Jag har noterat skillnaden i uteffekt mellan 1215 och 1230 men det lutar nog åt 1230 ändå eftersom effekt skillnaden känns försumbar och 1230 har fördelar som tystar, bättre styr och varmare vatten ut.

Det där med bergart är intressant det verkar vara nÃ¥got att kolla upp, det är väl bara att ringa borrfirman antar jag, de har väl säkert borrat i trakten.  :)

Det där med frikyla känns ointressant för oss. Vi har fri kyla i vÃ¥r källare sommartid  ;D

Nu har jag läst om effektavgifter. Miniemera elbehovet alltså för ev. kommande ändringar.

Just nu (för stunden) lutar jag åt NIBE 1230-8, 100l volymtank, effektvakt och separat elmätare. Samt att pruta till mig 10m borrhål (dvs 160m) (förutsatt att det är granit då...)
Synpunkter? Är effektvakten onödig om jag i alla fall klarar mig på 16A?

Blir intressant att höra vad ot har för prestanda och förutsättnignar
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #91 skrivet: 16 februari 2007, 16:57:19 »
Jag tycker att dina slutsatser är riktiga, Thermias värmepumpar fungerar "på samma" sätt som Nibes vad gäller regleringen och en TWS har lite större tappvarmvattenkapacitet, så den kan vara ett fullgott alternativ om du har någon installatör för dem i närheten.

Även Thermia klarar mer än 55 graders framledningstemp.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Blixt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ahaa...
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #92 skrivet: 16 februari 2007, 18:57:41 »
Thermia känns inte aktuellt eftersom jag inte hittat någon större erfaren installatör på nära håll. Annars verkar deras pumpar intressanta.

Jag har pratat med en lokal brunnsborrare och han sa. "Där du bor har du fast och bra berg, troligen granit"

PÃ¥ SGU fick jag fram:
BERGART Smålands-Värmlandsgranit, Rätan- och Sorselegranit
T1 Urberget
T2 Transskandinaviska granit-porfyrbältet


 
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #93 skrivet: 16 februari 2007, 22:33:46 »


ot: Det vore intressant att höra vad du har för förutsättningar och prestanda då vi verkar ha liknande hus och bygg år. Hur ser det ut med start/stopp? Vad har du för volym i värmesystmet? Har du volymförstorare? Hur mycket TS? Vad bor du? m.m



Jo här är det.
Totalt 11 458 KWh
VP       7 842 KWh     separat elmätare
HH      3 616 KWh

Drifttid VP  3 230 tim varav 500 tim.vv-tillverkning.
Tillskott          21 tim ( 21tim * 9 kw = 189 kWh )    ca 200 kr i ts på ett år
Vi har ca 21 ºC på öv och ca 20 ºC i källaren

Värmesystemet : Ett en rörs system med 4 stammar på övervåningen och 1 till källaren .

Volymförstorare : Nej
Volymen har jag ingen aning om , men elementen är inte så stora och det är ju byggt för olja .
En-rör och ev lite för liten volym, så jag har nog lite fler starter / dygn än andra här på forumet.

Antal start/ dygn : När tempen är 0 till +10 ºC så är det runt 25 till 35 .  Ca 20 till 25 st när tempen är 0 till -5 ºC.  Vid -15 ºC går pumpen hela tiden och det är dit den räcker. En natt med -18 till -20 ºC så behövs ingen ts.
Ps: jag kan sänka antal starter, med inställningar om jag vill. Men jag är nöjd så här.

Angående starter / dygn . Läs den här tråden som jag startade.  Rätt eller fel ?  Bedöm själv ?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=11739.0

Var jag bor : Hälsingland Bollnäs

Ps .Jag har en innegivare till pumpen som jag är helnöjd med. Den är dyr men bra. ca 1 000 kr

Mvh ot
« Senast ändrad: 17 februari 2007, 09:52:41 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #94 skrivet: 16 februari 2007, 23:25:46 »
Citera
Är effektvakten onödig om jag i alla fall klarar mig på 16A?

den ska du absolut koppla in!!

Massor med utrustning "suger" effekt. Så du behöver den om du ska klara dig med 16A
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #95 skrivet: 17 februari 2007, 01:31:22 »
Effekt vakt?? alla surrar om den.
Jag vill minnas att när den är inkopplad pÃ¥ en elpanna sÃ¥ stegar den ner effekten pÃ¥ elpannan sÃ¥ att den totala strömen ink hela husets el ligger pÃ¥ inställt värde  (16A).

