Hej,

Tänkte försöka få igång lite loggning i mitt fritidshus. Då jag redan har en hel del prylar så tänkte använda dessa istället för att köpa nytt.
Det jag har sedan gammalt bla DS9490R USB, räknare (Dual counter v3.0) från hobbyboards och ett gäng tempgivare 18s20 samt en Asus EEE PC.

Behöver hjälp med vilka komponenter jag behöver för att läsa IR blinkningar på elmätare, tyvärr utan S0 utgång :-\
För det räcker väl inte med bara en fotodiod? Sc:,h

Alla tips och ideer är välkomna tummenupp

Mvh
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 758
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Läsa av elmätare IR diod via 1 wire
« Svar #1 skrivet: 27 november 2012, 23:26:47 »
I första hand kan du vända dig till webshopen på detta forum!
Sedan går det ju alltid att googla (tex på emc elmätare)

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34933
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Läsa av elmätare IR diod via 1 wire
« Svar #2 skrivet: 27 november 2012, 23:37:05 »
Jag vet faktiskt inte om mina elmätarsensorer fungerar med Dual Counter, har aldrig testat, men det är nog inte omöjligt.
I övrigt är nog min webbshop inte för dig, då du har det mesta som du behöver i övrigt.
Visst, det skulle vara enkelt, men jag har en känsla av att du inte är ute efter enkelt, utan efter utmaningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Läsa av elmätare IR diod via 1 wire
« Svar #3 skrivet: 28 november 2012, 11:01:03 »
Kolla på m.nu, där finns en hel del info om hur man bygger ihop den typen av mätare.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gert2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar

Utloggad d1mag

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läsa av elmätare IR diod via 1 wire
« Svar #5 skrivet: 28 november 2012, 13:18:27 »
Jag byggde ihop 3 stycken 1-wire LED-räknare till mina elmätare där hemma.
Använde enbart en TSL250R https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-221-26&toc=20404
resistor och darlington-transistor och det fungerade utmärkt för både infraröd och röd lysdiods detektering.
Som en brygga till 1-wire bussen så använde jag BAE910 som jag hade hemma. http://owfs.org/index.php?page=bae910

Har gjort 3 olika varianter.
1. BAE910 CNT-ingång inkopplad till elmätarens potential-fria utgång med enbart pull-up motstånd. 500 pulser per kWh. Klart enklast, men ger trist upplösning på graferna.

2. BAE910 CNT-ingång inkopplad en darlington transistor och TSL250R. 10000 IR-pulser per kWh. Fungererar bra, men ser bedrövligt ut utan inkapsling som döljer lödningarna. Har tejpat fast den med svart eltejp vid IR-dioden för att undvika för mycket störande ljus.

3. BAE910 med tre saker inkopplade. Tryckknapp, högtalare och TSL250R.
Tryckknappen använder jag till att hoppa in/ut från debug-läge.
Vid varje infrarött blink, så piper det under debug-mode. (gjorde en eget program till BEA910)
När som helst kan jag läsa av count-variabeln och se hur många pulser den har registrerat.

# cat  /mnt/1wire/uncached/FC.0000000000*/910/count
      142096       28498         825
# cat  /mnt/1wire/uncached/FC.0000000000*/910/count
      142113       28500         825

Istället för BAE910 kan du säkert använda en annan 1-wire counter på liknande sätt.
« Senast ändrad: 30 november 2012, 08:34:08 av d1mag »

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Läsa av elmätare IR diod via 1 wire
« Svar #6 skrivet: 30 november 2012, 00:47:21 »
För det räcker väl inte med bara en fotodiod? Sc:,h

Nää... Du behöver ett motstånd åxå..!

Fast du ska välja en fototransistor i stället för en fotodiod, av en Darlington-variant. (Darlington = 2 kaskadkopplade transistorer).

Med ett enkelt lagom stort pull-up motstånd från + till räknar-ingången, och fototransistorn till jord, kommer räknaringången att jordas när dioden lyser (med en NPN-transistor). Man får experimentera lite med storleken på motståndet så släck- och tänd-nivåerna på räknar-ingången blir vettiga.

Jag har testat lite och det verkade funka, men min mätare har S0, så jag släppte det spåret...

Jag minns inte nu, men räknar-kretsen har ett inbyggt pull-up- eller pull-down -motstÃ¥nd. Det har lite betydelse eftersom man har batteri-drift pÃ¥ kretsen. SÃ¥ man mÃ¥ste tänka till sÃ¥ att man inte sätter det yttre motstÃ¥ndet i motsatt riktnig. DÃ¥ dräneras batteriet i onödan. Det är visserligen lite ström, men ändÃ¥... Eventuellt fÃ¥r du byta plats pÃ¥ motstÃ¥nd och fototransistor. Läs pÃ¥ i databladet pÃ¥ kretsen.   .,;-

För att spara på batteriet ska man även se till att få mörkt runt fototransistorn, för att minimera läckströmmen när lysdioden inte lyser.

Visst kan man strömförsörja åxå... men man vill ju inte tappa räkningen vid strömavbrott...

Har du någon plan eller idé på mjukvaran..?
« Senast ändrad: 30 november 2012, 00:56:25 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad d1mag

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läsa av elmätare IR diod via 1 wire
« Svar #7 skrivet: 30 november 2012, 08:40:19 »
Nää... Du behöver ett motstånd åxå..!

Glömde nämna att jag hade det också. Jag tog 5 Volt, Gnd, CNT från BAE910 korten, så jag har inte testat med batteri.
Om en annan 1-wire counter används så finns troligtvis 5V tillgänglig ändå. Man vill ju knappast använda dem i parasit-mode.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Läsa av elmätare IR diod via 1 wire
« Svar #8 skrivet: 30 november 2012, 23:25:16 »
... Man vill ju knappast använda dem i parasit-mode.

Jovisst vill man det... Det är ju just därför man brukar sätta ett litet batteri på dom. Så att dom ska kunna räkna utan bus-power. Dallas 1-wire räknare drar ingen ström alls (att tala om...) från batteriet, eftersom man tar parasit-kraft till buss-pratet. Nu gissar jag bara att det är en sådan typ SUNE73 har, när han säger "Dual counter v3.0". Dvs nåt typ räknarna från HobbyBoards eller "m.nu".
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad d1mag

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Läsa av elmätare IR diod via 1 wire
« Svar #9 skrivet: 02 december 2012, 01:10:39 »
Ah... Såg det att DS2423-countern enbart drog 500nA. Jag har varit mycket involverad med kodning i OWFS projektet tidigare, men jag har nästan alltid alltid undvikit parasit-mode pga många andra kretsars begränsningar.

Frågan är kanske hur man skall garantera att inte ljus-sensorn fungerar stabilt och inte drar ut batteriet av misstag.
Min enkla kopplning fungerar tillräckligt bra med darlington och resistor för min del, men den räknar säkert lite fel, och är känslig för bakgrundsljus.

En schmitt-trigger på ingången förbättrar säkert precisionen avsevärt. Såg en diskussion på
http://comments.gmane.org/gmane.comp.file-systems.owfs.devel/8372
Där har de gjort en stor, men billig lösning med en 74HC590 och DS2408 istället. Stora nackdelar eftersom det enbart är 8-bitar, och kräver mycket mer ström.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!