Är = 21.8º , Bör = 22º
Det tyder på att du har rätt kurva, åtminstone vid aktuell utetemp.
Som en schablon brukar man räkna med att 3 grader på framledningen (värmekurvan höjs 3 grader) ökar rumstempen 1 grad.
OM det blir ÄR=21 vid kyla.... då kan du höja värmekurvan 3 grader. Då får du varmare inne.
lite lurigt eftersom har du en grad för "kallt" inne ska rumsgivaren redan gasat på ungefär 3 grader! Men skillnaden på värmekurvan är 3 grader vid +-0 ute, sen ökar den... kolla diagrammen! ju kallare desto större skillnad på olika värmekurvor.
Blir det då för varmt vid temp runt +-0 ute, då kan du sänka värmekurvan (knäcka) vid temperaturen +5, +-0 och -5 ute.
Vid varmare än +5 ska det funka oavsett kurva, eftersom den där dyker snabbt ned mot 20 grader på framledningen!
Det jag menade med att du kan se hur rumsgivaren höjer/sänker kurvan... har du den på tre, då ska den höja 3 grader på framledningen för varje grads avvikelse i rumstempen mellan är och börvärdet.
Du kan göra så här... kolla rum bör och rum är.. osså börvärdet för framledningen.
Sen kan du höja önskad rumstemp på rumsgivaren 1 grad (det är ju rum bör), sen knallar du till pumpen och kan direkt kolla hur mycket rumsgivaren har ökat på värmekurvan (börvärde för framledningen).
Sen kan du ju höja även 2 och 3 grader på önskad rumstemp så ser du att börvärdet på framledningen höjs kraftigt.
Visar din utegivare ständigt lika fel? Då kan du enkelt kalibrera utegivaren i installatörs (service)menyn på pumpen!! Alla givare kan kalibreras så!!
Med tagga ned menade jag att du kan koppla bort rumsgivaren helt (rumfaktor =
0)när du letar rätt kurva, annars stör den ju om rum
är avviker från önskad temp..
Hoppas att det gick förstå (lite) :-[