I installatörsmenyn ska man kunna ställa in språk , dock finns inte spanska, kanske är det franska?S=Svenska.Oftast så klarar man sig med relativt låg temp på radiatorerna på övervåningen om det kommer spillvärme underifrån?I en källare brukar man väl inte vilja ha så varmt?Men du kan alltid höja kurvan och styra med termostaterna på golvvärmen om du fryser, tänk på att ha max framledningstemp på ca 40 °C för att undvika att skada golven.Hetgaslarm kan bero på lågt flöde på värmebäraren mellan EcoEl och EcoAir. Det kan finnas ett smutsfilter där som behöver rensas?
Jag tror du måste återställa högtryckspressostaten på utedelen, lossa panelen så sitter den ovanpå elboxen.Den ska däremot inte larma för brine, i så fall är den felinställd i installationsmenyn, den ska vara inställd på EcoAir.(Om du nu inte har postat på fel tavla, har du en utedel med en fläkt eller är EcoElen kopplad till en värmepump inne som i sin tur är ihopkopplad med några rör som går ut genom väggen och ner i backen?)
Eco Kmp används om man har en EcoPart, det är då en enkel bergvärmepump som kopplas till EcoEl.Låter mycket skumt att man gjort denna inställning...
Jag gissar nog på att hetgasgivaren är defekt.Kan du få tag på en ny givare (du kan söka installatör/återförsäljare på CTC:s hemsida) så är det inte så svår grej att byta själv.Självklart kan du låte installatören göra detta om du inte vill ge dig på det själv.