Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 12 februari 2024, 20:20:05 »

Thermia 75
r404a 1,7KG

Ute -12
Brine in 2
Brine ut 4

Förångning -5
Suggas 0,0 0,7
överhettning 5?

Hetgas vv 83
Hetgas vp 75

Rumbör 19

Antar att det är som det ska vara.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 29 december 2023, 21:27:02 »

har ingen inverter, en gammal F1245 6kw on/off. 125 kvm hus från 1978, så inget superisolerat hus heller, men det är varmt och skönt, snålar inte på värmen, lever med 2 frusna människor, aldrig under 22 grader, under jul låg vi på 24 =( jag skulle klara mig med 20.5-21 grader.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 28 december 2023, 16:56:33 »

räknade imorse ut att jag senaste 7 åren har haft en snittförbrukning på 4035 kWh/år i uppvärmning och varmvatten, inte så dåligt.

Nu har ju du större hus, och 6kW inverterbergvärmepump om jag minns rätt.

Jag har 127 m² och kört med en "defrostningshandikappad" frånluftsvärmepump F750 på 127 m², snittat ca 5000 kWh/år för golvvärme/varmvatten/ventilation, (och eldat 0.5 m³ ved/år).
Men år 2024 blir första året med helt intrimmad och avfrostningsboostad F750.
Ska bli spännande att se vad den käkar/år.

Nedåt 4000-4500 kWh/år kanske? Marginell eldning? Och ingen el-elementspets?
Siktar på att kapa totalförbrukningen med 3000 kWh!  tummenupp
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 28 december 2023, 16:21:36 »

räknade imorse ut att jag senaste 7 åren har haft en snittförbrukning på 4035 kWh/år i uppvärmning och varmvatten, inte så dåligt.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 27 december 2023, 11:01:36 »

Jag har ju liknande värden på suggasen ibland.
EKG, elektrokardiogram, modermodemet, själva hjärtat i hårddisken? Eller vad är EKG inom värmepumpologin?  Sc:,h
Hehe, det var bra att få en anledning att ge sig ut och titta till pumpen, funkar så tillsynes bekymmerslöst att det är lätt att glömma bort den. Tycker min suggastemp var låg med tanke på värmepumpens konstruktion. Den bör harmonera med utetemperaturen lite mer. Förångningstemperatur är mycket missvisande på F2025 (visar varmare), så man får hänga på manometerstället och montera riktig termometer för att se hur förångning, suggastemperatur och överhettningen egentligen ser ut.

Din frånluft blir inte jämförbar i suggastemperatur eftersom den har inte fri tillgång till luft, mycket förenklad förklaring. Jämför med andra 730/750 bara.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 27 december 2023, 08:25:50 »

Utetemp -3,0°C
Inne: 19,5°C

F2025-10
43,7°C  Framledningstemp
38,2°C  Returtemp
70,3°C Hetgas
37°C  Vätskeledning
(-7,5)-(-4,6)°C Suggas (Dags för EKG ser det ut som).
(-6,7)-(-6,9)°C Förångning
Pumpflöde: 1,19 m3/h
Effekt 7,9 kW

410P:
Tilluft: 17,1°C (Rum)
Förångning: -1 °C
Avluft: 1 °C

Jag har ju liknande värden på suggasen ibland.
EKG, elektrokardiogram, modermodemet, själva hjärtat i hårddisken? Eller vad är EKG inom värmepumpologin?  Sc:,h

Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 27 december 2023, 00:55:53 »

Utetemp -3,0°C
Inne: 19,5°C

F2025-10
43,7°C  Framledningstemp
38,2°C  Returtemp
70,3°C Hetgas
37°C  Vätskeledning
(-7,5)-(-4,6)°C Suggas (Dags för EKG ser det ut som).
(-6,7)-(-6,9)°C Förångning
Pumpflöde: 1,19 m3/h
Effekt 7,9 kW

410P:
Tilluft: 17,1°C (Rum)
Förångning: -1 °C
Avluft: 1 °C
Skrivet av: perra83
« skrivet: 26 december 2023, 17:36:59 »

Tackar som frågar,   vi har det bra  tOOmten
S1255 6kW utan spärrband. 180m.
-12,3°C Utetemp
25Hz    Aktuell kompressorfrekvens
57°C     Hetgas
32,7°C  Vätskeledning
37,7°C  Invertertemp
316W   Effekt
360W   Tot elförbrukning BVP
624W   Tot elförbrukning hus o hela fan
6,2°C    KB in
2,1        KB ut
19%      KB pump
35,2°C  Framledningstemp
32,6°C  Returtemp
-93        Gradminuter
22%      VB pump

FTX  17°C tilluft.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 26 december 2023, 16:39:47 »

127 m² boyta, golvvärme (Byggår 2014)
F750 med moddad 1200W-avfrostningsvärmare, Umeå

-5.6°C ute
21.4°C frånluft
20.3°C inomhustemperatur
32/28.5°C framledning/retur
-499 GM
83/83 Hz

-8.8/-16.2°C avluft/förångare
74% fläkt, dvs >>200 m³/h, men pga turbulens uppmätt 161/175 m³/h.
Hetgas 87.5°C
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 26 december 2023, 16:32:37 »

Stugan 3 mil inåt landet från Umeå.
180m borra / 94 m² boyta (golvvärme)
-6.2°C ute
23°C inne
Nibe F1255-6
3/2°C KB in/ut
32/29°C VB fram/retur
25 Hz
52.2°C hetgas
-75 GM  8)
FTX Heru 100 S EC 2 74% återvinning
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 26 december 2023, 15:04:45 »

bara en liten undran i brist på sysselsättning, vad har ni för värden på era maskiner. Här en F1245 -6 inst 2010 sep 160m hål -16 grader i skrivande stund.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!