Författare Ämne: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?  (läst 16241 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #30 skrivet: 09 november 2009, 20:31:15 »
Har ställt in en dator vid värmepumpen sÃ¥ jag kan umgÃ¥s med den lite mer nu...(frun är jätteglad!)  ;)

Högt värmebärardelta igen..  (inte för att det nÃ¥gonsin försvunnit men nu vill jag fÃ¥ bort det)  huvuddunk

Nyss startat, nu ser det ut så här:
GT8 42.6
GT9 28.8

Det är ju verkligen inga 8 graders skillnad...? Snarare 13.8 om min huvudräkning stämmer.

Har fortfarande inte hört något av servicekillarna, det var mer än en vecka sen de var här och tittade nu, 1½ ungefär. Loggningen har jag inte fått igång än (har byggt Fulda's galvaniska filter på rago600.sourceforge.net, fungerar klockrent! Men scriptet verkar inte stämma helt hundra med min version av Rego (637).

Övriga inställningar på pumpen:
Kurva: 4.2
Finjustering: 0.0
Oknäckt kurva
Kopplingsdiff: 5.1
Inställd rumstemp 21.5, verklig temp är ca 1.5-2 grad lägre
Rumsgivarpåverkan: 5
Av komfortskäl har vi nattsänkning på 3 grader mellan 1900 och 0500, men larmet har alltid gått, både före och efter, även hela nätterna..
2h tillskottsel har använts, under de första två dygnen (innan elmätare).

150m aktivt och en dryg 1½ månad begagnat hål.
140+50m2 souterräng, två vuxna. Välisolerad vind, mekanisk frånluft, treglasfönster överallt.
Alla termostater fullt öppna utom ett i sovrummet, element (och mantel) luftade och påfyllda. 1bar i systemet. Rensade partikelfiltret i VB under förra veckan och hittade då en liten småsten (!) av granit tror jag. I övrigt ingen smuts.
VB-CP på högsta (3)
Tror radiatorsystemet är enrörs och har 15mm(innerdiameter antar jag?) framledning, trögt flöde?
Alla element blir varma utom det avstängda i sovrummet..

Sedan 090910 har pumpen gått 276h, av de timmarna har 19% VV och 81% värme producerats och 590.7 kWh har förbrukats. Om man ska uppskatta genomsnittstemperaturen så har den väl varit "sådär" :) Från -2 till +6 på nätterna och från +5 till +10 på dagarna, ungefär. Kungälvstrakten, dvs ett par mil norr om Göteborg.

(Under värmekörning, efter ca 5 min drift)
Retur(GT1): (Från) 33.5, Nuv 30.5
Ute(GT2): 4.2
VV(GT3): Bör: 51; Nuv 51.5
Rum(GT5): Bör 21.5, Nuv 21.1
Kompressor (GT6): 66.6
VB ut (GT8): 45.5
VB in (GT9): 32.9
KB in (GT10): 7.0
KB ut (GT11): 3.5

Hoppas någon ser något uppenbart fel (förutom tempdiffen ;)
God kväll!
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #31 skrivet: 09 november 2009, 22:32:59 »
Jag kan bara tolka det som att flödet på något vis är för litet. Någon stans är det nästan stopp.

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #32 skrivet: 10 november 2009, 06:40:50 »
Kan ta lite kort ikväll om detta är oklart men... elementet som är strypt, kan det påverka detta så? Om jag inte missuppfattat tidigare så _borde_ det lilla bypassröret mellan tillopp och retur på radiatorn släppa igenom flödet, kan det vara så att detta inte sker?

Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #33 skrivet: 10 november 2009, 19:07:39 »
Gjorde ett litet experiment... öppnade termostaten på radiatorn i sovrummet helt (alla element fullt öppna med andra ord) och väntade tills pumpen startade.

Föga oväntat larmade pumpen igen.  knUp

Tänkte dÃ¥ kolla om nÃ¥got av elementen möjligen var kallt (ifall flödet var dÃ¥ligt över nÃ¥got element) men en högst ovetenskaplig undersökning medelst handpÃ¥läggning visar att alla element är varma, ungefär samma temp (med kanske fem graders osäkerhet?). NÃ¥gra grader varmare pÃ¥ ovansidan än pÃ¥ undersidan.. Ingen termometer eller sÃ¥ använt alltsÃ¥ men det _verkar_ ju rätt tycker jag?  :-\

Väldigt konstigt detta..  Sc:,h
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #34 skrivet: 13 november 2009, 13:30:40 »
En fundering, i tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16174.40 har författaren problem som påminner om mina med tempdiff över VB som han vill justera mha VB-CP hastighet och strypning av radiatorer.

