Finn ett fel...
« skrivet: 02 oktober 2009, 22:44:27 »
Försök hitta ett fel i första bilden nedan.
LedtrÃ¥d: det luktade hembryggt i vp-rummet.  ;D
Kopplingen sprack igÃ¥r och vp:n fick gÃ¥ pÃ¥ elpatron ett dygn, 80kWh gick det Ã¥t!  huvuddunk
Som tur var hade jag ett par 28mm kopplingar kvar efter konverteringen och Kuterlite hade samma gänga som Conex, Vatette var däremot inte kompatibel.
Man kan sammanfatta det med: Vatette var inte rätt, Kuterlite var right men kanske inte så bright.
Smorde gängorna redigt med Locherpasta och släppte på muttern innan slutdragning, vi får se om den håller mer än drygt ett år som originalet gjorde.
Nedre bilden visar Conex-muttern som var kemiskt ren från smörjmedel.
Hursomhelst skönt att köra vp:n pÃ¥ kompressorn nu när det gÃ¥r under nollan i natt igen, man har blivit smÃ¥tt allergisk mot höga elräkningar vid det här laget.  tomte::
« Senast ändrad: 03 oktober 2009, 09:53:51 av digitalrobert »
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Finn ett fel...
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 07:12:46 »
Har du köldmedium eller vätska i rören till dessa kopplingar ?
 b00k

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Finn ett fel...
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 09:56:15 »
Det är köldbärarvätska i rören, om det hade varit köldmedierör hade jag låtit det gå på garantin. --/
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Finn ett fel...
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2009, 11:55:23 »
Detta är mycket vanligt !
Tror det beror sig på att vatten samlas i gänggången och frys-sprängning inträffar.
vågar nästan satsa en slant på att kopplingen satt på utg brine till borrhålet....eller ?
lösningen är nog att fylla gänggången med pasta för att undvika att vatten/kondens kommer dit.

någon som har en annan uppfattning/erfarenhet ?
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Finn ett fel...
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2009, 12:11:20 »
Detta var faktiskt på inkommande brine-rör.
Har inte haft kallare än 2ºC på inkommande brine och därför är min teori att det hände pga en eller flera av följande orsaker:
 - hÃ¥rt dragen koppling utan pasta, man kanske heller inte släppte pÃ¥ och Ã¥terdrog muttern 
 - brine-röret och kopplingen hänger lite lätt pÃ¥ röret som ansluter växlaren
 - när kompressorn gÃ¥r utsätts kopplingen för vibrationer
 - kopplingen/muttern är oftast kall vilket borde medföra hÃ¥rdare/sprödare material

Vad tror expertisen om detta?
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Finn ett fel...
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2009, 13:52:12 »
Detta var faktiskt på inkommande brine-rör.
Har inte haft kallare än 2ºC på inkommande brine och därför är min teori att det hände pga en eller flera av följande orsaker:
 - hÃ¥rt dragen koppling utan pasta, man kanske heller inte släppte pÃ¥ och Ã¥terdrog muttern 
 - brine-röret och kopplingen hänger lite lätt pÃ¥ röret som ansluter växlaren
 - när kompressorn gÃ¥r utsätts kopplingen för vibrationer
 - kopplingen/muttern är oftast kall vilket borde medföra hÃ¥rdare/sprödare material

Vad tror expertisen om detta?

Jag tror du gissat rätt.

utan pasta på kopplingen skär ringen och man måste dra skithårt för att få tätt, men även om man får tätt så blir muttern snedbelastad och tillsätt lite vibrationer och tid så....snapp, muttern spricker
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Mekaniker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Finn ett fel...
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2009, 07:42:47 »
Mässing har ju en stor utvidgning och spruckna muttrar hittas också på vatten-sidan där vattentempen växlar
Det är en stor belastning på kopplingarna och har man oturen att få en materialdefekt koppling så släpper den när du sitter vid matbordet och kunden ringer och säger att det sprutar...
Några gånger har det sk-t-gt sig just för att muttern endera spruckigt genast eller efter ett par dar.

De föregående inläggen är på samma linje som jag, smörja-spänn-släpp-spänn samt att rören inte får vara i spänn mot varandra.

Jag monterade en Nibe 2025 + VVM 300 i somras och använde gänglim av bra kvalitet på mässingsdelarna vid VVB:n för att koppla utenhetens vattenrör, har efter det fått packa om rördelarna på nytt med lin och Unipak
För stora temperaturvariationer helt enkelt!
 huvuddunk

Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Finn ett fel...
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2009, 21:27:31 »
Som det skivits tidigare så är det inte ovanligt. Berortroligen på spänningskorrosion, ev. i kombination med spaltkorrosion när kopplingen väl börjat spricka.

Det har skrivits en del om detta tidigare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20644.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17625.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=3060.0

Inte ett helt lätt problem att lösa men som redan skrivits så är smörj/tätpasta inte helt fel. Jag har först dragit mina kopplingar hårt och sedan backat ett halvt varv och därefte dragit åt ett kvarts varv. Dom är alltså inte maximalt dragna men håller ändå ordentligt tätt.
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!