Har kanskje noe du kan bruke.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16306.0Dette er logget i 2007 ved å emulere en RCU10, slik at det er VPs egne sensorer som brukes.
KB in er lysgrønn, KB ut er violett.
Suggass temp er mørk blå og oscillerer med noen grader, og legger seg inntil KB in.
(regner med det er denne du ser etter)
Den røde øverst er hetgass.
I midten er det diverse VB in/ut og kondensor temp + setpunkt.
Nederst:
Gradminutter (blått) og minutt rekner for kompressor (burgunder) er også med.
Så på en fil fra Mars 2010 også, viser samme oppførsel.
RCU får data i 0,1 graders steg, siden jeg plotter rådata ser alt 10X for stort ut.
Om det er vanlig at suggass temp legger seg inntill KB inn på denne måten som plottet viser må noen med mer erfaring si noe om,
men høres ut som din hadde det slik da den var ny og nylagat.