivet: 02 december 2013, 20:07:35 »
Att den inte avfrostar råkade jag ut för efter att ha bytt ett uppbränt styrkort i utomhusdelen till min Foma 5600. Det visade sig att kontakthuset för givarkablarna var vänt åt motsatt håll på de båda korten, så att förångar- och lufttempgivaren förväxlades med varandra. Lösningen är att antingen löda loss och vända på kontakthuset, eller att pillra ut hylsorna ur kontaktdonet och "stifta om". Det senare är ganska lätt om det inte är alltför fyllt med smältlim, det finns en låsfjäder på varje hylsa som man kan trycka in med en liten instrumentskruvmejsel.

Var det startkondensatorn för fläktmotorn som hade brunnit upp pÃ¥ ditt styrkort ocksÃ¥?  Jag misstänker att den är en potentiell brandbomb i alla sÃ¥na där värmepumpar, egentligen borde man koppla bort den och sätta dit en kondensator av bättre kvalitet som fÃ¥r ligga nÃ¥gonstans utanför elektronikboxen där den kan brinna bäst den vill utan att ställa till med nÃ¥gon större skada.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #7 skrivet: 02 december 2013, 21:57:42 »
Hej Torbjörn, det här med stiftningen, det låter faktiskt troligt så det skall jag kolla nästa gång jag åker ner. På mitt gamla kort så har nog branden börjat vid start/driftkondensatorn så den får flytta ut från mitt nya kort till utanför boxen vid första bästa tillfälle, eller får det bli en ny från ELFA eller så...
Jag tackar för tipsen!
Med vänlig hälsning jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #8 skrivet: 14 december 2013, 12:44:54 »
Hej, nu har jag varit nere i Falkenberg och kollat till pumpen och konstaterar följande ang stiftningen till dom olika givarna, jag tror det är NTC-motstånd. Följande har jag mätt upp:
Givare 1: 428 ohm det står "Pipe" på kortet och den går till baksidan av lamellpaketet högst upp.
Givare 2: 127 Kohm det står "Compt" på kortet och den går till ett rör strax ovanför kompressorn.
Givare 3: 9,6 Kohm det står "outside" på kortet och den går till en rörböj på lamellpaketet nästan längst ner.
Det är ju en del frågor här.
Skall det vara så stor skillnad i Ohm mellan dom olika givarna?
Är det rätt givare till rätt plats?
Den 6 poliga kontakten sitter på samma sätt både på det gamla och nya kortet, vilket betyder att det kan ha varit fel från början, den har ju faktiskt inte avfrostat med nån reda någon gång...
Jag prövade med att flytta på givare 1 och 3 och då startar inte pumpen överhuvud taget, den kanske tror att det är 30 grader kalllt eller 60 grader varmt nu?
Är det någon som något förslag?
//Jens
 
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #10 skrivet: 14 december 2013, 14:08:38 »
Tack Teltur, Helt klart är en givare kass och jag kan se ELFA nummret ochsÃ¥. Outside, skall den känna temp pÃ¥ luften innan  den gÃ¥r igenom lammelpaket? Och pipe skall den gÃ¥ till röret lÃ¥ngt ner pÃ¥ samma lammelpaket?
//Jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #11 skrivet: 14 december 2013, 14:18:31 »
 Helt riktigt tummenupp
Passa på att flytta bort utetempgivaren(Outside) från lammelpaketet då den
påverkas av dom varma ångorna när pumpen avfrostar.

Mvh teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #12 skrivet: 14 december 2013, 15:46:01 »
Det va som f-n, då har pumpen varit felmonterad från början och sen har det ena NTC motståndet gett upp men inga felmedelanden, bara dålig funktion. Nu skall jag skaffa ett nytt NTC och sen åka ner i veckan och fortsätta.
Driftkondensatorn till fläkten har jag också flyttat ut i fall den pajar i framtiden...
Skall flytta ut utegivaren också när jag ändå håller på.
// jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad janson65

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: björketorp
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #13 skrivet: 15 december 2013, 22:30:06 »
Hej, en fråga här, jag tror till Teltur.
Jag har kollat pÃ¥ Elfa ang ntc:er och jag har hittat en som har 3450K karaktäristik  med nr 60-290-66
Just den kan jag inte hitta nåt datablad på men 60-279-29 finns det datablad till och den verkar inte passa lika bra.
Har detta någon större betydelse? Sen skiljer det sig i effekt vad dom tål men styrningen lär väl inte belasta ntc:n, då blir den ju varmare...
Jag köper bägge två för säkerhets skull ändå och får väl göra nån slags utvärdering, om inte någon här på forumet har en helt annan tanke.
//jens
Har vårdnad om 2 Panasonic luft-luft, 1 Invest luft-luft och en Invest luft-vatten.
Tillökning Zibro S3325

Utloggad Teltur

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 834
  • Karma +0/-0
SV: Brunnen elektronik Invest AVH-12D
« Svar #14 skrivet: 16 december 2013, 19:25:16 »
Jag köpte 60-279-24 mest för att den var snabb ,när jag labbade
med att försöka optimera avfrostnigar genom att byta "pipe" givaren.
Men du har helt rätt 60-290-66 har ett B värde som bättre stämmer
med original givaren.Effekten på NTCn tror jag inte du behöver oroas över.
Sen kan du alltid ringa till Energicentra och beställa nya givare ,
då får du alla 3 med kontakt och bättre kvalitet än originalen.

Mvh Teltur
Energi kan varken skapas (produceras) eller förstöras. Den kan bara omvandlas.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!