Vad den gör för nytta på en värmepump som klarar hela behovet utan ts vet jag ej??
Eftersom kompressorn går på tre faser så är det ju på eller av , tumlaren och motorvärmare på så kan det vara kört med värme på någon timme och ts kommmer att gå till så det står härliga till?
Jag kanske är dumm men jag fattar inte riktigt vad man skall ha den till eller hur den bäst kopplas in.
Om den skall bryta div externa maskiner så är det ju en extern effekt vakt man skall ha i säkrings skåpet.
Mvh / Mso


ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #96 skrivet: 17 februari 2007, 04:18:31 »
Om den skall bryta div externa maskiner så är det ju en extern effekt vakt man skall ha i säkrings skåpet.

Den bryter inte EXTERNA maskiner, den undviker att koppla in TS när diskmaskin tvättmaskin och spis är igång... och det fungerar!

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #97 skrivet: 17 februari 2007, 08:52:44 »

ot: Det vore intressant att höra vad du har för förutsättningar och prestanda då vi verkar ha liknande hus och byggår. Hur ser det ut med start/stopp?


MÃ¥nad    Start / Dygn
1              17.2
2              18.1
3              12.0
4              21.7
5              14.5
6               8.8
7               7.5
8               6.5
9               9.0
10            20.6
11            27.3    ( här har jag säkert kunnat pilla i menyn och fÃ¥tt ner antal starter )
12            29.9    ( här har jag säkert kunnat pilla i menyn och fÃ¥tt ner antal starter )

Ps. Vi hade ovanligt mild november & december

Här var lite siffror från månads avläsningen.
Hör av dig om du undrar något mer. *vinkar*

Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #98 skrivet: 17 februari 2007, 12:30:51 »
Hej Rickard

Tittade på din kalkyl på 1230-8 som du gjorde åt Blixt.

Förbrukning hos mig                                            Din  kalkyl
          Vp i drift : 3 230 h                                        Vp i drift: 3 247 h
Tillförd energi vp:7 635 kWh                        Tillförd energi vp: 6 518 kWh

Det diffar ca 1 000 kWh på samma drift tid ?

Eller läser jag din kalkyl fel.
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #99 skrivet: 17 februari 2007, 12:36:13 »
Kan va helt ok, elförbrukningen diffar enormt beroende på vilken genomsnittlig framledningstemp man har!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #100 skrivet: 17 februari 2007, 13:22:14 »
Hmmmmm jo jag kan förstå att det diffar , men 1 000 kWh låter mycket.

PÃ¥ Rickards kalkyl sÃ¥ drar värmepumpen  2,00 kWh / drift timme . kan man komma dit ?

Min värme pump har dragit 2,36 kWh / drift timme. Inte helt olik andras uppgifter på 1230-8

Men säkert stämmer den totala årsförbrukningen . Det här var bara en liten undran.

Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #101 skrivet: 17 februari 2007, 16:11:49 »
Det kan mycket väl vara så att Nibe håller ned driveffekten litegrann, sedan beror det ju också på hur man väljer att göra med cirkpumpen sommartid, om den får gå hela tiden så drar den lite mer på årsbasis, stort tappvarmvattenbehov ger också relativt sett högre genomsnittlig driveffekt.

Kanske ger bergvärmen lite högre inkommande temp med den dimensionering jag satt i programmet, det kan göra det några procent.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #102 skrivet: 17 februari 2007, 16:35:31 »


Kanske ger bergvärmen lite högre inkommande temp med den dimensionering jag satt i programmet, det kan göra det några procent.

  Augusti  2006 :  Kb in 12,1 ºC  = 4,16 kWh / drift timme   endast vv
  Oktober  2006 :  Kb in  5,7 ºC  = 2,52 kWh / drift timme
November 2006 :  Kb in  3,0 ºC =  2,38 kWh / drift timme
December 2006 :  Kb in  1,6 ºC =  2,29 kWh / drift timme
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Utloggad Blixt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ahaa...
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #103 skrivet: 18 februari 2007, 00:33:00 »
Nu har jag tagit mig tid att läsa igenom trÃ¥den frÃ¥n början. Det är en hel del som har fallit pÃ¥ plats ändÃ¥. Tack för hjälpen!  studs

Tack ot för info om ditt system och för att du tar dig tid att tänka o jämföra också. Det verkar fungera bra för dig så då bör det göra det för mig. Du behöver inte mycket tillskott och dessutom bör du ha lite tuffare förutsättningar i Bollnäs än här i Linköping. Jag var lite nyfiken på ditt värmesystem innan NIBEn men såg i tråden om start/stopp att du hade annan värmepump då så då ger det inte direkt några bra jämförelser

Men en fråga kommer jag på till dig ot. Hur många är ni i familjen och hur klarar ni er med VV?

