Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: För LITE vatten!  (läst 3905 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
För LITE vatten!
« skrivet: 08 december 2009, 21:32:05 »
Hallo

Vi håller på att installera nibe 1145 + 200/70 och har borrat hålet 160m med ett beräknat aktivt djup av 154m. Nu visar det sig att borret är i det närmaste snustorrt! (två dygn efter borrning)
Har sett här på forumet att många har motsatt problem med för mycket vatten, men jag har inte hittat någon tråd som tar upp mitt problem. Bor inte extremt på något sätt, utan ett normalt villaområde på normal höjd.
Grannar har haft problem med för mycket vatten så vatten finns. Är detta en katastrof eller kan man fylla upp hålet och lita på att det kommer fungera.

Vad tror ni.

Spekulera på nu ^-^
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: För LITE vatten!
« Svar #1 skrivet: 08 december 2009, 22:14:55 »
Är ingen expert, men det är många här på forumet som har torra hål som fyllts med vatten och fungerar bra.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För LITE vatten!
« Svar #2 skrivet: 08 december 2009, 22:51:12 »
Hur ska jag veta aktivt djup?
Vill ju gärna veta om det behövs borras djupare INNAN slangen är på plats.

Tänkte fylla upp hålet och låta det sjunka undan. Borde stabilisera sig vid grundvattennivå. Mäta igen och se om det är ok.
LÃ¥ter det rimligt?

Hjälp mig!
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: För LITE vatten!
« Svar #3 skrivet: 08 december 2009, 23:35:06 »
Ingen ide jag försöker med egna ord. Utopiazz har gjort det så bra i inlägget i länken nedan.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28282.msg269274#msg269274
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För LITE vatten!
« Svar #4 skrivet: 08 december 2009, 23:57:35 »
Jo, att aktivt hål är den del av hålet som är vattenfyllt, det visste jag.
Utopiazz skriver vidare att man räknar från den djup vatten blir stående efter borrning.
Isåfall har jag ett aktivt hål på ca 5-10 meter!

Provar och fyller över natten.

Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: För LITE vatten!
« Svar #5 skrivet: 09 december 2009, 17:18:24 »
Är hålet torrt så borra lite djupare än du tänkte från början, det är en så liten kostnad och det är bättre att vara säker...

Är hålet torrt så kan du vara ganska säker att du inte får någon hjälp av grundvattenströmmar
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: För LITE vatten!
« Svar #6 skrivet: 09 december 2009, 18:00:46 »
Vår borrhål var torrt ner till ca 120m, sen blev det blött. -15°C och flöde på 7000l/h gjorde att det blev is överallt på gården och här och där i kvartern runt om. Tyckte lite synd om borrkillen.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: För LITE vatten!
« Svar #7 skrivet: 09 december 2009, 18:15:21 »
Har för mig att man även kan fylla hålet med borrkax runt slangarna om det är torrt. Kolla med brunnsborrarnas organisaton. Har för mig att den heter Geotec.

///AndersA
« Senast ändrad: 09 december 2009, 19:06:25 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För LITE vatten!
« Svar #8 skrivet: 09 december 2009, 18:39:48 »
Det är bara att fylla med vatten, har du riktig tur kan du få ett aktivt hål ända till marknivån.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9752
  • Karma +19/-4
SV: För LITE vatten!
« Svar #9 skrivet: 09 december 2009, 18:56:14 »
Det var likadant hos mig, torrt hål med ett otroligt eko. Efter vattenpåfyllning inga problem, vattenytan stabiliserade sig ca 4 meter under markytan och det tycker jag är ett rimligt djup för grundvattnet i området. Att det inte blir någon grundvattenströmning är lite tråkigt men det får man leva med.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: För LITE vatten!
« Svar #10 skrivet: 09 december 2009, 19:09:23 »
Det var likadant hos mig, torrt hål med ett otroligt eko. Efter vattenpåfyllning inga problem, vattenytan stabiliserade sig ca 4 meter under markytan och det tycker jag är ett rimligt djup för grundvattnet i området. Att det inte blir någon grundvattenströmning är lite tråkigt men det får man leva med.
Om det stabilserar sig till grundvatten nivån efter påfyllning undrar man varför det inte gör så utan påfyllningen? Finns det sprickbildningar till vatten så gör det ju det.
Och självklart bättre än att fylla med kax som måste vara en nödåtgärd.

///Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9752
  • Karma +19/-4
SV: För LITE vatten!
« Svar #11 skrivet: 09 december 2009, 19:20:52 »
Det var likadant hos mig, torrt hål med ett otroligt eko. Efter vattenpåfyllning inga problem, vattenytan stabiliserade sig ca 4 meter under markytan och det tycker jag är ett rimligt djup för grundvattnet i området. Att det inte blir någon grundvattenströmning är lite tråkigt men det får man leva med.
Om det stabilserar sig till grundvatten nivån efter påfyllning undrar man varför det inte gör så utan påfyllningen? Finns det sprickbildningar till vatten så gör det ju det.
Och självklart bättre än att fylla med kax som måste vara en nödåtgärd.

///Anders A

Det är nog bara en fråga om tid, i mitt fall gick det ett någon vecka från det hålet borrades tills dess att slangen kom på plats. Under den tiden märktes ingen skillnad men jag erkänner att jag inte skulle ha märkt skillnad mellan vatten på 125 meter eller 100 meter. Jag lodade aldrig.

Jag undrar om det finns fullständigt sprickfritt berg. När man letade efter platser för slutförvaring av kärnbränsle var det visst inte helt enkelt att hitta platser med berg utan sprickor.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För LITE vatten!
« Svar #12 skrivet: 09 december 2009, 19:36:26 »
Tack för alla svar, nu känns det lite lugnare.

Fyllde hållet (med vatten ;))och slangen åkte i idag. Borraren sa att det inte var ovanligt med torra hål. Brukar fyllas upp om man ger det lite tid....

Ska driva två hus med en 1145-8 och en kulvert mellan husen. Ingen panna eller växlare i andra huset. inte ens en vvberedare. Ett system med vv-cirkulation till hus 2.
Kan bli spännande att justera in. Finns intresse kan jag lämna löpande rapporter när anläggningen är i bruk nån gång runt nyår.

Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!