Hejsan!

Har installerat en NIBE Split (AMS 10-8) för några månader sedan. Väderleken har varit varm här sedan installationen, men nu när det har blivit kallare (-3- -7 grader) har pannan problem att producera tillräckligt med värme, blev inte mer än 16 grader inne under en natt då pannan inte gjorde sitt jobb.
Vid -5 grader ute ville pannan ha börvärde pÃ¥ 48,8 grader pÃ¥ framlednig, ärvärdet var konstant 31 grader. Kompressor gick pÃ¥ 40Hz och fläkthastighet 4-6. Inga elsteg  gick in pÃ¥ hela natten och följande dagen. Den stod pÃ¥ 31 grader och verkade vara väldigt nöjd med detta, men det var ju förstÃ¥s inte vi eftersom det blev kallt inne. Jag ändarde pÃ¥ parameter 9.1.1 till -1 dÃ¥ gick elsteg 1&2 för att fÃ¥ upp framledningstemperaturen, vilken som nu hÃ¥llt sig när elsteg 2 är inkopplat.
Det kanske är jag som är som trodde fel, men jag trodde att ACVM270 & AMS 10-8 ska klara leverera värme vid -5 grader utan elsteg konstant inkopplade?!

Så för mig som är novis på inställningar och vp, vad kan jag prova själv eller vad kan vara fel?
Huset har ca 110 kvm uppvärmd yta.

För att den ska uppnå sitt börvärde har den nu kört med elsteg 2 konstant i 5 dagar nu, väderlek: snö och mellan 4-7 minus grader.

PS. jag har kontaktat min installatör och han i sin tur kontatat NIBE men inga lösningar därifrån än.

tack på förhand
60-tals tegel villa (85 kvm boyta)
NIBE Split (AMS 10-8 & ACVM-270) installerad 131018
(Innan CTC Oljepanna fr. 1962, förbrukning 3,5-4 kubik)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
För att en luft-vatten ska kunna täcka husets effektbehov behövs normalt sett en rejält överdimensionerad maskin.

Din kompressor klarar av att leverera dryga 7kw vid 7 grader i ute-temperatur. Vid -7 är det mycket mindre effekt, och då behöver ju ditt hus mer effekt. Jag tycker det låter helt normalt att du behöver spets från ett par minusgrader.

16kw luft-vatten med arbetstank för ett hus som kräver 8kw är min luft-vatten-rekommendation.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad LindgrenVARGÖN

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för ditt svar David.
Ok det kan vara så vara men jag glömde skriva en sak.
Hetgastemperaturen under dessa dagar har legat mellan 75-80 grader, dÃ¥ undrar jag om inte vätskeledningstemperaturen borde bli mer än 32 grader som den var när jag senast kollade idag?? (kan vara sÃ¥ att jag inte riktigt förstÃ¥r vad jag skriver om här...  Sc:,h )


60-tals tegel villa (85 kvm boyta)
NIBE Split (AMS 10-8 & ACVM-270) installerad 131018
(Innan CTC Oljepanna fr. 1962, förbrukning 3,5-4 kubik)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: NIBE problem med att producera tillräckligt med värme
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 08:29:09 »
Jag har dålig koll på styrningen i split'en, men den borde väl varva upp mer än till 40Hz om den ligger så mycket under börvärdet?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
hetgasen brukar ligga ca 30+ över kondenseringstemperaturen (typ samma som framledningstemperaturen)
Vätsketemperaturen brukar ligga kring returtemperaturen. Grovt.

Ju högre framledningstemp desto högre brukar man se hetgasen sticka i väg. Alltså mer än prick 30 grader. vid låga temperaturer ligger den ofta under 30 grader.
 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: NIBE problem med att producera tillräckligt med värme
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2014, 11:25:48 »
Kolla igenom din manual och jämför värdena med de som installatören matat in.
Sätt värdena på factory default som står angivet under varje del.
Kolla framförallt så att inte installatören missat och lagt frekvensen i hand på 40Hz.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Om du inte sett den redan kan du kolla in den klistrade tråden om Oberoende anvisningar för Split: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35484.0 Av det jag läst verkar det som att det finns en hel del att optimera i Split som inte står i den vanliga manualen.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: NIBE problem med att producera tillräckligt med värme
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2014, 17:37:31 »
Vid installationen så skall installatören kontrollera systemflödet.
Detta görs genom att ställa 9.6.2 (Manuell kompfrekvens)=Till, samt 9.6.1 (Kompfrek) till 40 Hz.
Allt enligt instruktionerna i manualen.
Installatören har garanterat glömt att sätta tillbaka 9.6.2 till från.
Eftersom installatören har haft bråttom alternativt haft dålig koll så ställ samtliga värden till fabriksvärden innan du börjar kolla i den oberoende anvisningen.
Den är kanon bra, men du måste ha ett fungerande uppvärmningssystem och fått känna av hur det fungerar först innan du gör fin justeringar.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad LindgrenVARGÖN

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!
Tack för alla svar och tips!
Bigfot du löste problemet, det var ju förstås så att 9.6.2 stod TILL, ändrade till FRÅN och vips så varvade kompressorn upp och el slog ifrån.
Nu är jag mycket nöjd!!
Tack återigen!!
/Lindgren
60-tals tegel villa (85 kvm boyta)
NIBE Split (AMS 10-8 & ACVM-270) installerad 131018
(Innan CTC Oljepanna fr. 1962, förbrukning 3,5-4 kubik)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: NIBE problem med att producera tillräckligt med värme
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2014, 16:34:08 »
Bra det löste sig!
Skulle rekomendera att kontrollera alla andra parametrar också så inte mer har glömts.
Exempelvis vb pump (2.1.5 i min manual) fabriksinställning=100, ställ den så du får rätt temperaturskillnad (dT) mellan framledning och returledning ( kan utläsas i 2.5).
Jämför värdet med kurvan som finns i manualen ( sid 31 i min version).
2.1.2 värmekurva får du också ställa enligt var i landet du bor.
Kan hända att installatören ställt in allt men kolla igenom så skall du snart få varmt.
Den oberoende anvisningen som finns här för nedladdning är bra att läsa igenom för större förståelse för vad alla parametrar gör.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!