Tråden om start och stopp samt info om maha6305 system gör att jag tror på en volymtank som extra "gardering" även om man skulle klara sig utan.

Jag väljer medvetet bort rumsgivare initialt. Vi har rumsgivare idag (så kabeln tänker jag ha kvar om ifall...) som gör att vi får kallt ute i hörnen då vi brassar på i kaminen. Myseldning får väl ge lite övertemp. Och eldar vi för att det behövs vid svinkyla vill vi ju i alla fall att pumpen ska gå för fullt. (Helst utan TS förstås.)

Känner mig nära ett beslut för:
NIBE 1230-8, 100l volymtank, effektvakt och separat elmätare. 160m borra

Jag skrev någonstans i tråden att 10' inte är avgörande i sammanhanget och det håller jag fast vid men man vill ju inte satsa dem om det inte behövs eller till och med ger systemet sämre prestanda.
Enplans med källare 112+112 kvm byggt -78, Linköping.
Ersatt Elpanna med bergvärme 0912. NIBE 1245-8, 2 parallellkopplade borror á 80m.
Förbrukning 2007
El (TOT): 19 TWh
Ved: 4kbm*1400 = 5600 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2008
El (TOT): 21 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP: ?
Förbrukning 2009
El (TOT): 26 TWh
Ved: 2kbm*1400 = 2800 kWh
L/L VP:? (Kaputt 0903)

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: Dags för bergvärme?
« Svar #104 skrivet: 18 februari 2007, 10:15:43 »
Jag var lite nyfiken på ditt värmesystem innan NIBEn men såg i tråden om start/stopp att du hade annan värmepump då så då ger det inte direkt några bra jämförelser

Men en fråga kommer jag på till dig ot. Hur många är ni i familjen och hur klarar ni er med VV?


Hej Blixt
Jag Har en 1230-8    Ink 2006-01-18

1971 - 1985 :Olje eldning

1985 - 2006 :Jord värme Atlas Copco 12kW

2006 - NU    : Jord Värme Nibe 1230 8 kW

Frågan med den tråden var : Hur slits pumpen av starter ?
Atlas pumpen blev 20 ÅR. Och dog EJ av kompressor haveri.

Siffrorna I inlägget du fick ( Månad 1 till 12 )var från 2006 ...Med Nibe 1230-8
 
Månad    Start / Dygn
1              17.2
2              18.1
3              12.0
4              21.7
5              14.5
6               8.8
7               7.5
8               6.5
9               9.0
10            20.6
11            27.3    ( här har jag säkert kunnat pilla i menyn och fått ner antal starter )
12            29.9    ( här har jag säkert kunnat pilla i menyn och fått ner antal starter )

Ps. Vi hade ovanligt mild november & december


Med Atlas 12kW pumpen Hade jag Drygt 11 000 starter/år . ( en alldeles förstor pump i ett litet system )
Med Nibe 8kW pumpen har jag Drygt 5 000 starter/år. ( här går det att sänka mer med hjälp av menyn ) Men jag är nöjd

Familjen:
Jo det är gumman & jag & en liten kille på 2 år
Det badas och duschas en hel del med en bad-glad liten kille.
I somras så fyllde vi en liten 300 liters pol till lill-killen ett antal gånger.

Om varmvattnet räcker : Svar Ja ........Med en liten ändring i menyn ( Jag rör bara till det för dig om jag tar upp det )

El tillskott: Jo det kunde ha varit mycket mer. Men med Hjälp av innegivaren och inställningar i menyn så kan man hålla ner el-tillskott med bibehållen innomhuskomfort.
Dessutom så sparar man när vårsolen värmer på.

Innegivare = jämn inomhustemperatur = komfort = bra ekonomi

Mvh ot


« Senast ändrad: 18 februari 2007, 14:36:21 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!