Flexslangar skall sitta någonstans mellan radiatorsystemets cirkpump och "dina gamla" rör som går ut till husets radiatorsystem, både på fram och returledningen. Detta för att stomljud från kompressorn inte skall fortplanta sig ut i husets stomme. På vissa värmepumpar sitter dessa inuti värmepumpen och på vissa monteras de stax efter/utanför värmepumpen. Två böjliga metallslangar är det vanliga.
Som du beskriver ljudet låter det dock mera som om du har cirkulationspumpen för högt ställd. Den har normalt 3 lägen. Läge 2 brukar funka bra.
Det kan även vara så att värmepumpen skickar ut för varmt vatten till dina radiatorer och att du inte har öppnat alla termostater för fullt.
Skulle det vara så att du har kvar termostaterna i samma läge som tidigare, prova då att öppna alla termostater för fullt.
Skulle det då bli för varmt i huset så skall du ändra inställningarna i värmepumpens reglerdator.
För att ändra inställningarna kan du naturligtvis använda dig av manualen eller kontakta installatören. Men du kan även återkomma till forumet med ytterligare frågor. Här finns säkert någon som kan svara på i vilken meny du skall ändra, tyvärr är jag ingen expert på Therias styr, så jag går bet.