0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Genom att mäta mellan nolla och fas vid värmepumpen har jag testat matningen. Genom att växelvis skruva ur 2 av huvudsäkringarna elcentralen och använt en säkring i taget har jag mätt upp följande: (en diod lyser för resp fas L1, L2 och L3 när säkringen finns iskruvad) L1 svartL2 svart/vitL3 brun
Dvs dioden på elmätaren för L1 lyser när jag har spänning på svart osv
Du kan helt enkelt inte anta att fasföljden är någon speciell på L1, L2, L3 oavsett vilken färg de har och oavsett vad de kallas på din elmätare.
Ridax, tack för svaret, men du kan inte mena att nätbolaget godtyckligt kopplar in kablarna för de olika faserna L1, L2 o L3?
Utgångspunkten måste väl vara att de kopplar enl ett mönster, du skriver ju själv att ändras den osv så är det nätbolagets fel!
Fasföljd?Vad har du för VP? På min Thermia står det i displayen om det är rätt fasföljd.Om inte är det ju bara att lägga om två kablar.
Tack, men jo, jag menar att det är uppenbart att något är fel och jag vet att det är bara att skifta två tåtar.
O M vi utgår från att de kopplat rätt så frågar jag igen: Om jag endast har säkringen i för den fas som indikeras med en diod L1... motsvaras inte den fasen på mätstället också av L1, dvs den enda fas som har spänning mellan nollan och fasen, oavsett färg (Säkringarna för L2 och L3 är uttagna)
O M skriver O M ..., vi utgår från att nätbolaget kopplat rätt så frågar jag igen: Om jag endast har säkringen i för den fas som indikeras med en diod för L1... motsvaras inte den fasen på mätstället också av L1.
Du kanske skulle försöka få dem att täcka eventuella självrisker/åldersavdrag du kan behöva betala för kompressorhaveri de första 10 åren.Det ger dem en möjlighet att slippa undan, och dig en chans att få hjälp med kostnaden den dag den eventuellt havererar.Se bara till att uppgörelsen gäller även om förändringar i ägarförhållandet uppstår för energibolaget. Även jag håller dock med om att tillverkare av 3-fas maskiner borde se till att den inte startar om fasföljden är felaktig.
Citat från: evo skrivet 17 oktober 2006, 20:48:37O M skriver O M ..., vi utgår från att nätbolaget kopplat rätt så frågar jag igen: Om jag endast har säkringen i för den fas som indikeras med en diod för L1... motsvaras inte den fasen på mätstället också av L1.Vadå kopplat rätt? Om nätbolaget inte garanterar en viss fasföljd på L1/L2/L3 så har de väl kopplat rätt oavsett hur de har kopplat? Vad är rätt och vad är fel i så fall?