Ämnessammanfattning
Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 12 februari 2024, 20:20:05 »
Thermia 75 r404a 1,7KG
Ute -12 Brine in 2 Brine ut 4
Förångning -5 Suggas 0,0 0,7 överhettning 5?
Hetgas vv 83 Hetgas vp 75
Rumbör 19
Antar att det är som det ska vara.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 29 december 2023, 21:27:02 »
har ingen inverter, en gammal F1245 6kw on/off. 125 kvm hus från 1978, så inget superisolerat hus heller, men det är varmt och skönt, snålar inte på värmen, lever med 2 frusna människor, aldrig under 22 grader, under jul låg vi på 24 =( jag skulle klara mig med 20.5-21 grader.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 28 december 2023, 16:56:33 »
räknade imorse ut att jag senaste 7 åren har haft en snittförbrukning på 4035 kWh/år i uppvärmning och varmvatten, inte så dåligt.
Nu har ju du större hus, och 6kW inverterbergvärmepump om jag minns rätt. Jag har 127 m² och kört med en "defrostningshandikappad" frånluftsvärmepump F750 på 127 m², snittat ca 5000 kWh/år för golvvärme/varmvatten/ventilation, (och eldat 0.5 m³ ved/år). Men år 2024 blir första året med helt intrimmad och avfrostningsboostad F750. Ska bli spännande att se vad den käkar/år. Nedåt 4000-4500 kWh/år kanske? Marginell eldning? Och ingen el-elementspets? Siktar på att kapa totalförbrukningen med 3000 kWh!
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 28 december 2023, 16:21:36 »
räknade imorse ut att jag senaste 7 åren har haft en snittförbrukning på 4035 kWh/år i uppvärmning och varmvatten, inte så dåligt.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 27 december 2023, 11:01:36 »
Jag har ju liknande värden på suggasen ibland. EKG, elektrokardiogram, modermodemet, själva hjärtat i hårddisken? Eller vad är EKG inom värmepumpologin?
Hehe, det var bra att få en anledning att ge sig ut och titta till pumpen, funkar så tillsynes bekymmerslöst att det är lätt att glömma bort den. Tycker min suggastemp var låg med tanke på värmepumpens konstruktion. Den bör harmonera med utetemperaturen lite mer. Förångningstemperatur är mycket missvisande på F2025 (visar varmare), så man får hänga på manometerstället och montera riktig termometer för att se hur förångning, suggastemperatur och överhettningen egentligen ser ut. Din frånluft blir inte jämförbar i suggastemperatur eftersom den har inte fri tillgång till luft, mycket förenklad förklaring. Jämför med andra 730/750 bara.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 27 december 2023, 08:25:50 »
Utetemp -3,0°C Inne: 19,5°C
F2025-10 43,7°C Framledningstemp 38,2°C Returtemp 70,3°C Hetgas 37°C Vätskeledning (-7,5)-(-4,6)°C Suggas (Dags för EKG ser det ut som). (-6,7)-(-6,9)°C Förångning Pumpflöde: 1,19 m3/h Effekt 7,9 kW
410P: Tilluft: 17,1°C (Rum) Förångning: -1 °C Avluft: 1 °C
Jag har ju liknande värden på suggasen ibland. EKG, elektrokardiogram, modermodemet, själva hjärtat i hårddisken? Eller vad är EKG inom värmepumpologin?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 27 december 2023, 00:55:53 »
Utetemp -3,0°C Inne: 19,5°C
F2025-10 43,7°C Framledningstemp 38,2°C Returtemp 70,3°C Hetgas 37°C Vätskeledning (-7,5)-(-4,6)°C Suggas (Dags för EKG ser det ut som). (-6,7)-(-6,9)°C Förångning Pumpflöde: 1,19 m3/h Effekt 7,9 kW
410P: Tilluft: 17,1°C (Rum) Förångning: -1 °C Avluft: 1 °C
Skrivet av: perra83
« skrivet: 26 december 2023, 17:36:59 »
Tackar som frågar, vi har det bra S1255 6kW utan spärrband. 180m. -12,3°C Utetemp 25Hz Aktuell kompressorfrekvens 57°C Hetgas 32,7°C Vätskeledning 37,7°C Invertertemp 316W Effekt 360W Tot elförbrukning BVP 624W Tot elförbrukning hus o hela fan 6,2°C KB in 2,1 KB ut 19% KB pump 35,2°C Framledningstemp 32,6°C Returtemp -93 Gradminuter 22% VB pump FTX 17°C tilluft.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 26 december 2023, 16:39:47 »
127 m² boyta, golvvärme (Byggår 2014) F750 med moddad 1200W-avfrostningsvärmare, Umeå
-5.6°C ute 21.4°C frånluft 20.3°C inomhustemperatur 32/28.5°C framledning/retur -499 GM 83/83 Hz
-8.8/-16.2°C avluft/förångare 74% fläkt, dvs >>200 m³/h, men pga turbulens uppmätt 161/175 m³/h. Hetgas 87.5°C
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 26 december 2023, 16:32:37 »
Stugan 3 mil inåt landet från Umeå. 180m borra / 94 m² boyta (golvvärme) -6.2°C ute 23°C inne Nibe F1255-6 3/2°C KB in/ut 32/29°C VB fram/retur 25 Hz 52.2°C hetgas -75 GM FTX Heru 100 S EC 2 74% återvinning
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 26 december 2023, 15:04:45 »
bara en liten undran i brist på sysselsättning, vad har ni för värden på era maskiner. Här en F1245 -6 inst 2010 sep 160m hål -16 grader i skrivande stund.
|
|
|