Kan detta vara något för mig?

Jag tänker mig såhär;
Idag har jag för hög tempdiff på högsta hastighet. Om jag förstått detta rätt borde jag kunna strypa flödet på mina raddar (om jag har motsvarande funktion på mina) och på så sätt få ned tempdiffen?

Det borde lösa larmet och fÃ¥ ned mitt delta frÃ¥n 13-14 grader till 7-8.   ;D

Men, hur pÃ¥verkar detta pumpen. Jag vill gärna tro att detta pÃ¥verkar positivt och göra sÃ¥ att pumpen kommer gÃ¥ mer sällan med jämnare värme pÃ¥ raddarna iom att temperaturen pÃ¥ VB inte sjunker lika fort. Men jag är samtidigt rädd att jag gör en tankevurpa där...?  Sc:,h :-\
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #35 skrivet: 13 november 2009, 20:28:59 »
Du måste på ett eller annat sätt få mer vatten per tidsenhet att strömma genom värmepumpen för att få lägre delta temp. Brute Force metoden är att mosa på med en kraftigare cirkulationspump medan den mera förnuftiga är att göra så det flödar lättare i rör och radiatorer.

Jag tror du ska ta hem proffs för att titta på grejerna, men det gäller att du hittar någon som förstår felet. Vad säger firman som installera grejerna?

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #36 skrivet: 13 november 2009, 21:19:58 »
IVT:s Rego är lite för snabb med att varna för det är väl inget larm som stannar pumpen?
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #37 skrivet: 16 november 2009, 07:59:22 »
Hej, nej det är inget stoppande larm så där är det ju "lugnt". Pumpen larmar däremot först efter en stunds körning då den fått upp temperaturen på framledningen.

Firman som installerat den har kontaktat Bosch som i sin tur skickade ett par IVT-servicekillar, som i sin tur tittat på sakerna, konstaterat att ackumulatortanken på 100L är boven i dramat och att det behövs en CP över den, de vill väl att den ska jobba som en arbetstank antar jag..

Vet inte om jag tror på det, många fler än jag som inte har extra CP och det går bra, farsan bl.a. fast han har 500L acktank..

Iofs skulle servicekillarna prata med installationsfirman och höra av sig, men det var två veckor sen.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad pl-teknik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #38 skrivet: 28 november 2009, 11:20:59 »
Hej
I Danmark bruger vi en Danfoss AVDO ventil den skal monteres imellem frem og returløb til
 radiator det er en trykstyret ventil der laver et omløb sÃ¥ varmepumpe altid har flow nok.
Hvis DT over GT8-GT9 er over 9ºC justeres AVDO så den åbner foromløb og varmepumpe
har altid flow igennem så DT kan holdes på 5-8 ºC
Håber i kan forstå Dansk
Mvh
PL-Teknik
Bosch Service

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #39 skrivet: 28 november 2009, 11:52:15 »
Bara en fråga, är det några problem med larm när pumpen gör varmvatten?

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #40 skrivet: 30 november 2009, 09:18:40 »
PL-teknik: Tack för tipset! Kan bli något att vidarebefordra till installationsfirman :)

944_Driver: Inga som helst problem, varmvattnet blir varmt och gott och inget larm uppstår! Kurvan är nu 2.8 +1.8, har varit nere på 2.4 +0.0 och vänt men ingen skillnad mot kurva 7 +4..

c-c: Menar du avläsningen av givarna? Jodå, det är allt firmans problem. Försöker förstå det lite själv bara så de inte försöker få mig att betala extra för något som inte är ett riktigt problem..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad srick

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #41 skrivet: 01 december 2009, 11:22:50 »
En tanke som ännu ingen svarat på, kanske är uppenbart men inte för mig.. :)

Rörisen har kopplat inlopp i botten av acktanken och utlopp i toppen. Har sett att det omvända brukar rekommenderas, kan det påverka driften av systemet genom att störa skiktningen eller något annat?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering av Bosch EHP9-LW/M?
« Svar #42 skrivet: 01 december 2009, 23:01:41 »
Iom att pumpen gör varmvatten utan störningar talar det ytterligare för att det är nått utanför pumpen som ställer till det för dig. Då är det inte mycket mera kvar än radiatorkretsen kvar.

Gå på installatören lite bestämt nu och se till att lösa problemen innan vintern, du har ju inte köpt anläggningen för att ha en massa strul.

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!